Aтос написал:
и самое главное, как с этим бороться.
Метод борьбы один клапан и принудительная вытяжка.
Aтос, Как крайний вариант, если ничто не поможет. Но принудительную вытяжку не хочу.
16.09.2017 в 11:19:23
Aтос написал:
и самое главное, как с этим бороться.
Метод борьбы один клапан и принудительная вытяжка.
Aтос, Как крайний вариант, если ничто не поможет. Но принудительную вытяжку не хочу.
16.09.2017 в 11:27:56
labanlexx написал: Сегодня еще поэкспериментировал с открытием-закрытием окон и выявил одну особенность. Открытое окно (откинутая створка) вызывает периодическую обратную тягу в обоих вентканалах, как и писал выше, в зависимости от направления ветра. Но если створку в одной или даже в 2 комнатах откинуть примерно на 1 см, то тяга не опрокидывается в обоих вентканалах. В туалете продолжает тянуть. В кухне же при этом тяга может просто пропасть, либо на мгновение опрокинуться.
Более подробно так: Ветер западный, иногда порывы. Откинутая створка окна в зале или на кухне - наветренная сторона (северо-западная сторона дома) вызывают просто зверскую тягу. Закрываем их. Откидываем створку окна спальни - подветренная сторона (юго-восток) тяга слабее, но хорошая. При порывах обратная тяга в обоих вентканалах. Если же окно в спальне приоткрыть на минимум буквально 0,5-1 см в верхней части створки, то при порывах в вентканале санузла тяга сохраняется, в вентканале кухни либо просто пропадает(не опрокидывается), либо опрокидывается на мгновение.
16.09.2017 в 11:33:07
labanlexx написал: Вот здесь планировка такого же дома - Фото на чердаке и шахты смогу сделать на следующей неделе.
Смотрю сейчас планировку. Вентблок кухни вообще со 2 этажа начинается.
16.09.2017 в 14:16:11
labanlexx написал:
labanlexx написал: Вот здесь планировка такого же дома - Фото на чердаке и шахты смогу сделать на следующей неделе.
Смотрю сейчас планировку. Вентблок кухни вообще со 2 этажа начинается.
На первом этаже в этом месте вход в подъезд, лестничный пролет, соответственно вентблок кухни точно в подвал не уходит.
16.09.2017 в 14:45:12
trubo4ist написал: А сколько это в попугаях? Т.е., на сколько стояков квартир эти три вентблока? Сколько всего квартир на этаже? Если на 1, то сечение шахты сильно завышено, если на 1,5 - то это катастрофа. Фото вентблоков на чердаке сделаете? И шахты с чердака вверх?
Вот схемку набросал плана одного подъезда, зеленым помечены вентблоки, всего на 1 секцию 4 вентблока.

16.09.2017 в 19:45:55
Фото с 9 этажа дома напротив.



Судя по конструкции этих решеток, они заузили проход шахты. Также это видно на снимке с Яндекс.Карт.

17.09.2017 в 05:15:27
Ну теперь осталось только поэтажные планы квартир которые с вами в одну шахту "дышат" графики проветривания и типы вытяжных вентиляторов. :flirt
18.09.2017 в 07:04:42
labanlexx** Не получается ответить развернуто... Пока на удивление все хорошо и зацепиться не за что.
labanlexx написал: На первом этаже в этом месте вход в подъезд, лестничный пролет, соответственно вентблок кухни точно в подвал не уходит.**
А вот это важно. В подъезде потолки подвесные или просто бетон? Если подвесные, то стоит туда заглянуть. Тем более, что в кухне у Вас обратная тяга чаще бывает. Т.е. отверстие в перекрытии подъездного холла, ведущее в вентблок, будет опрокидывать тягу в стояке кухни.
18.09.2017 в 09:41:35
trubo4ist написал: В подъезде потолки подвесные или просто бетон?
Бетонные плиты. Т.е. с шахтами, на первый вгляд, все в порядке? Фото с чердака смогу сделать не раньше среды.
20.09.2017 в 08:42:38
Фото с чердака.






22.09.2017 в 08:08:53
labanlexx написал: Сверху на шахте решетка, не знаю, как это конструкция называется. Но это просто решетка. Если встать в поддон и посмотреть вверх, то видно небо в клеточку, причем довольно крупную.Лежит эта решетка непосредственно на шахте
labanlexx написал: Судя по конструкции этих решеток, они заузили проход шахты.
Да, своеобразная конструкция. Если бы Вы жили на последнем этаже, то она могла бы оказывать влияние. А так - мимо.
labanlexx написал: Нет, не нараспашку, просто створки откинуты. Ремонт уже все закончили, я один остался, наверное, по стояку. Про зиму точно сейчас не скажу, особо внимания не обращал тогда.
Тоже отпадает.
labanlexx написал: Не совсем понял про цифры 1 и 1,5.
Речь шла про квартиры. Первоначально Вы писали, что в секцию чердака выходит три вентблока. Я подумал, что на этаже три квартиры. Проехали.
labanlexx написал: По подвалу тоже на следующей неделе.
Ждем-с. Пока ничего криминального не просматривается. Бывает, что работа вентиляции зависит от направления ветра, как у Вас. Если при этом опрокидывается весь стояк, т.е. воздух приходит с улицы, и это кратковременно, то можно попробовать оставить все как есть. Если же при этом опрокидывается тяга только в Вашем канале и приходят запахи от соседей, то стоит копать дальше. Скажите, а у Вас сантех.кабина - это единая конструкция (как это делали в брежневках) или ее нет? Если есть, то Вы ее демонтировали? И еще... Есть ли на чердаке камера дымоудаления? Если есть, то не открыты ли там двери?