tero написал:
Есть ли какие-нибудь ограничения на размещение электропроводки вблизи железных оцинкованных стояков водоснабжения?
ПУЭ:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
tero написал:
Не провоцируется ли электромагнитными полями от кабеля ускоренная коррозия стояков? Нужно ли как-то экранировать кабель? Может быть, есть ещё какие-то недостатки такого соседства?
Коррозия не провоцируется. "Живой" и "мертвой" воды тоже не образуется. Экранировать не нужно.