Добрый день!

Подскажите, pls, есть еще один вопрос...
В этажном щите заземляющая шина, похоже, сделана из стали. Болты крепления - также сталь б/покрытия и/или оцинковка.
кабель обжат наконечником ТМ.
Контакт стали и цинка с медью относится к недопустимым с точки зрения контактной коррозии.

Как лучше защитить соединение от коррозии?
Просто прикрутить наконечник на шину, а затем сверху покрасить электроизоляционным лаком (Plastik 71) или намазать смазкой (есть Литол, паста кварцевазелиновая (ПКВ))?

Изначально хотел поставить наконечники ТМЛ, луженые от КВТ. Купил, а у них очень тонкая стенка. Надежно на моножиле 10 мм2 не держатся - пара хороших сгибов провода и наконечник начинает болтаться (обжимал точкой). У купленных ТМ стенка гораздо толще.

PS: Или не стоит обращать внимание на этот момент - в щите на этой шине сидят и медь и алюминий. Cледов коррозии вроде не видно

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Большое спасибо!

Сначала так и планировал. Смутило найденное в интернете упоминание документа СП 31-110-2003
А именно, п. 14.11:
"14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах"

PS: Поправка - это старая редакция. А вот новая, действующая с марта 2017 года ():
"15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий)."

MaSeVi, согласен.
megrad, Например ДКС или Легранд.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

MaSeVi написал:
Я бы в пластиковом кабель-канале проложил, они аккурат 2 м длиной.

Поддерживаю, только нормальный бренд возьмите.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slider26 написал:
По горизонтали там метра 2-3.

Я бы в пластиковом кабель-канале проложил, они аккурат 2 м длиной.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Подскажите, pls, еще один момент.

Как правильно проложить вводной кабель 3x10 в подъезде до щита?

Штробить горизонтально нельзя - дом панельный, девятиэтажка. Старые каналы использовать не получится.
Металлическая гофра по стене практически под потолком? Металлический короб или можно использовать пластиковые короба/гофру?

PS: По горизонтали там метра 2-3.

Slider26, если производитель модульки допускает подключение питания снизу - почему нет?

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Еще один вопрос по компоновке щитка:
Есть какие-нибудь правила или причины, по которым нельзя скомпоновать его следующим образом:
2 ряда, слева вверху вводной автомат. под ним сразу УЗМ.
Весь остальной нижний ряд - линейка УЗО. Остальной верхний ряд занимают групповые автоматы.

Ввод приходит сверху на вводной автомат, затем сразу на УЗМ и через него на нижние клеммы УЗО.
От верхних клемм УЗО к гребенкам на нижних клеммах групповых автоматов идут фазные проводники, нулевые на клемники, установленные в верхней части щита.
Нагрузка подключается к верхним клеммам групповых автоматов.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал:
Всё по красоте.

А Вы эстет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, какой еще лючок? Ямка, в ней полочка для зубной пасты вровень с полом, на ней лежит промразъем. Всё по красоте.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал:
Лучше ниже плинтуса

Лючок в пол?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Вместо плинтуса.

Лучше ниже плинтуса.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Всем большое спасибо за советы!

Slider26, прекрасно , вы справились Вы часом не технарь ?

Ну да, есть такое... правда немного в другой области

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал:
где ж там полочку?

Вместо плинтуса.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slider26, прекрасно , вы справились Вы часом не технарь ? Это самый простой вариант - оставить запас кабеля ( ну на случай перемещения ) , вывести над или под плинтусом , и поставить коробку , она же будет доступна для ревизии , всегда можно её вытянуть из - под кухни ( один раз только попалась кухня без доступа в цоколь ... ну да ладно ), а вот чем уже прийти в панель - " по ходу пьесы " ( один раз даже пришлось термостойким делать - перебдел ) .

И это пройдёт ...

megrad, до дна шкафа 10-15 см, где ж там полочку?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал:
А мне нра.

На пол не эстетично, типа полочки тогда

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Силовой разъём на мононолите не самое удачное решение

А мне нра. Какой-нибудь иек магнум

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал:
Розетку в переносном исполнении можно просто прицепить к кабелю и кинуть под цоколь. И вилку туда же.

Выбор за автором. Силовой разъём на мононолите не самое удачное решение.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Я бы разъёмы силовые ставил бы,
но там вилок нет угловых.

Розетку в переносном исполнении можно просто прицепить к кабелю и кинуть под цоколь. И вилку туда же.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Vadim 161, устроит: розетка вилка или
естественно не очень эстетично по сравнению с леграном. Я бы разъёмы силовые ставил бы,
но там вилок нет угловых. Хотя если поставить вдоль, то влезет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, дорого. А у Белорусских контакты жиденькие ...

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Vadim 161 написал:
или розетку можно поставить,

Я за.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slider26 написал:
потом к нему через КЛК-5с подключить КГ 3x6 или ПВС 3x6 обжатый наконечниками (НВИ/НКИ)?

Отличный вариант. Ну или розетку можно поставить, но КЛК все-таки лучше.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

serj12, Спасибо за консультацию
megrad, А какая альтернатива? Выпустить пока небольшой запас кабеля на уровне пола (так как точного проекта кухни еще нет, возможны подвижки), а потом к нему через КЛК-5с подключить КГ 3x6 или ПВС 3x6 обжатый наконечниками (НВИ/НКИ)?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Slider26 написал:
Варочную панель/плиту планирую подключать кабелем без коробки/розетки.

Slider26 написал:
ВВГп-НГ 3х6

Клеммник сломаете.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slider26, вот и я об этом - сколько я видел клеммников на варочной поверхности , ни один не вызвал у меня непреодолимого желания засунуть в него эту жёсткую , удивительно не гибкую штуку -

Slider26 написал:
ВВГп-НГ 3х6

Но если вам доставит это удовольствие - почему бы и нет ? Варочная поверхность располагается на высоте 850 - 900 мм от чистого пола , соответсвенно , выведя кабель на высоте 750 мм от чистого пола и оставив " хвост " около полутора метров ( на случай смешения плиты относительно вертикальной оси ), вуаля , вы в игре Но вы можете сделать по другому - как правило все кухни имеют высоту от чистого пола до дна кухни около 100 мм ...

И это пройдёт ...

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

serj12 написал:

Slider26 написал:
Варочную панель/плиту планирую подключать кабелем без коробки/розетки.

А кабель какой у вас ?

serj12, ВВГп-НГ 3х6

Slider26 написал:
Варочную панель/плиту планирую подключать кабелем без коробки/розетки.

А кабель какой у вас ?

И это пройдёт ...

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Еще один вопрос, не совсем по щитку, но около...
Варочную панель/плиту планирую подключать кабелем без коробки/розетки.
Подскажите, pls, на какой высоте стоит выпустить кабель из стены?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Paul-88 написал:
в инструкции картинки с подключенной нейтралью как и справа, так и слева

Для 4Р ,потому как они их выпускают в двух вариантах

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Slider26 написал:
А в инструкции, что в коробке идет - ни слова. На корпусе тоже ничего.

В коробке лежит инструкция ,а техпаспорт в коробку не положили .Кому это важно, заходят на сайт и смотрят

Slider26 написал:
А в инструкции, что в коробке идет - ни слова. На корпусе тоже ничего...

Подтверждаю...в инструкции картинки с подключенной нейтралью как и справа, так и слева, но по тексту при этом ни слова, как и на самих УЗО. Подключил изначально справа (моя тема тут , благо еще к подъездному щитку не подключал, придется перекидывать...

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

ebf написал:

Paul-88 написал:
Задал им вопрос о кривизне бумажных инструкций...посмотрим что ответят

А в чём кривизна? В инструкции слева и представительство сказало слева

ebf, В паспорте слева, который на оф. сайте.
А в инструкции, что в коробке идет - ни слова. На корпусе тоже ничего...
Интересно, на скольких процентах установленных УЗО нейтраль подключена справа? Примерно у половины?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Paul-88 написал:
Задал им вопрос о кривизне бумажных инструкций...посмотрим что ответят

А в чём кривизна? В инструкции слева и представительство сказало слева

Сам задал вопрос, сам отвечу - написал в представительство Легранд на мыло, получил ответ о том, что "Для ВДТ 411555 нейтральный проводник подключается слева." Задал им вопрос о кривизне бумажных инструкций...посмотрим что ответят

А можно разъяснить для "не особо понятливых" по поводу подключения нейтрали у ВДТ (УЗО) Legrand DX3 40\30 тип А? В самой прилагаемой инструкции ничего не было сказано, как и на самом УЗО. Как все-таки правильно?

Radio, спасибо . Вы - великий

И это пройдёт ...

Slider26 написал:

Небольших переключателей у ABB на ток 40А, к сожалению, нет...
Только на 6 модулей.

Slider26, АББ если 3п, то 4 модуля. Если 4п, то 5,5 мод.
А компактные переключатели не умеют переключать под нагрузкой. Только без тока. Я как-то спрашивал об этом Хагер.

ebf написал:
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Ура !!! Нашёл Бл... как же они у меня все работают с правой нейтралью и зачем в прилагаемой инструкции картинка с 4-ёх полюсным ВДТ при подключении без нейтрали ... Всё , ИЭК рулит - там на корпусе , не ошибёшься

И это пройдёт ...

Слева относительно чего?

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Юрка, Нет, в Красноярске. И неходовые позиции у нас только на заказ.
А то, что город указан как Москва - это движок форума разрешает менять город один раз в 30 дней (при регистрации почему-то как Москву определил ).
Небольших переключателей у ABB на ток 40А, к сожалению, нет...
Только на 6 модулей.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Slider26 написал:
И, что интересно, в документации на серию TX3 такой строчки нет

Slider26, TX3 нет во Франции

Slider26 написал:

А еще у какого-нибудь производителя есть переключатели двойные на DIN-рейку? А то Hager придется из Москвы заказывать...

Slider26, У АББ есть переключатели. А Вы разве не в Москве?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

serj12 написал:

ebf написал:
А они есть

где там про нейтраль ? я сам не нашёл тупой привык доверять тому , что идёт с изделием

serj12, Пункт 4
МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

И, что интересно, в документации на серию TX3 такой строчки нет

Техпаспорт на TX3:

Техпаспорт на DX3:

ebf написал:
А они есть

где там про нейтраль ? я сам не нашёл тупой привык доверять тому , что идёт с изделием

И это пройдёт ...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

serj12 написал:
Где вы такие документы берёте ?!

serj12 написал:
Я в упор не вижу рекомендаций по нейтрали

А они есть

Slider26 написал:
в документе на УЗО DX3 указано

Где вы такие документы берёте ?! У меня в коробках с ВДТ ( УЗО )такие как на фото

Я в упор не вижу рекомендаций по нейтрали

И это пройдёт ...

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Добрый день!
Не подскажете, в документе на УЗО DX3 указано:
Подвод проводников питающей сети:
Сверху или снизу
Присоединение проводников:
Входные и выходные выводы с винтовыми зажимами
Нейтральный полюс слева

При этом на самом УЗО ничего не обозначено, УЗО электромеханическое, отключается при проверке батарейкой.

С чем может быть связана такая рекомендация, или это предписание, обязательное к исполнению?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Slider26 написал:
Тот же IEK гораздо лучше.

У них пока нет реверса, только ВН.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Slider26 написал:
К сожалению, у ЛеГранда нет соответствующих переключателей на 40А.

Ну возьмите от того же Хагер, всяко дешевле будет с тем же функционалом...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

MaSeVi, На тот случай, если УЗМ выйдет из строя (а, судя по соответствующей теме такое бывает) можно было не разбирая щиток перейти на работу от сети.
К сожалению, у ЛеГранда нет соответствующих переключателей на 40А.
Если только есть альтернативная схема байпасса?

Slider26 написал:
перейти на работу без УЗМ

Зачем?
Лучше весь щиток от одного бренда взять, за исключением УЗМ, конечно же...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

megrad, А как у него с надежностью? Почему-то создалось впечатление, что TDM, это не слишком хороший китай. Тот же IEK гораздо лучше.
bnmuyt, Да, хочется иметь возможность перейти на работу без УЗМ когда, например, буду в командировке.

Зачем все это нужно, если только не забота о близких, чтобы не лазили в щит?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Slider26 написал:
Берем вот этот переключатель:

ТДМ точно такой же.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

PS: Хотя вот вариант решения. Берем вот этот переключатель:
И подключаем так:
Для положения 1:
Левый блок, общий на питание схемы, замкнутый на вход фазы, разомкнутый на выход УЗМ.
Правый блок: общий на вход УЗМ, разомкнутый на вход фазы.
К сожалению, схему сейчас вставить не могу.

А еще у какого-нибудь производителя есть переключатели двойные на DIN-рейку? А то Hager придется из Москвы заказывать...

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

megrad, если ставить отдельный автомат для отключения УЗМ, то получается так:
При переходе на байпасс выбираем переключателем "Питание напрямую", затем отключаем выключатель "Фаза УЗО", чтобы выключить неисправное устройство.
При этом питание с реле снято и схема работает напрямую. Т.е. у нас 2 устройства и мы делаем 2 действия.
Хотелось это все свести к одному "Щелчку рубильника". Поэтому я и планировал замыкать контакты реле, имитируя положение "включено" и одновременно, слаботочным доп. контактом отключать ноль от УЗМ, чтобы оно обесточилось.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Slider26 написал:
Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения.

На выход. Схема будет питаться либо через РН либо на прямую. Действительно для удобства эксплуатации
надо перед РН поставить рубильник или АВ. Хотя можно обойтись и вводным. А ноль зачем
отключать, ведь Вы не через генератор будите питаться.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

megrad написал:
Slider26, а если просто поставить реверсивный рубильник? Например ТДМ или хагер

megrad, Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения. При этом, чтобы полностью обесточить реле нужно будет взять двухполюсный рубильник - либо отключать фазу вторым полюсом с выхода реле, либо им же отключать ноль.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Slider26, а если просто поставить реверсивный рубильник? Например ТДМ или хагер

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Подскажите, пожалуйста, еще один момент.
После изучения форума по реле напряжения появилось желание поставить байпасс на случай выхода из строя.
Так как реле не рвет "ноль" и питание с "ноля" идет только на схему (в самом реле проводом сечением около 1 мм2), то, КМК, достаточно включить между контактами реле обычный выключатель нагрузки, плюс дополнительно снимать питание (отключать от реле ноль) контактом, спаренным с выключателем нагрузки.
Так как таких специфических устройств LeGrand я у нас не нашел, то выбор пал на IEK (все равно через байпасс (а именно, доп. контакт) в нормальном состоянии будет течь только ток питания реле)
Скажем, выключатель нагрузки ВН-32 63А и доп. контакт типа КС-47 или что-то аналогичное от КЭАЗ или DeKraft.
Что скажете?

Slider26 написал:
Нормальный выбор?

отличный .

И это пройдёт ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

serj12 написал:
да что-то не впечатляет особлива цена

А с ценой, что не так?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.10.2017 Красноярск Сообщений: 29

Slider26, "Если УЗО типа А в серии TX3 все таки нет, то кроме RX3 по более-менее приемлемым ценам у LeGrand выбирать то и нечего...
Может быть в сторону ABB F200 стоит посмотреть тогда?"

Нашел УЗО LeGrand DX3 типа А на 40А практически в ту же цену, что RX3 на 63A. Артикул 411555. Нормальный выбор?

Radio написал:
Понятие байпас вам знакомо?

Не смешно .

Radio написал:
Не тот кривенький, который бывает встроен в стабилизатор, а вообще?

Вы спонсор ? Я - нет . Потому клеммы в щите и перемычка . Точка . Radio, я уже УЗМ так подключаю , с

Radio написал:
байпас

  • дочитался форумов ( нет значка позор ) ,так неохота если что метаться за город

И это пройдёт ...

Slider26 написал:
схема щитка преобразовалась вот так

Если это новостройка - на вводе 1р С40А , если вторичка - то вполне 2 р . У УЗМ нейтраль сквозная - достаточно на неё 6-ку подать с общей нейтрали .

Slider26 написал:
можно сократить количество проводов

Вы их себе добавили .

Slider26 написал:
УЗО серии RX3 (тип А).

Забейте на тип А - АС достаточно , ТХ 3 .

Slider26 написал:
Это нормальный выбор?

Хагер из Леруа приятнее .
И это -

ebf написал:
Берите УЗО 40А они прилично дешевле

Поддерживаю - вводной то на 40 А .

И это пройдёт ...

serj12 написал:
как фазы скоммутировать ? скруткой ?

Понятие байпас вам знакомо? Не тот кривенький, который бывает встроен в стабилизатор, а вообще?

Radio написал:
этот кабель от стаба не отсоединяется вообще?

отсоединил я его и что дальше - как фазы скоммутировать ? скруткой ?

И это пройдёт ...