ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25899

07.02.2007 в 16:33:13

Triv написал : Из-за освещения санузла и кухни приходится ставить отдельное УЗО

Кто мешает перекинуть эту группу под защиту, к примеру, кухонного УЗО (чтобы в случае чего в туалете хоть подсветка зеркала работала). Или УЗО сан.узла (фонарик есть :)).

Или лучше разделить на две группы?

Сделайте две группы - и подключите к одному автомату. Не хватит - разделите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Triv
Triv
Новичок

Регистрация: 19.07.2006

Москва

Сообщений: 33

08.02.2007 в 11:12:59

Спасибо! Принцип понятен, еще подумаю. Последний вопрос, Кабель скорее всего буду тянуть ВВГнг, он кажется поменьше NYM и его проще в штробу укладывать. ПУНП для этих целей вообще не подходит?
Клемники в распаячных коробках будут Wago, кажется серия 773 (прозрачные без пасты), пойдет? Кабель к группам пойдет в стяжке. Что для этого применяют, металлорукав, гофру какую-нибудь пластиковую или металическую?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25899

08.02.2007 в 11:25:29

Triv написал : Кабель скорее всего буду тянуть ВВГнг, он кажется поменьше NYM и его проще в штробу укладывать.

Зачем в штробе "нг"? Просто ВВГ или ВВГ-П (плоский). По мне так NYM удобнее - разделывать проще.

Клемники в распаячных коробках будут Wago, кажется серия 773 (прозрачные без пасты), пойдет?

Зачем вообще делать распред.коробки? Разводите шлейфом и/или за механизмами в глубоких подрозетниках. В свете "картинок с выставки" мне всё симпатичнее 222-ые.

Кабель к группам пойдет в стяжке.

Хотите сделать проводку сменной - прокладывайте гладкие пластиковые трубы с поворотами достаточного радиуса, с протяжными коробками в проблемных местах. Несменной - просто в гофре или непосредственно в стяжку. Для защиты от дрели можно сверху прикрыть металлическим уголком - если халявный. После укладки обязательно сфотографировать и зафиксировать на бумаге расположение трасс. При тонкой стяжке трассы вести параллельно архитектурным линиям.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.02.2007 в 16:48:04

2 ВТБ

Сделайте дополнительный щиток в районе кухни и санузлов - сэкономите на проводке, и в щитках посвободнее будет. -- здравствуйте, ВТБ доброго всем дня, коллеги

не искушен в электрике, подскажите, все автоматы и узо должны находиться в квартирном щитке или допустимо, как вы советуете, от квартироного щитка протянуть линию к дополнительному щитку у двух комнат (у меня трешка, хочется поэтапно менять проводку), в котором будут автоматы и узо для розеток и осещения (две комнаты, розетки 2х2.5 + автомат 16А на каждую комнату, узо 40А на две комнаты, 2х1.5 освещение из обеих комнат + автомат 10А без узо)

спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25899

10.02.2007 в 17:40:37

AlexSPb написал : или допустимо

Запретов не видел. Есть ограничения на расположение этих дополнительных щитков - расстояние до всяких труб, возможность лёгкого доступа, нельзя в ванну и на балкон - это и так понятно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2007 в 15:02:54

2 ВТБ!

скажите, пож-ста, у меня выключатель люстры двухклавишный (если правильно понимаю, в выключатель фаза приходит одним проводом, а уходит двумя), то к люстре фазу можно (нужно?) вести прямо от выключателя (не разрывать провод) или обязательно через распаечную коробку (сейчас так сделана старая проводка, распаечная коробка под потолком), при соединении через распаечную коробку фаза от выключателя соединяется с проводом фазы от люстры

спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25899

12.02.2007 в 15:11:17

AlexSPb

Если перекладываете проводку целиком, то лучше 3*1.5 от щитка/распред.коробки до выключателя и 4*1.5 от выключателя до люстры - безо всяких коробок. N и PE соединить за механизмом включателя. А если надо использовать старую проводку... Вам на месте виднее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2007 в 15:52:12

ВТБ! написал : AlexSPb

Если перекладываете проводку целиком, то лучше 3*1.5 от щитка/распред.коробки до выключателя и 4*1.5 от выключателя до люстры - безо всяких коробок. N и PE соединить за механизмом включателя. А если надо использовать старую проводку... Вам на месте виднее.

дом без заземления, старый фонд, меняю проводку целиком, в распред коробку от щитка приходит 2х3.5 ноль и фаза,

понимаю, что ноль из распред коробки идет на люстру минуя выключатель (отдельный вопрос, что для этого использовать, какой-нить 1х1.5 или как), на выключатель приходит фаза, коротая "делится" на две, которые идут на люстру

поясните, пож-ста, чайнику, что значит 3*1.5 от распред коробки до выключателя, понял, что один из трех проводов для "прихода" фазы в выключатель (двухклавишный), а два для вывода "поделенной" фазы с выключателя и подсоединения их к люстре (ноль там уже присутствует от распред коробки), тогда все-равно без распаечной коробки не обойтись, ниче не понял

и что значит 4х1.5 от выключателя до люстры?

или вы имели ввиду, что 3х1.5 от распред коробки это ноль, фаза и что-то еще, а в 4х1.5 от выключателя к люстре 4-й провод для "поделенной" фазы, т.е ноль из 3х15. в выключателе соединить с нулем в 4х1.5 ?

спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.02.2007 в 16:06:38

2AlexSPb
3х1,5 от щитка до выключателя - фаза, рабочий ноль и защитный ноль. 4х1,5 от выключателя до люстры - две фазы после выключателя, рабочий ноль и защитный ноль. Фазы от щитка и от люстры подключаются на выключатель, рабочие нули и защитные нули соединяются в монтажной коробке за механизмом и проходят транзитом от щитка до люстры.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.02.2007 в 16:32:42

спасибо, avmal

небольшое уточнение, если у меня только фаза и ноль, т.е. рабочий ноль, защитного ноля нет, ибо нет заземления, дом при царе Горохе строили, то мне использовать 2х1.5 от распред коробки до выключателя и 3х1.5 от выключателя до люстры

можно ли взять откуда-нить защитный ноль, если на входе в квартиру только фаза и рабочий ноль?

соединение нуля в монтажной коробке за механизмом имелось ввиду соединение в коробке, в которой устанавливается выключатель ?

простите за тупые вопросы, но хотелось бы понять сермягу

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25899

12.02.2007 в 16:46:39

AlexSPb написал : дом без заземления, старый фонд

Тогда жилу PE (защитный ноль, "земля") пока ни к чему не присоединять с обоих концов (ни в щитке, ни к люстре, ни за механизмом выключателя - нигде). Будет реконструкция стояка - вот тогда и пригодится, не раньше. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу