MINik написал :
1.5 в одной трубе 18А, 2.5 - 25А, не вижу противоречий
20.04.2015 в 00:19:32
вы скольки жильный смотрите? а если их пучек? и про коэффициэнт не забываем. и что кабель по ГОСТ или ТУ?
20.04.2015 в 00:26:00
MINik написал : вы скольки жильный смотрите? а если их пучек? и про коэффициэнт не забываем. и что кабель по ГОСТ или ТУ?
я смотрю по количеству нагруженных жил, коэффициент пучков компенсируется коэффициентом автоматов, ТУ или ГОСТ не имеет значение, кабель должен соответствовать
20.04.2015 в 00:36:47
юра Т написал : ТУ или ГОСТ не имеет значение, кабель должен соответствовать
а вот это вы зря у ТУшного кабеля сечение занижено, видно даже на глаз, если жилу того что по ГОСТ рядом поставить. А если учесть что автомат длитетельно через себя пропускает ток 1.3 номинала то вывод сам собой напрашивается
20.04.2015 в 00:42:18
MINik написал : а вот это вы зря у ТУшного кабеля сечение занижено, видно даже на глаз, если жилу того что по ГОСТ рядом поставить.
весь кабель выпускается по ТУ, а ТУ пишутся на основе ГОСТа
MINik написал : А если учесть что автомат длитетельно через себя пропускает ток 1.3 номинала
а если учесть что кабель в квартире будет загружен от силы 1-5% времени и он тоже выдерживает некоторые перегрузки то всё норм, само собой на розеточные линии не стоит ставить больше 16А автомат
20.04.2015 в 00:44:44
MINik написал : у ТУшного кабеля сечение занижено, видно даже на глаз,
Это точно,бл...,уже достали,вчера разделывал ТУ-шный ПВС для переноски Севкабель,3х2.5,вот нет там ни фига 2.5,хоть бы 2 было ...
И это пройдёт ...
20.04.2015 в 00:49:14
serj12 написал : Это точно,бл...,уже достали,вчера разделывал ТУ-шный ПВС для переноски Севкабель,3х2.5,вот нет там ни фига 2.5,хоть бы 2 было ...
сечение - параметр номинальный и не нормируется, можете замерить сопротивление? в любом случае ТУ или не ТУ оно должно вписываться в норму
20.04.2015 в 00:50:34
serj12 написал : нет там ни фига 2.5,хоть бы 2 было ...
А вы каждую волосинку - микрометром ?:)
И дальше что с кабелем сделали после разделки ? Ншви ?
Да, ни фига.
20.04.2015 в 01:34:16
dokar написал : А вы каждую волосинку - микрометром ?
Вот мне делать нечего.Просто так совпало что собирал её на объекте,где вся проводка выполнена году в 2001 - 2002 ПУГНп ,вот где сечение точно соответствует наконечнику,прям точно.Даже зачищать приходится WS-03 не этим отверстием,а следующим.Там проводка не меняется,а допиливается,так как потолок и пол коридора не трогаются,так что останется,то что заложено,и кстати,качество изоляции впечатляет,разделывал ВВГ нг п ТКЗ(не знаю что за производитель),фигня по сравнению с старым проводом.
dokar написал : Ншви ?
И в штепсельный разъём и в вилку.В Оби забрал последнюю пару,750 руб за всё удовольствие,что потом ставить - хз,Mennekes вилка в ЭТМ в наличии,а штепсель - срок поставки - 2-3 недели =(
И это пройдёт ...