Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6234980

Спасибо большое за предложения. Вчера звонил прораб очень извинялся и обещал в понедельник все бесплатно исправить. Есть шанс что опять кинет, тогда уже точно обращусь.
Москва ЮАО. Метраж там гдето 10 кв.м.
Перепад в коридоре 1 см. На кухне больше, но проверить не могу, нет большого правила.
Пропитал небольшой кусок пола разбавленной грунтовкой несколько раз, потом неразбавленной. Сегодня проверил, образовалась корка. Не пылит. Ковырнул отверткой, неглубоко пропиталось, мм 2.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Swamp, могу сделать маяки.

Swamp, можно подлить (метраж? где?). а можно и в процессе укладки плитки клеем натянуть, если ямы в 2см не на большей части площади.

Решил попробовать обойтись малой кровью. Грунтовка и доливка, туда где нехватает, однако прораб на встречу не приехал. Заплетающимся языком сообщил, что он сегодня проспал, но походу продолжает праздновать новый год. Сгореча послал его на х... т.к. подобным образом давно мне парит мозг.
Как думаете, можно найти работников, чтоб доделали после них пол, или за другими исправлять не будут?
Прогрунтовать то я смогу, а вот пол долить одному тяжко будет, помощников нет.

Swamp написал:
BV, а почему крупноформатный не рекомендуете? Вроде большая площадь, меньше давление.

Swamp, клей дороже, оторвать может. Давление без разницы

BV, а почему крупноформатный не рекомендуете? Вроде большая площадь, меньше давление.

AndyMirror, ну не дописал немного. Все кроме кухни и ванной и туалета
ламинат.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Swamp написал:
На кухне планировался керамогранит, на таком основании будет лежать?

Вначале вы писали про ламинат.

Под КГ однозначно всё отбивать.

Swamp написал:
На кухне планировался керамогранит, на таком основании будет лежать?

Не надо крупноформатный.
Надо эластичный клей.
Надо пропитывать основание максимально грунтовкой - сначала разведенной пополам, раза два мокрое по мокрому, потом неразведенной .
Желательно перед этим счистить верхний непрочный слой наливного пола - пленочку...
То же самое перед доливкой.

  • зашероховатить максимально, начесать бороздки так как - гипс по гипсу!!!

C2h5-OH написал:
я бы залил слой по фасадной сетке. на кухне. по маякам.

как она будет работать? Как она работает на сжатие?

Swamp написал:
Ну уже немного успокоили. Я еще дополню вопрос. На кухне планировался керамогранит, на таком основании будет лежать? Правда на кухне еще придется подливать и грунтовать, но все же...

Swamp,будет.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

я бы залил слой по фасадной сетке. на кухне. по маякам.

Ну уже немного успокоили. Я еще дополню вопрос. На кухне планировался керамогранит, на таком основании будет лежать? Правда на кухне еще придется подливать и грунтовать, но все же...

Swamp, пол3 - нормально, пол1 - плоховато
Пол2 - да есть пустота - отлип от основания, под ламинатом особых проблем не будет

Swamp, да, посмотрел видео... действительно, что то уж сильно пылит... ну грунтовка поможет. тем более под ламинат. думаю, ничего страшного.

Swamp написал:

BV написал:

Swamp написал:
BV, а как это проверить?

Склерометром.

BV, где б его найти еще

Swamp, в аренде...

виталий александрович,
Вот я видео выше выложил. Как смог. И еще раз попрыгал в месте где явно пустота, не проломился и не треснул.

ну пылит,да и хрен с ним,то-же мне проблема... грунтовкой пару раз пропитать и делов-то... первый слой разбавить водой или дешевой грунтовкой залить. потом еще слой церезита или тифена. насчет бухтения ничего сказать не могу, мне кажется, что если попрыгать на гипсовом наливном поле стокилограмовым весом, то бухтящая часть просто обязана треснуть! но этого не произошло... так что косяками это называть рано. тем более мы не знаем, где вы этот НП покупали.
ну а по поводу не долитого куска в кухне, то пусть ваш прораб думает, как доделать. мы же не видим ваших перепадов. может там можно просто плиточным клеем выровнить. а может и нет нам бы фотографии посмотреть! а то мы вам таких советов надаём, вплоть до демонтажа наливного пола вместе с монолитной плитой...)))

Выбрал самые проблемные места.

BV написал:

Swamp написал:
BV, а как это проверить?

Склерометром.

BV, где б его найти еще

Нет ванну с туалетом гипсовым нельзя, это они знают.
Я попробую сегодня вечером на камеру снять как ведет себя залитый пол.

Swamp, И по опыту работы.... может быть много нюансов, которые из вашего описания на поймешь и по инету не видно.

Swamp написал:
Рабочие залили наливной пол. Заливали во всей квартире 53 квадрата.

Ванная, туалет?

Swamp написал:
Могу прочертить на нем неглубокую борозду отверткой.

Вашей силы не знаю, остроту отвертки тоже - но неглубокая борозда по гипсу - вариант нормы для гипса.

Swamp написал:
Предлагает пройти пол грунтом церезит ст117.

нормально.

Swamp написал:
После высыхания долить кухню

перед доливкой кухни убрать непрочный верхний слой, начесать борозды для сцепления, потом грунт...

Swamp написал:
BV, а как это проверить?

Склерометром.

C2h5-OH написал:
Swamp, обычно не наносят более прочный на менее прочный- и ,таким образом, я бы не советовал наносить на рыхлую гипсовую старателю- ветонить 3000(цементный). но можете сделать форбо- грунтовкой для слабых оснований. 044 ее номер. сверху я бы тоже рекомендовал форбо гипсовую, но тут- все по Вашим деньгам. можно и свежий-недавнего изготовления -старатели...

C2h5-OH, понял, спасибо.
Завтра вызвал на квартиру прораба, все это натворившего. Поглядим что скажет.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Swamp, обычно не наносят более прочный на менее прочный- и ,таким образом, я бы не советовал наносить на рыхлую гипсовую старателю- ветонить 3000(цементный). но можете сделать форбо- грунтовкой для слабых оснований. 044 ее номер. сверху я бы тоже рекомендовал форбо гипсовую, но тут- все по Вашим деньгам. можно и свежий-недавнего изготовления -старатели...

-Кельт- написал:

Swamp написал:

Pekkonen написал:

Swamp написал:
Я правильно понимаю, что структура у наливного пола должна быть как у ж.б. плиты?

У вас же гипсовый наливной пол!
Конечно прочность у него меньше, чем у железобетона! )

Pekkonen, хорошо, у меня он напоминает газобетон. Это недостаточная прочность?

Swamp,
Наливной пол будь то гипсовый или цементный РЫХЛЫМ быть не должен!
Правильно залитая правильная смесь, достаточно устойчива к механическим повреждениям и по структуре ничего общего с газобетоном не имеет

-Кельт-, я вчера брал отвертку острую и пытался ее свои весом вогнать в пол. В каких то местах на 5 мм уходит, гдето только верхний слой чуть продавливает. Решение с повторнрной заливкой поверх этого пола хорошей смесью и по технологии имеет место быть?

BV написал:

Swamp написал:
Пол пылит. Могу прочертить на нем неглубокую борозду отверткой. Прочность гдето как у газобетонного блока, т.е. если постораться можно ковырять чем то острым.

Старатели, гипсовый - прочность на сжатие до 15 МПа должна быть.

BV, а как это проверить?

stepanov1111 написал:
. Использовали Старатели на гипсовой основе...это недочет фирмы ..в течении 20 лет он не меняется плохой наливной пол..по этому использую ветонит 3000

stepanov1111, во мне инженер на работе тоже советует, хорошим проникающим грунтом пару раз, сначала рабавленным, потом без разбавления. И сверху ветонитом 3000 тонким слоем по всей площади.