день добрый
Вопрос такой
В новостройке разведено отполение, последовательной схемой от застройщика.
Трубы утверждают, что Упонор.
В квартире тепло - батареи горячие.
Вопрос , надо ли это все переделывать на коллекторную схему, и можно ли заливать в стяжку соединения труб.

Kzot,
Если тепло и горячие не переделывать. Соединения и счалки замотаете армированным скотчем, чтобы раствор не попадал.

Kzot, посмотреть ролик , затем почитать все комментарии специалистов далее. После этого решить для себя, какая степень риска при эксплуатации такого «монтажа».

Mazayac,
Не видя как сделано там, можно долго гадать на кофейной гуще. Проще оттянуть гофру и глянуть соединения. А то на 200 тыр. Материал с работой можно себя развести.
Прадо, что пик ставит, менять обнозначно.

Застройщик не массовый, у них один единственный дом жилой, остальное это склады класса А, сделано все достаточно ровно и аккуратно
Но в целом если это Упонор, и допустим обжато нормально то соединения можно монолитить ?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Kzot написал:
Но в целом если это Упонор, и допустим обжато нормально то соединения можно монолитить ?

Тут нет телепатов и даже фото не гарантируют полноту информации.

Попросите одного из местных профи выехать к вам а квартиру.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Hitgher написал:
Проще оттянуть гофру и глянуть соединения

Она и так оттянута на тройниках.

Hitgher написал:
Не видя как сделано там

Труба надежная, глянуть на кольца, до конца доходят на тройниках до ограничительных бортиков.

Kzot написал:
если это Упонор, и допустим обжато нормально то соединения можно монолитить ?

Конечно, система хорошая. Где труба оголена, наденьте на нее защитную изоляцию. Тройники также прикройте.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

AndyMirror написал:
Попросите одного из местных профи выехать к вам а квартиру.

Батюшку живой водой осветить
Зачем ? Перед сдачей система прессовалась, давление показало изъянов нет, что еще нужно.

молоток, нужно чтобы покалеченная безграмотным расширением труба гарантированно простояла десятки лет. Никто эту гарантию не даст, не контролируя монтажников.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал:
покалеченная безграмотным расширением труба

Не думаю что как то ее можно покалечить, расширить до груши ? Так у ней эффект памяти. Кольцо также помогает принять первоначальное состояние, плюс при нагреве она имеет свойство сжиматься. Расширил, вставил...для негров

Производители прямо запрещают расширять трубу, не поворачивая инструмент минимум на 15 градусов между подходами.
Наверное им, производителям трубы, виднее, как её можно покалечить, не так ли?

Kzot написал:
Трубы утверждают, что Упонор.

да

Kzot написал:
и можно ли заливать в стяжку соединения труб.

да, защитив их от стяжки

Kzot написал:
, надо ли это все переделывать на коллекторную схему

по желанию - тогда внутри стяжки не будет соединений

Kzot написал:
В новостройке разведено отполение, последовательной схемой от застройщика.
Трубы утверждают, что Упонор.
Вопрос , надо ли это все переделывать на коллекторную схему, и можно ли заливать в стяжку соединения труб.

Трубы Uponor от застройщика мне пришлось поменять. Потому как у владельца квартиры из-за них случился потоп

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san, а эту систему не просто заморозили в выключенном состоянии?

Mazayac - нет, система была рабочая, но фитинги PPSU неудачной конструкции. Разборные, а не монолитные. Вот они и разобрались ...на части

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

А у меня не понятно какие фитинги ? Надо смотреть маркировку ?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Technik-san написал:
Трубы Uponor от застройщика мне пришлось поменять. Потому как у владельца квартиры из-за них случился потоп

Не из-за труб случился потом, а из-за этих дибильных, по другому не назвать, фитингов. Такие с пластиковыми резьбами в квартирах ставят, диву даёшься !!!

Kzot написал:
А у меня не понятно какие фитинги ? Надо смотреть маркировку ?

У вас таких нет, как вижу на подключение радиатора. Резьбовые черные пластиковые фитинги слабое место.
Остальное: труба, соединение тройник (которые прячутся в стяжку) надежны.

Technik-san написал:
но фитинги PPSU неудачной конструкции. Разборные, а не монолитные.

Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры.
С этими игрушками - все понятно.

Technik-san,
А что скажете про саму систему упонор?
Столкнулись пару раз с тем, что текло на соединениях... на одном обьекте из двух десятков - потекла одно соединение через месяц.
Опрессовка проводилась.
На другом - тоже одно - из трех десятков.
Оба обьекта - отопление.
И монтажники нормальные, не первый раз с упонором работают.
С тех пор как-то осторожно отношусь к этой технологии.

BV написал:
Technik-san,
А что скажете про саму систему упонор?

С Uponor я не работаю, поэтому воздержусь от комментов.

BV написал:
Пластик склонен к самоотворачиванию при изменениях температуры.

Разборная конструкция у сорванного соединения неудачной конструкции - заводской валик привалочной плоскости на штуцере сточенный с двух сторон, как бы под ключ и в определённом положении с него слетает гайка.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Kzot, однозначно менять

@fev.santeh Инста

А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ?
или менять на всякий случай ?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Kzot написал:
А однозначность в чем ? Менять на Рехау или просто менять на схему без соединений в стяжке ?
или менять на всякий случай ?

Kzot, на всякий случай менять на схему из трубы рехау без соединений в стяжке.

Kzot, можно и на рехау, тогда уже лучше без соединений в стяжке, они у нее пластиковые

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Свет сошелся на рехау

BV написал:
А что скажете про саму систему упонор?

Они вообще для многоквартирных домов?

Баш майсторът

jekasus, да, популярная у застройщиков и совсем не бюджетно. Не самая плохая труба и фитинги. Есть еще то же wirsbo, только с латунными углами и тройниками, и труба pex-b вместо uponor pex-a. Как часто это бывает, из двух одна неплохая система получилась бы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Реально вопрос про давление, в частном доме с собственным отоплением все понятно, там больше 2-3 бар не может быть, но в многоетажках может и перебросить больше 6 бар и хана, и трубе, и фитингам? Какую-нибуть защиту от защиты застройщика ставите?

Баш майсторът

jekasus, она 10 бар. 6 это другое
Макс. рабочая температура, °C+95
Макс. рабочее давление, бар10
SDR 7,4

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
6 это другое

10 у нас для водоснабжения, 6 для отопления.

Баш майсторът

jekasus,
Скорее все на фото труба такая же

https://t.me/Santehnik_Moskva