#6300782

BV, я пропустил пояснения с фото разводки, ответ давал универсальный, годящийся и для коллекторной схемы.

Mazayac написал:
hydrolisk, в настоящий момент это самое доступное место для ОК, верно.

Mazayac, а больше и некуда, тк проблема в смесителе.
Но, судя по описанию, это не единственная проблема в этом водопроводе

Вопрос к Автору темы- а при включении только горячей воды на смесиетеле допустим ванной счетчик ХВС тоже крутится? (без установленных ОК на проблемном смесителе, и ручка в среднем положении)
Напор ХВС и ГВС одинаковый? Нормальный, или слабый? На всех смесителях?

Большое спасибо всем за внимание к моей проблеме - отпишусь по факту установки!

hydrolisk, в настоящий момент это самое доступное место для ОК, верно.

Ставьте два ОК. И скорее всего в инструкции об этом написано.

BV, я правильно понял, что ОК ставить надо аккурат между трубой и гибкой подводкой к смесителю?

hydrolisk написал:
В общем проблема локализована, а именно заключается она в самом дорогом сенсорном смесителе Grohe!
Переток воды происходит, когда переключатель между горячей/холодной стоит по середине, когда только на ХВС, или только на ГВС, всё работает как надо.

Проблема стара как смесители Grohe

hydrolisk написал:
Или можно поставить обратный клапан на ХВС перед этим смесителем, и проблема должна решиться?

Ставьте два ОК. И скорее всего в инструкции об этом написано.

исполнители водопровода затаили на вас какую обиду, то могли где-нибудь замуровать перемычку в качестве мести

ser000, нет, ремонтом занимался мой хороший товарищ, этот вариант исключён)))

и гибкие подводки к смесителю кухни, и эксцентрики к смесителю ванной?

BV, поспешил ответить, на кухне, конечно, есть гибкая подводка и на одном смесителе в ванной)

В общем проблема локализована, а именно заключается она в самом дорогом сенсорном смесителе Grohe!
Переток воды происходит, когда переключатель между горячей/холодной стоит по середине, когда только на ХВС, или только на ГВС, всё работает как надо.
Вопрос: это дефект смесителя, и теперь надо обращаться к производителю? Или можно поставить обратный клапан на ХВС перед этим смесителем, и проблема должна решиться?

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

hydrolisk написал:
всё замуровано в стенах...

Можно не подводки, а смеситель на нагрев проверить. То есть если холодная часть смесителя нагреваестся, что велика вероятность, что как раз таки этот смеситель и виноват в перетоке.

На крайняк по очереди вместо смесителей поставить заглушки. Например, на душевой смеситель пару заглушек 3/4 (или можно одну и на втором выводе смеситель оставить). Аналогично там где гибкая подводка, зачастую 1/2, так же можно 2 или 1.
Если есть термостат, то проверить наличие обратных клапанов.
Если термостатов нет и смесители оказались не причём. И тем более что есть вероятность, что исполнители водопровода затаили на вас какую обиду, то могли где-нибудь замуровать перемычку в качестве мести...

Лично мне не понятно, почему увеличился расход ГВС, но при этом сохранилось потребление ХВС, т.к. если где-то прибло, где-то должно убыть...

В любом случае если смесители не причём, видимых перемычек нет, то без вскрытия вероятность найти только с тепловизором (можно взять в аренду), возможно, сразу найдётся переток после пуска горячей воды (при перекрытой холодной), что бы не все трубы вскрывать, а только в месте где покажется тепловизором лишняя перемычка.

hydrolisk написал:

Можете найти по нагреву подводки ХВС к смесителю

BV, всё замуровано в стенах...

hydrolisk, что, и гибкие подводки к смесителю кухни, и эксцентрики к смесителю ванной?
Вопрос решается на раз по нагреву, Вы что-то сильно усложняете....

Можете найти по нагреву подводки ХВС к смесителю

BV, всё замуровано в стенах...

hydrolisk написал:
Перекрыл холодную воду и попробовал открывать только ХВС на всех смесителях... Действительно, на всех 3 смесителях и бачке в туалете сочится горячая вода... Но как? Если бы проблема была на одном смесителе, понятно... Но даже бачок! Как происходит подмес горячей воды в данном случае ума не приложу...

hydrolisk, подмес идет через один элемент в квартирную магистраль ХВС и далее на все потребители. Скорее всего это один из смесителей. Можете найти по нагреву подводки ХВС к смесителю сразу после ... допустим смыва бачка.

то похоже появился очередной бот решающий не существующую проблему.

Ощущается какой-то комплекс на тему ботов, откуда это?

Перекрыл холодную воду и попробовал открывать только ХВС на всех смесителях... Действительно, на всех 3 смесителях и бачке в туалете сочится горячая вода... Но как? Если бы проблема была на одном смесителе, понятно... Но даже бачок! Как происходит подмес горячей воды в данном случае ума не приложу...

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

hydrolisk написал:
К бачку нет подводки ГВС, это на фото плохо, но видно.

Перекрывайте холодный кран перед счётчиком и смотрите течёт ли горячая вода при открытии холодной в смесителях и/или в бачок.
Это и покажет подключена ли горячая к бачку или ещё куда, где потом перетекает из горячей трубы в другую.

Если при перекрытом ХВС на входе, ГВС при открытии холодной (не открывая горячий) не появляется и в бачок кипяток не течёт, то похоже появился очередной бот решающий не существующую проблему.

поэтому решили к холодной подмешивать горячую

К бачку нет подводки ГВС, это на фото плохо, но видно.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

hydrolisk написал:
Выложил видео

Вероятно строители решили решить вопрос с конденсатом на бачке и поэтому решили к холодной подмешивать горячую, что водица в бачке была потеплее.

А если холодный перекрыть бачок кипятком набирается? Как бы не лопнула чаша унитаза.

И в чём же ерунда?
Ответвление к соседу - это слишком...


Выложил видео

молоток написал:
hydrolisk, вы счетчик не по потоку воды установили вверх ногами
Умеете прикалываться

молоток, откуда такой вывод?

Если бы счетчик стоял не по потоку, он бы мотал на уменьшение, а этого не происходит.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

Mazayac написал:
Вот Вы сами в это верите?

Всякое бывает, вон соседи 110 трубу канализации через разрушенную стену умудряются выпихнуть соседу, а тут всего лишь небольшую дырочку для трубы сделать.
Но ведь и счётчики сами не крутятся копируя соседние приборы, так что вариант с соседом вполне годный.

ser000, ерунда вероятно в том, что «сосед после счётчика сделал отвод к себе в квартиру».
Вот Вы сами в это верите?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

hydrolisk, вы счетчик не по потоку воды установили вверх ногами
Умеете прикалываться

Hitgher написал:
hydrolisk, при спуске воды в унитаз, не может счётчик ГВС мотать в подмес, расход горячей. Если остальные потребители закрыты. Если давление холодной больше чем горячей, холодная или горячая при отсутствии обратных клапанов должны передаваться и один из счетчиков должен крутится в обратном направлении. У вас при спуске унитаза оба счётчика куда крутятся?

Hitgher, оба счетчика крутятся в одном направлении, вечером буду дома - выложу в тему видео

BV написал:
hydrolisk, Снимите видео, как крутится счетчик ГВС при спуске унитаза, и тд...
Выложите сюда

BV, вечером так и сделаю

hydrolisk, Снимите видео, как крутится счетчик ГВС при спуске унитаза, и тд...
Выложите сюда

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

hydrolisk написал:
Зачем ерунду писать?

И в чём же ерунда? В том что чудес не бывает?
Может ваш старый счётчик как раз был поломан, а этот новый как раз начал считать правильно.
Ну или прокладку перед счётчиком установили не комплектную и отверстие меньше чем должно, в результате счётчик накручивает больше (об этом например предупреждает инструкция на счётчики Валтек).

Но оба эти действа обычно не приводят к самокручению прибора, так что продолжайте наблюдения в каких случаях счётчик начинает крутиться и как быстро. Возможно это не связано с потреблением другой воды, а связано например со скачками давления в стояках, когда в ваш отвод продавливается всё больше воды с каждым скачком давления.

hydrolisk написал:
Про обратные клапаны узнал из переписки в теме... Такого счастья, соответственно, не установлено!

То что вы о них не знаете совсем не означает что их у вас нет. Они вполне могут выть встроены в полусгоны после счётчика, где они обычно и бывают уже установлены или предлагается их туда установить (даже бывает стрелочка на выходном полусгоне).

hydrolisk, при спуске воды в унитаз, не может счётчик ГВС мотать в подмес, расход горячей. Если остальные потребители закрыты. Если давление холодной больше чем горячей, холодная или горячая при отсутствии обратных клапанов должны передаваться и один из счетчиков должен крутится в обратном направлении. У вас при спуске унитаза оба счётчика куда крутятся?

ser000 написал:

hydrolisk написал:
Подскажите пжл, почему это может происходить, и как это устранить???

Да похоже опять боты активность форума поднимают.

Чудес не бывает, если утекает, значит куда-то течёт и через термостат без обратного клапан течь может и через перемычку промывки обратных клапанов. Но если увеличилось потребление ГВС, то должно было уменьшится потребление ХВС.
Может сосед посуетился и при при ремонте у вас договорился сделать отвод на свою квартиру, вот и пользует вашу воду.

ser000, Зачем ерунду писать?

Спасибо за внимание к моей проблеме! Прикладываю фотки из сан. тех. ящика.
Стояк один! Смесители без термостатов.
Про обратные клапаны узнал из переписки в теме... Такого счастья, соответственно, не установлено! Не понимаю, как в принципе может мотать счётчик ГВС, например, при спуске воды в унитазе и при выключенных других водяных приборах...