#6297679

BrightSpring, если ПС из дюймовой нержавейки и соединён со стояком нормальными комбинированными муфтами (монолитная резьбовая вставка в пластике) - ничего плохого. За исключением того, что должно быть не «вместо», а «вместе»!
Если вместо - компенсатор уничтожен, на место стыков трубы стояка и ПС действуют потенциально запредельные нагрузки.

Если вместо комбинированных муфт поставят любимые рукожопами «недоамериканки» - жди беды. Пластиковый буртик может обломиться и текут при перепадах температуры. Вот они:

Mazayac, а ещё вот конкретный вопрос созрел. Если у людей полотенцесушитель смонтирован без байпаса, кранов, просто вместо вот этого изгиба, то чем это может грозить? Снижение давления, срывы...?

Mazayac, спасибо.

BrightSpring, например, инструкция по монтажу от производителя труб, для Экопластика вот:

Есть и СНИП:

Mazayac, а можно узнать какой именно это СНИП? Или вообще документ на который можно сослаться по этому нарушению?

BrightSpring, это грубое нарушение правил монтажа пластиковых труб.

Что нужно сделать: перенести имеющийся у Вас компенсатор выше или ниже устанавливаемого ПС. Если мешает, торчит куда не надо - заменить на более компактный «бублик». Это избавит Вашу квартиру от разрыва трубы стояка и затопления.

Схему подключения ПС выбрать в зависимости от удалённости от стояка и траектории труб.
Например так:

Mazayac, были на нескольких этажах, когда проверяли наличие ревизии на канализации. По второму стояку в нашей трешке нет никаких изгибов на как минимум 7 этажах подряд.

BrightSpring, забудьте Вы об этом «срыве», полно рукожопов, которые сломают что угодно.

В соседней квартире ремонтнички за полгода 7 раз (семь!!! раз!!!) топили соседей снизу. Один из них - брошенный висеть на ППР трубах без креплений полотенчик.

Не понял Ваших выводов про стояки ГВС. На них обязаны быть П или О-образные компенсаторы, не на каждом этаже, но через один-два - строго обязательно. Если их нет - порвёт и поломает что угодно за счёт тепловых деформаций длинной трубы.

Mazayac,если это компенсатор, то почему только на одном из стояков горячего водоснабжения его нет? В доме уже аналогично построены и сданы два подъезда год назад. Там тоже есть стояки без этих изгибов, за год с ними не произошло никаких изменений.

ser000, срыв в анологично построенном и уже сданном подъезде. Вы предлагаете переделать примерно так?

C2h5-OH, центр компенсатора обязан быть зафиксирован.
А если и трубы выше-ниже его зажаты насмерть - не удивлюсь ни капли. Бездумный шараж-монтаж от застройщика максимально дешёвой рабсилой.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

C2h5-OH написал:
на компенсаторе должны стоять скольззящие хомуты. а тут зажато все по самые "не балуйся". так что это- вообще непонятно что.

Что то вы напутали.
Как раз таки компенсатор и фиксируется, а вот подходящие к компенсатору трубы уже скользящие (СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"):

-

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Mazayac, на компенсаторе должны стоять скольззящие хомуты. а тут зажато все по самые "не балуйся". так что это- вообще непонятно что.

BrightSpring, на фото компенсатор тепловых деформаций стояка, не полотенцесушитель.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

BrightSpring написал:
В доме уже произошла ситуация со срывом полотенчика, на сколько мне известно он был подключен взамен П-образного изгиба, но я так понимаю что это не верно. А как верно?

От куда срыв, если в доме воды нет?

Требуйте проект, если они это под соусом ПС приподносят, то пусть переделывают на стояк и отводы от стояка.
Из пластика ПС не делают, т.к. толку от такого ПС не много, такой фокус прокатывал со стальными трубами.
В доме могут быть не предусмотрены ПС и это может быть проблемой в будущем, если компенсатор заменить на ПС, но с другой стороны М или П полотенцесушитель вполне нормальный компенсатор обычно... А если будут предираться, то можно срезать часть ППр стояка и заменить его на нержавеющую трубу в том числе и компенсатор, а будут вопросы ответите, что просто труба более безопасная для вас.

Должно быть 2 крана. На верху и внизу а перед ними перемычка.

Всем добрый день! Помогите пожалуйста решить такую проблему. Исходные данные:новострой, 18 этажей, в трехкомнатной квартире 2 стояка горячего водоснабжения на одном из которых смонтирован П-образный изгиб. Строители утверждают что это полотенцесушитель. Труба стояка судя по всему дюйм. Каким образом здесь правильно подключить полотенцесушитель? В доме уже произошла ситуация со срывом полотенчика, на сколько мне известно он был подключен взамен П-образного изгиба, но я так понимаю что это не верно. А как верно?