Вобщем розетку в ванной буду обьединять с розеткой в коридоре( я ее хотел пустить на линию с ТП), стиралку отдельной линией, свет в ванной тоже отдельно. Сейчас компа нет под рукой, на работе в понедельник нарисую схему).

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Кстати автомат в в подъезде в щитке вот такой

dimabirulin Это АВДТ, я бы поменял...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
dimabirulin Это АВДТ, я бы поменял...

MaSeVi, Что значить поменял бы ? К чертям собачьим эту пародию.

dokar, Я ответил за себя, посоветовав. А примут совет ли, нет ли - моя не знать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

MaSeVi написал:
dokar, Я ответил за себя, посоветовав. А примут совет ли, нет ли - моя не знать...

MaSeVi, примут)! Что нужно ставить? В щитке место пародии?

dimabirulin, Аналогичный от АВВ, Легран, Шнейдер, Хагер. Если есть денежка, то - селективный. Некоторые коллеги хвалят фабричный Китай под маркой Чинт, но тут я не помощник, коллега dokar тут Вам в помощь)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dimabirulin написал:

Кстати автомат в в подъезде в щитке вот такой

dimabirulin, А выше не ваше ? И что там ?

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

MaSeVi написал:
dimabirulin, Аналогичный от АВВ, Легран, Шнейдер, Хагер. Если есть денежка, то - селективный. Некоторые коллеги хвалят фабричный Китай под маркой Чинт, но тут я не помощник, коллега dokar тут Вам в помощь)))

MaSeVi, на 32 А автомат, 2х полюсный да?

dimabirulin, да, можно в связке с селективным УЗО, можно даже ИЭК.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

ebf написал:
,проект должен, быть сделан так ,чтобы потребитель, мог сам локализовать и найти проблему и эти проблемы, вдруг возникшие ,доставляли минимум дискомфорта .
Ну вот такой у меня подход и не только у меня

Идеалмст.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

dokar написал:

dimabirulin написал:

Кстати автомат в в подъезде в щитке вот такой

dimabirulin, А выше не ваше ? И что там ?

dokar,

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161 написал:
dimabirulin, да, можно в связке с селективным УЗО, можно даже ИЭК.

Vadim 161, т.е. сначала автомат на 32А потом УЗО на 32А, потом счетчик да?

dimabirulin написал:

dokar написал:

dimabirulin написал:

Кстати автомат в в подъезде в щитке вот такой

dimabirulin, А выше не ваше ? И что там ?

dokar,

dimabirulin, Это вам после реконструкции понаставили . Кстати не вижу шинЫ РЕ чем заменить ТДМ ,вам Вадим уже подсказал, у Чинта селективных УЗО в России нет . Вместо дешманская диффа можно пока поставить АВ С32 или хотя бы иметь его в запасе . А на место верхних АВ селективное УЗО .

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dimabirulin написал:

Vadim 161 написал:
dimabirulin, да, можно в связке с селективным УЗО, можно даже ИЭК.

Vadim 161, т.е. сначала автомат на 32А потом УЗО на 32А, потом счетчик да?

dimabirulin, нет УЗО на 32 ставьте на 40А

ebf написал:

dimabirulin написал:

Vadim 161 написал:
dimabirulin, да, можно в связке с селективным УЗО, можно даже ИЭК.

Vadim 161, т.е. сначала автомат на 32А потом УЗО на 32А, потом счетчик да?

dimabirulin, нет УЗО на 32 ставьте на 40А

ebf, Да и требование ИЕК - номинал УЗО , на ступень выше номинала АВ - соблюдется

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

УЗО 2П 40А 30мА ABB FH202 тип АС 2CSF202004R1400 такое пойдёт в щиток в подъезд? а потом Выключатель автоматический 2П 32А характеристика C 4,5кА ABB SH202L C32.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dimabirulin, В щиток пойдёт даже ИЕК ,только зачем вам 30мА не понятно, ставьте 100мА .АВ 32А нормально ,решите ставить АВВ можете УЗО 40А и АВ40А

dimabirulin написал:
УЗО 2П 40А 30мА ABB FH202 тип АС 2CSF202004R1400 такое пойдёт в щиток в подъезд?

Нет не подойдет. Вот берите, тем более есть в наличии в вашем городе.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, Ага, именно про него и думку думал.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161, именно этой фирмы? А почему не abb, мне тогда все автоматы и УЗО иекашные брать для квартиры?

dimabirulin, Возьмите АВВ, только другую серию/модель, селективный....

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dimabirulin, АББ и слямзить могут из этажного щита.

dimabirulin написал:
мне тогда все автоматы и УЗО иекашные брать для квартиры?

Зачем ? Вы видели сколько стоит АББшное селективное УЗО ?

Грубый, но справедливый

MaSeVi написал:
dimabirulin, Возьмите АВВ, только другую серию/модель, селективный....

MaSeVi, Да,да. Ударим автопробегом по бездорожью .

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

dokar, понял спасибо, буду брать иек))))!!

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161, уже увидел Спасибо Вадим)!

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161 написал:
dimabirulin, АББ и слямзить могут из этажного щита.

dimabirulin написал:
мне тогда все автоматы и УЗО иекашные брать для квартиры?

Зачем ? Вы видели сколько стоит АББшное селективное УЗО ?

Vadim 161, могут у нас запросто)))))!!!

dimabirulin написал:
dokar, понял спасибо, буду брать иек))))!!

dimabirulin, Не вы первый. Как только на форуме заходит речь о селективном УЗО , которое должно устанавливаться в шкаф на площадке, первая мысль - сопруть. . Кстати его функция при наличии УЗО в квартирном щитке , это сработать раз в 50 лет , если нижестоящие вдруг отказали или вдруг вводной кабель сдох и намечается пожар из-за утечки .

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

[ссылка]

dokar, я кстати когда-то покупал Ставрапольские селективные дифы, да еще и тип А ! А сейчас что-то не найти их...

dimabirulin написал:
[ссылка]

Не то. Это обычное, не селективное. Берите в ЭТМ то, ссыль на которое я выкладывал, да и всё. У вас в Ниижнем же есть ЭТМ

Грубый, но справедливый

dimabirulin, Это УЗО не селективное, то есть не имеет задержки по времени отключения относительно нижестоящих УЗО . В случае резкого нарастания тока утечки групповое (квартирное) УЗО и на площадке сработают одновременно . А это не нужно если у вас в квартире более одного УЗО .

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161 написал:
dokar, я кстати когда-то покупал Ставрапольские селективные дифы, да еще и тип А ! А сейчас что-то не найти их...

dimabirulin написал:
[ссылка]

Не то. Это обычное, не селективное. Берите в ЭТМ то, ссыль на которое я выкладывал, да и всё. У вас в Ниижнем же есть ЭТМ

Vadim 161, понял)!

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Вот переделал схему), просьба посмотреть пожалуйста. Желтым-добавил линии+АВ. Зеленым АВ в подъезде и ВН в квартире

dimabirulin написал:
Вот переделал схему),

У Вас квартира - новостройка или старый фонд?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

MaSeVi, 1972 года, газ

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Мастера, что по схеме то скажите?

dimabirulin, На холодильник можно на кабель 3х1,5 кв.мм и автомат 10А...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

MaSeVi, посмотрите пожалуйста, то что выделил зелёным смущает, все-ли правильно там?

dimabirulin, с какой это радости у вас вводной АВ С50 ? Реконструкция стояка была ? У вас диф С32 стоит, номинал изменять нельзя, поэтому ставьте в этажном щите двухполюсник С32 вместо этого дифа, а дальше уже противопожарное УЗО.

Грубый, но справедливый

dimabirulin написал:
выделил зелёным смущает

Правильно смущает - не может быть у Вас больше 32А (и то, после реконструкции), а так - не более 25А.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, да походу реконструкция была, судя по ТДМу в щите и новым проводам.
dimabirulin, вот так быть должно.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
да походу реконструкция была

Тогда да - 32А.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dimabirulin, Стояк - покажите на фото, чтобы снять вопросы по рконструкции.
Ограничение на просмотр . Цензоред , у вас пока что .

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Выключатель нагрузки тоже должен быть на 32А?

dimabirulin написал:
Выключатель нагрузки тоже должен быть на 32А?

Да, но можно и на 40 - разница в цене будет невелика, но на перспективу, так сказать, а вдруг кто-то расщедрится очередным ФЗ))))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, да я что-то и не помню ВНов на 32А... Они обычно 25-40-63А.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
MaSeVi, да я что-то и не помню ВНов на 32А... Они обычно 25-40-63А.

Vadim 161, Да тот же Хагер SBN 232, или ABB SD 202/32...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Форумчане пойдет такой ВН , ABB нету в инет магазине, в ЭТМ продается только по 6 штук(..
Автомат вот такой

Подойдет.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161, Подскажите пожалуйста вот такой ЩР на 24 модуля нормальный? (просто хочу металлический он понадежнее)) у меня 21 модуль. Щит будет наверху в шкафу (его видно не будет).
Подскажите еще что нужно в щиток для соединения модулей (шины, провода). Напишите пожалуйста очень буду признателен Вам

dimabirulin, ой... Я бы не стал такой брать, неудобные они до жути, все руки исцарапаете пока соберёте. Если брать металлический, то хотя бы , в комплекте у него только две длинных шины под PE и N, поэтому нулевые шинки придется покупать в любом случае. Для расключения понадобится гребенка однополюсная, и провод монтажный, желательно ПуГВ, для обжима которого нужны наконечники НШВИ и НШВИ(2), но для обжима понадобятся пресс клещи, это еще около 1000р. Если не хотите тратить лишние деньги на это, то можно и моножилой расключить, но будет не очень удобно.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161, Щиток у меня будет практически под потолком, а отверстие у этого щитка написано, что снизу.
1) Удобно ли будет вести провода?
2) Сколько докупить нулевых шинок (простите наверное за глупый вопрос)?
3) Гребенок однополюсных?
4) Провод ПуГВ какое сечение выбрать?

Для сборки щитка скорее всего буду искать электрика.
Просто хочу быть немного "в теме"), не раз уже обжигался с "мастерами" просто...

dimabirulin, да там же видно, гермовводы сверху под кабель.
1)Кабели я бы с помощью большего кабель канала вводил.
2)Да сколько УЗО, столько и шинок нулевых.
3)Зависит от колличества однополюсных АВ. Двухполюсную шину ради 2 УЗО покупать смысла нет.
4)6 квадрат.

Недавно была тема, человек из вашего города немог найти нормального электромонтажника, в итоге нашёл одного, и то криворукого, он ему щит попортил и фиг знает как расключил.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

dokar написал:
dimabirulin, Стояк - покажите на фото, чтобы снять вопросы по рконструкции.
Ограничение на просмотр . Цензоред , у вас пока что .

dokar,

dimabirulin, отлично! И заземление имеется.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161, входной автомат так и оставлять на 32А?

dimabirulin написал:
входной автомат так и оставлять на 32А?

Да, конечно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Vadim 161 написал:
dimabirulin, да там же видно, гермовводы сверху под кабель.
1)Кабели я бы с помощью большего кабель канала вводил.
2)Да сколько УЗО, столько и шинок нулевых.
3)Зависит от колличества однополюсных АВ. Двухполюсную шину ради 2 УЗО покупать смысла нет.
4)6 квадрат.

Недавно была тема, человек из вашего города немог найти нормального электромонтажника, в итоге нашёл одного, и то криворукого, он ему щит попортил и фиг знает как расключил.

Vadim 161, Вот нашел электрика у нас в НиНо его объявление:

Сборка электрощитов для квартир, частных домов.

Являюсь частным мастером.
Мои цели: применить оптимальное решение с учетом индивидуальных особенностей объекта и предпочтений заказчика. Cборка происходит исключительно с творческим подходом, применением передовых новинок и накопленного ранее опыта.

В работе использую только качественные материалы фирм ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric.
Не работаю с модульной продукцией IEK, TDM, EKF.
Измерительное модульное оборудование: Меандр, Новатек.
При проектировании электрощита, стараюсь чтобы все приходящие линии заходили на клеммные соединения, расположенные на DIN рейке. Нулевые соединения провожу на клеммных колодках фирмы ABB. При сборке трехфазных щитов очень часто использую шины 4*7 в боксовом исполнении, где расключаю три фазы и ноль, это позволяет с легкостью оптимизировать нагрузку на любую из фаз. Для пользователя всегда понятна потребляемая нагрузка, сила тока в сети, благодаря наглядной индикации (см.фото к объявлению)

Принципы работы:
Организация силовых линий внутри щита только гибким монтажным кабелем ПВ-3(ГОСТ) сечением 2.5-4-6-10-16 мм.кв., оконечивание кабеля строго в наконечники НШВИ. Цветовая гамма кабеля соответствует: белый L1, черный L2, красный L3, синий N, желто-зеленый PE. Компоненты маркируются, схемы ламинируются и наклеиваются на фальш-панель и дверь щита. Винтовые соединения протягиваются шуруповертом, в результате чего соединения долгое время не нуждаются в обслуживании. (открутить в ручную проблематично).

Схема работы:

  1. Заказчик предоставляет:
    • список потребителей (перечисляет планируемую к подключению технику, по возможности пересылает фото паспортов или модель, либо озвучивает мощность),
    • план расположения потребителей,
    • список пожеланий, неотключаемых линий,
    • если проводка проложена - описывает ее характеристики (приходящие линии подписывайте !),
    • предоставляет тех.условия, если речь идет о щите для частного дома.
  2. Я разрабатываю решение, предварительный расчет по материалам и услугам, согласовываем.
  3. Закупка материалов.
  4. Материалы предоставлены - начинается сборка щита, заказчик получает информацию о времени готовности.
  5. Заказчик приезжает за щитом и рассчитывается за работу. (возможна рассрочка оплаты на 3 месяца, равными частями).
    Прим. Возможен выезд на монтаж щита и подключение приходящих линий (зависит от моей загруженности)

Гарантия 5 лет.
Возможна отправка щита в другие города.

!!! Вне города и сотовой связи:
15.03.18 - 15.04.18, 15.05.18 - 15.06.18, 15.07.18 - 15.08.18 и т.д.
Основная работа у меня вахтовым методом, именно поэтому выполняю заказы только в межвахтовый отдых (режим работы 30 дней на работе, 30 дней дома).

Связь постоянная через: avito, sms, e-mail, Veber, WhatsApp, Вконтакте, ICQ (даже при отсутствии сотовой связи).

Проектирование, расчеты и закупки в силах осуществлять не зависимо от моего расположения и занятости (если на работе 100% загруженность, могу ответить в течении суток)
Его работы:

Стоимость его работы от 250 руб. за один модуль..

dimabirulin, фотки страшненькие, и вот это " ...Не работаю с модульной продукцией IEK, TDM, EKF... " должно насторожить. А так вроде всё норм.

Но что вам даст эта голая сборка, если самое сложное - нормально этот щит установить и подключить?

Сборка - это нащелкнуть модули на рейку, сделать перемычки из отрезков пугв и наконечников, закрутить их и гребенки в клеммы. Всё. Желательно при этом не напутать в схеме. В некоторых случаях (если щит без съемной рамы) предварительная сборка вообще не имеет особого смысла, т.к. все равно потом разбирать для установки.

А вот с подключением у товарища как раз беда, если это реально его работа.

Фотки страшные... И не факт что его. Его можно нанять только для соединения модульки ПуГВ, и то если у него обжимка есть. Но я бы на вашем месте купил КВТшную обжимку и собрать самому.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
и то если у него обжимка есть.

А зачем ? Когда -

dimabirulin написал:
Винтовые соединения протягиваются шуруповертом, в результате чего соединения долгое время не нуждаются в обслуживании. (открутить в ручную проблематично).

На анаэроб наверно ставит.

Vadim 161 написал:
Фотки страшные... И не факт что его.

Что-то больно целая и невредимая после такого инструментария .

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Radio написал:
Но что вам даст эта голая сборка, если самое сложное - нормально этот щит установить и подключить?

Он как-бы собирается... установить и подключить щит.

dimabirulin написал:
Он как-бы собирается... установить и подключить щит.

Этого я бы ему на вашем месте не доверил.

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Radio, Можете объяснить, что вас смущает?

Регистрация: 08.02.2018 Нижний Новгород Сообщений: 157

Просто даже не знаю к кому обратиться за помощью.. На работе есть электрики у меня, я к ним подошел, уточнить занимаются ли они установкой щитов и проводкой, так они мне начали нахваливать TDMские автоматы и говорят нефиг переплачивать за дорогие АББ и шнайдеры))-качество одинаковое

dimabirulin написал:
я к ним подошел

Больше не подходите...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dimabirulin, ну вот просто для сравнения нормальная сборка и подключение щита (не моё):

Как-то все же отличается от того невнятного клубка, не находите?

Radio написал:
ну вот просто для сравнения нормальная сборка и подключение щита (не моё):

Нормальной я эту сборку никак назвать не могу

BV, началось... Что-же на этот раз ? Цвет проводочков не угодил ? Ну так с ним там все нормально, это вы НТД не так читаете

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
BV, началось... Что-же на этот раз ? Цвет проводочков не угодил ? Ну так с ним там все нормально, это вы НТД не так читаете

Vadim 161,
Сборка не нормальная, а ОТЛИЧНАЯ на пятерку с ПЛЮСОМ