Смотрю на схему и думаю, это что же за логика у ТС ?Свет в ванной отдельная линия.а стиралка НЕТ.на ТП линию выделил ,а на ХОЛОДИЛЬНИК пожадничал .Ну за то ,дали команду ,что собирать можно .значит надо идти ,собирать
dimabirulin, Уберите УЗО на 16А, а стиральную под одно из УЗО на 63А. Да и вообще, Вам хватит двух на 63А - по 5 АВ на одно УЗО и более 4000 руб. сэкономите...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dimabirulin, первые два УЗО заменить на 40А30мА. Среднее УЗО нафиг убрать, а линию на ДШ завести под любое из первых двух УЗО. И добавьте АВ после УЗО на 16А, ибо оно у вас вместе с линией не защищено.
dimabirulin написал:
Но сдается мне что там небольшой номинал
А что выбор есть? В квартирном щите вводной АВ или ВН ставится для удобства эксплуатации или
по правила,т если между щитами больше 5 м, то ставится вводной.
При КЗ, если на вводе и в квартирном щите стоит АВ с одинаковой характеристикой сработают оба.
Селективный Ав на вводе очень интересно, но дорого. Если только на вводе поставить АВ
с характеристикой "С", а в квартире с с характеристикой "В".
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Vadim 161 написал:
Откуда вы это выковыряли ? Можете привести пункт где это написано ?
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
раздел 6 Расчетные электрические нагрузки
Это за 2003 год СП, если интересно посмотрите СП за 70-80-90 гг
Схему переделал, посмотрите пожалуйста.
Красным выделил, что смущает)
Вопросы:
1) Возможно ли счетчик оставить в подъезде, а то с ним еще больше места нужно)
2) Провод какого сечения выбрать от подъезда до щитка в квартире?
3) На ДШ провод какого сечения выбрать? Духовка пока не куплена
4) Дифф С 16/ 10мА на стиралку, что-то не найду ) ни шнайдера не АВВ
5) Автомат перед УЗМ 51 на сколько ставить?
6) Пойдут ли автоматы 1 полюсные, 2х полюсные в два раза больше места занимают?
ВДТ НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал некоторых аппаратов защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Vadim 161 написал:
Откуда вы это выковыряли ? Можете привести пункт где это написано ?
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
раздел 6 Расчетные электрические нагрузки
Это за 2003 год СП, если интересно посмотрите СП за 70-80-90 гг
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
ВДТ НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал некоторых аппаратов защиты от сверхтоков!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …
СП 31-110-2003]Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
МГСН 4.19-05 12.7
... - на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке ...
ПРАВИЛЬНО, про что уже привел пункт норматива, поставив их относительно аппаратов защиты от сверх токов.
.
dimabirulin написал:
Бренд Abb или Schneider, пока не определился.
Брендовость комплектующих почти не влияет на обеспечение безопасности!
При ограниченном бюджете с зацикливанием на брендовости безопасность получится ХУЖЕ, чем за те же деньги сделать не на брендах!
.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме и других темах.
На ДШ нет смысла ставить автомат 1P+N, достаточно 1P, т.к. он один стоит под УЗО, а оно оба провода отключает.
Проводку в ванную одной линией проложили? Не хотите на свет отдельную линию?
MrGalaxy, Проводку проложил только: на ванную (свет)отдельно и отдельно на ванную (СМ+1 розетка). И пока вывел на комнаты отдельно свет все. Остальное только на бумаге)
MaSeVi,
2)Теплый пол я и планировал отдельной линией, может я вас неправильно понял отдельный автомат под теплый пол?
3)Под холодильник везти отдельную розетку?
4) Кондей тоже проведу отдельной линией. Для него отдельный автомат тоже?
megrad, 50А, нашел в инете похожую на мою схему) хотелка). Лоджию планирую объединять с одной из комнат на нее теплый пол+розетки 2 шт, все. Реле напряжения (даже не думал), места много займет наверное, или на весь щиток одного хватит)?. Посудомойки не будет. Сигналку тоже пока ставить не буду. Водонагреватель-нет, аквасторож-нет.Бренд Abb или Schneider, пока не определился. Щит буду убирать в шкафчик, дино мест 12-15.
dimabirulin, 50 А откуда: по проекту или хотелка? Реле напряжение, аквастрож, водогрей,
посудомой, электрику на балкон, сигналку планируете? Кондеи и тёплый пол объединять не желательно.
Какой бренд планируете и на сколько дино мест рассчитываете щит?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Доброго времени суток мастера! Очень нужна ваша помощь, просьба посмотрите схему, скажите, что нужно убрать/добавить. Квартира 2-ка. проводку пока проложил только в ванную (СМ+розетка+свет)