Впервые делаю электропроводку и не знаю, что стоит поставить в электрический щиток (помимо автоматов), а что - нет. Пока я поставил только автоматы и УЗО. Имеет смысл добавить какую-нибудь защиту от скачков напряжений там, или от искрений?
Заземления в доме не было, но буквально месяц назад завершился кап.ремонт подъезда, была реконструкция стояков. Монтажники протянули новый кабель по стоякам и теперь там появился толстый зелено-желтый провод. Он идёт транзитом, т.е. никакого клеммника, через который я бы мог к нему подключиться, нет. Я позвонил в "Жилищник", те пообещали разобраться, но пока тишина. В понедельник начну всем полоскать мозги, пусть ставят клеммник. Попутный вопрос: Вот такое подключение нарушает какую-нибудь норму? Разве что на жвачку не приклеили.
Newbie2016 написал:
Попутный вопрос: Вот такое подключение нарушает какую-нибудь норму? Разве что на жвачку не приклеили.
Грубое нарушение. Ноль посажен на корпус щита, а должен - на изолированную от корпуса нулевую шину, либо непосредственно идти в рубильники либо АВ перед счетчиками.
А на корпус - желто-зеленый защитный нулевой проводник.
Качество монтажа отдельная история. "Освоили деньги"