Перекидывал УЗО сегодня в квартире и неправильно подключил нулевой проводник (см. схему: )
При подаче напряжения УЗО слегка заискрилось, выдало порцию дыма, после чего я обесточил сеть. Косяк в коммутации обнаружил, тут сам виноват. Единственное, что меня интересует - это вариант нормы, или же УЗО должно было сработать? УЗО - "Техэнерго", 40А, 30 mA.
Vadim 161, Ну этим я и занимался. Пока туда-сюда коммутировал, решил оставить старое УЗО. Потом накосячил в коммутации, а оно давай дымить. Вместо него сейчас Legrand поставил. Экономить на защите - себе дороже.
Newbie2016, Признаюсь, было у меня такое полгода назад: спешил, не проверил ввод и перепутал фазу и нуль на УЗО. Тоже искрануло, но УЗО щелкнуло, как надо. Узо от бренда
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Перекидывал УЗО сегодня в квартире и неправильно подключил нулевой проводник (см. схему: )
При подаче напряжения УЗО слегка заискрилось, выдало порцию дыма, после чего я обесточил сеть. Косяк в коммутации обнаружил, тут сам виноват. Единственное, что меня интересует - это вариант нормы, или же УЗО должно было сработать? УЗО - "Техэнерго", 40А, 30 mA.
Newbie2016, Нормальненько , УЗО - электронное. Требует фазировки ,а не только вход-выход .
Ну сначала оно не искрило, а испускало лёгкий такой дым. Мне стало интересно и я понаблюдал за ним секунд 10. Оно продолжало легонько дымить. Я его решил выключить и зачем-то нажал на кнопку "тест". Тут оно начало сильно дымить и искрить. Мне стало интересно, почему при нажатии на кнопку тест его не вырубило. Я нажал ещё раз и подержал кнопку тест. Дым и искрение усилились. Прикинув, что тушить ведром воды электрический щит - так себе идея, я дёрнул вводной автомат.
Перекидывал УЗО сегодня в квартире и неправильно подключил нулевой проводник (см. схему: )
При подаче напряжения УЗО слегка заискрилось, выдало порцию дыма, после чего я обесточил сеть. Косяк в коммутации обнаружил, тут сам виноват. Единственное, что меня интересует - это вариант нормы, или же УЗО должно было сработать? УЗО - "Техэнерго", 40А, 30 mA.
Newbie2016, Нормальненько , УЗО - электронное. Требует фазировки ,а не только вход-выход .
Я мимо счетчика подключался. Не с целью наворовать, а чтоб старую проводку не трогать. Там эпические сопли. Доделаю щит - вызову ЖЭКовского электрика, пусть он мне счётчик подключает.
Значит, такое качество УЗО, если вместо того, чтобы сработать, оно там заискрило себе на 10 и более секунд))) Откуда оно у Вас взялось, от застройщика? Последнее-то бы вызвало удивление, а добровольно купленное - тем более...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Перекидывал УЗО сегодня в квартире и неправильно подключил нулевой проводник (см. схему: )
При подаче напряжения УЗО слегка заискрилось, выдало порцию дыма, после чего я обесточил сеть. Косяк в коммутации обнаружил, тут сам виноват. Единственное, что меня интересует - это вариант нормы, или же УЗО должно было сработать? УЗО - "Техэнерго", 40А, 30 mA.
Newbie2016, Нормальненько , УЗО - электронное. Требует фазировки ,а не только вход-выход .
dokar, Это как?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.