Недавно поменяли проводку по стояку, проложили заземляющий проводник. Я как раз делал ремонт проводки дома и выполнил всю проводку трёхжильным кабелем, подключил заземление как положено.
Результат: При всех включенных автоматах у меня есть напряжение между нулём и землёй 108 В, а также между фазой и землёй 108 В. Когда начинаю по одному отключать автоматы (11 шт), напряжение N-PE и L-PE уменьшается с шагом в 10В, когда отключаю последний автомат - напряжение падает до нуля.
Почему так происходит? У меня заземление вообще рабочее?
Newbie2016 написал:
подключил заземление как положено.
Для начала, раскройте, пожалуйста, подробнее: что и куда Вы подключили?
В многоквартирном доме ноль и земля стояка должны быть накоротко замкнуты во вводном шкафу дома. Сколько-нибудь измеримое напряжение между ними невозможно - только милливольты.
Newbie2016 написал:
У меня заземление вообще рабочее?
AlexeyL написал:
Для начала, раскройте, пожалуйста, подробнее: что и куда Вы подключили?
{{post:6345854,А как положено, кстати?}}
При монтаже проводки использовал заземляющий проводник по назначению. В розетках подключал за заземляющий контакт, а также заземлял корпуса светильников. Вывел его в электрощит на отдельную шину. Шину подключил к вводу.
Значит, в том кабеле, который Вы называете "вводом", земли нет. Провод есть, но он никуда не подключён.
Фото открытого этажного щитка (если он есть в доме, конечно) может помочь разобраться.
Сходил, пересчитал :-). Их там пять: три белых (фазы), один бело-синий (ноль) и один зелено-желтый (заземление). Там просто одну фазу плохо видно, вот ещё одно фото:
Можно предположить, что нечто под желтой изоляцией - это что-то вроде ореха. Тогда нужно замерить напряжение между N и РЕ. Например, на клеммах, с которых, похоже N и РЕ идут в дом.Если напряжение имеется - попробовать проследить, откуда начинается провод РЕ. В теории - во ВРУ дома. Впрочем, возможно, можно обратиться к электрикам обслуживающей конторы: пусть они объяснят этот феномен.
и он прикручен на корпус щита? тогда это и есть заземление, точнее должно быть им... (и там должен быть желто-зеленый провод, а с синего на изолированную шину и по счётчикам...)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.