Prof0077 написал:

BV написал:

Prof0077 написал: BV Посоветуйте нормальную с вашей точки зрения шину для земли.

Да на радиорынке медные шины пачками лежат на любой размер и вкус - есть и с отверстиями. Плюс стойки подобрать.

BV, может есть какие-то общепризнанно приличные? И что такое пружинные шайбы?

Prof0077, Наберите "ГЗШ главная заземляющая шина" в Яндекс картинках - будет все понятно. Пружинные шайбы иногда неправильно называют гроверами. Бывают и говеры пружинные. Пружинные бывают тарельчатыми и как обычная шайба, но согнутая. Опять же - яндекс картинки.

Вот тут ГЗШ - она же PEN и с нее перемычки на N шину рядом.

Это по уму, но как это совместить с хотелками ваших энергетиков "сип в счетчик" - решайте сами. Можно зажать наверное СИП на шине и безразрывнов счетчик - примерно как написано выше про проходную клемму

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17454

21.06.2018 в 00:26:24

BV, Ваши объекты?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

21.06.2018 в 00:33:40

MaSeVi написал: BV, Ваши объекты?...

MaSeVi, нет - первое найденное в Яндексе по теме

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17454

21.06.2018 в 00:35:00

BV написал: нет - первое найденное в Яндексе по теме

Спасибо!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

21.06.2018 в 00:38:08

Господа, спасибо большое за подробное разъяснение.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

21.06.2018 в 01:02:50

Prof0077 написал: Господа, спасибо большое за подробное разъяснение.

Prof0077, Митино, Радиорынок, минус первый этаж и часа два времени, чтобы на все разнообразие шинок посмотреть :) Куда у Вас планируется подключать контур заземления? От линии к разрядникам, от разрядников к контуру заземления - проводнички потолще и механически закрепленные. Почитайте про электромагнитное воздействие импульсного тока ПУМ.
И на столбе, откуда СИП идет - разрядники совсем не лишние - к вам меньше прилетит. И почитайте про индуктивность линии - чем длиннее - тем лучше - уменьшается амплитуда, и возрастает длительность - импульс размазывается во времени... Можно и реактор сделать ....

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

21.06.2018 в 11:17:20

  • Я не из Москвы, так что Митино, к сожалению, пока не подходит для закупки.
  • Контур заземления планируется в виде штыря из нержавейки 6 или 9 метров.
  • Каким проводом рекомендуете выполнить заземление разрядника?
  • Столбы не моя вотчина. Я в МРСК напишу, спрошу, есть ли у них на линии разрядники и как часто выполнено повторное заземление. ВЛ простая неизолированная. Про реактор я пока не в курсе дела.
0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

21.06.2018 в 20:28:45

Prof0077 написал:

Vadim 161, дверца нет. Это косяк, поправлю.

Prof0077, это не косяк, это нормально. Перемычка на дверцу нужна если на дверце есть оборудование на выше 50в, если нет, достаточно естественных сочленений петель.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

21.06.2018 в 22:10:54

serks, а что-же перемычку не поставить если всё-равно в комплекте идет ? Я по умолчанию во всех металлических оболочках дверцу заземляю.