dokar написал:

BV написал: Prof0077, 25кА в течении какого времени? Какое сечение проводов?
Почему бы шину PEN не выполнить медной полосой + болты.

BV, Мне тоже интересно, что останется от той, сопливой шинки кот. у ТС после хороших 25кА ?

dokar, и ее регулярно надо протягивать, тк попадаются экзепляры с очень прослабленной резьбой. Медная шина + болты + пружинные шайбы - на несколько порядков надежнее. Да и зачем две шинки? Можно к одной шине PEN (ГЗШ) подключить все проводники, что будет много надежнее.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

20.06.2018 в 22:44:37

Prof0077 написал: ИЕК же славится нестабильным качеством

Славился раньше, сейчас получше

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

20.06.2018 в 23:47:21

dokar написал:

Prof0077 написал: Имеет ли смысл шинку заземляющую поменять?

Prof0077, я не понял шкаф у вас заземлен ?

dokar, шкаф да.

Vadim 161 написал: dokar, да там даже перемычки с дверцы нет

Vadim 161, дверца нет. Это косяк, поправлю.

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: да там даже перемычки с дверцы нет

Есть...

MaSeVi, на дверцу и правда нет, это провод на корпус щитка идёт.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

20.06.2018 в 23:49:19

dokar написал:

BV написал: Prof0077, 25кА в течении какого времени? Какое сечение проводов?
Почему бы шину PEN не выполнить медной полосой + болты.

BV, Мне тоже интересно, что останется от той, сопливой шинки кот. у ТС после хороших 25кА ?

dokar

BV написал:

dokar написал:

BV написал: Prof0077, 25кА в течении какого времени? Какое сечение проводов?
Почему бы шину PEN не выполнить медной полосой + болты.

BV, Мне тоже интересно, что останется от той, сопливой шинки кот. у ТС после хороших 25кА ?

dokar, и ее регулярно надо протягивать, тк попадаются экзепляры с очень прослабленной резьбой. Медная шина + болты + пружинные шайбы - на несколько порядков надежнее. Да и зачем две шинки? Можно к одной шине PEN (ГЗШ) подключить все проводники, что будет много надежнее.

BV

Посоветуйте нормальную с вашей точки зрения шину для земли. Текущую шинку переквалифицирую, видимо, в шинку N и перемещу её ближе к УЗО.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17455

20.06.2018 в 23:57:44

Vadim 161 написал: Где-же она там ?

Мне, если не изменяют глаза- на первой фотографии...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

21.06.2018 в 00:01:49

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: Где-же она там ?

Мне, если не изменяют глаза- на первой фотографии...

MaSeVi, это провод на корпус щита, не на дверцу. Отдельно провода на дверцу нет. Ни от корпуса, ни от чего бы то ни было.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126344

21.06.2018 в 00:04:23

Prof0077 написал: BV Посоветуйте нормальную с вашей точки зрения шину для земли.

Да на радиорынке медные шины пачками лежат на любой размер и вкус - есть и с отверстиями. Плюс стойки подобрать.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

21.06.2018 в 00:06:10

BV написал:

Prof0077 написал: BV Посоветуйте нормальную с вашей точки зрения шину для земли.

Да на радиорынке медные шины пачками лежат на любой размер и вкус - есть и с отверстиями. Плюс стойки подобрать.

BV, может есть какие-то общепризнанно приличные? И что такое пружинные шайбы?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2018 в 00:19:26

Prof0077 написал: Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом, часть которого без изоляции зажмётся в правую шинку.

Это больная тема, заведение ноля в счетчик это грубое нарушение инструкции производителя и соответствующего ГОСТа, а так же электробезопасности. Но сети часто настаивают на таком подключении, за что бывают жестоко попячены знающими заказчиками.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2018 в 00:19:37

Prof0077 написал: Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом, часть которого без изоляции зажмётся в правую шинку.

Это больная тема, заведение ноля в счетчик это грубое нарушение инструкции производителя и соответствующего ГОСТа, а так же электробезопасности. Но сети часто настаивают на таком подключении, за что бывают жестоко попячены знающими заказчиками.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2018 в 00:19:45

Prof0077 написал: Предполагается завести ноль в счётчик сразу СИПом, часть которого без изоляции зажмётся в правую шинку.

Это больная тема, заведение PEN (а не ноля!) в счетчик это грубое нарушение инструкции производителя счетчика и соответствующего ГОСТа, а так же электробезопасности. Но сети часто настаивают на таком подключении, за что бывают жестоко попячены знающими заказчиками.

0