Prof0077 написал: в курсе конечно.
Тогда АВ по Вашей логики должны быть на 25 кА серии ВА 88
20.06.2018 в 08:08:26
Prof0077 написал: в курсе конечно.
Тогда АВ по Вашей логики должны быть на 25 кА серии ВА 88
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.06.2018 в 11:10:33
megrad написал:
Prof0077 написал: в курсе конечно.
Тогда АВ по Вашей логики должны быть на 25 кА серии ВА 88
megrad, в общем, да. Логика правда не моя, я взята из типовых схем включения УЗИПа от производителей. Только лично мне вводной АВ хотелось бы поставить какого-нибудь известного бренда, а известный бренд с нужными параметрами стоит 15-20 т.р. ИЕК на ввод под пломбу ставить не хочу.
20.06.2018 в 11:51:00
Prof0077, силовые АВ фирмы Контактор, это Легранд в корпусе другого цвета. Или КЭАЗ тоже отличные АВ. И да, ИЭК что, в список известных брендов не входит ?
Грубый, но справедливый
20.06.2018 в 11:56:58
Vadim 161 написал: Prof0077, силовые АВ фирмы Контактор, это Легранд в корпусе другого цвета. Или КЭАЗ тоже отличные АВ. И да, ИЭК что, в список известных брендов не входит ?
Vadim 161, про перечисленные вами АВ кроме ИЕКа я не знал. ИЕК же славится нестабильным качеством.
20.06.2018 в 21:33:51
Имеет ли смысл шинку заземляющую поменять?
20.06.2018 в 21:47:38
Prof0077 написал: Имеет ли смысл шинку заземляющую поменять?
Prof0077, я не понял шкаф у вас заземлен ?
Да, ни фига.
20.06.2018 в 21:51:20
dokar, да там даже перемычки с дверцы нет
Грубый, но справедливый
20.06.2018 в 22:06:15
Prof0077, 25кА в течении какого времени?
Какое сечение проводов?
Почему бы шину PEN не выполнить медной полосой + болты.
20.06.2018 в 22:16:35
Vadim 161 написал: да там даже перемычки с дверцы нет
Есть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.06.2018 в 22:31:20
BV написал: Prof0077, 25кА в течении какого времени? Какое сечение проводов?
Почему бы шину PEN не выполнить медной полосой + болты.
BV, Мне тоже интересно, что останется от той, сопливой шинки кот. у ТС после хороших 25кА ?
Да, ни фига.
20.06.2018 в 22:40:27
MaSeVi написал: Есть...
Где-же она там ? Гляньте второе фото, дверца не заземлена.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.