Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6442395

Уважаемые практики!

Имею необходимость выровнять (в основном уклоны примыкающих перегородок) сборной сантехкабины из бетона. Две стены почти ровно стоят, т.к. капитальные, а перегородки между ванной и с/у и кухней, а также "фасад" с дверями имеют завал по вертикали.
Нужно под плитку все оштукатурить до черновой разводки труб.

В местном Леруа имеется

Могу еще достать

Последующая отделка - плитка.

Лучше слово Акстон забыть навсегда

Вот еще не понял разницы Ветонита ТТ40 и просто ТТ. Под мою задачу оба подойдут? Но один дешевле.

DWEST написал:
Уважаемые практики!

Имею необходимость выровнять (в основном уклоны примыкающих перегородок) сборной сантехкабины из бетона. Две стены почти ровно стоят, т.к. капитальные, а перегородки между ванной и с/у и кухней, а также "фасад" с дверями имеют завал по вертикали.
Нужно под плитку все оштукатурить до черновой разводки труб.

В местном Леруа имеется

Могу еще достать

Последующая отделка - плитка.

DWEST, Лучше взять СТ24 либо МРА35 с адгезионной добавкой СС81.

Апну тему! Промерял немного стены в ванной, несущие стоят ровно, а перегородка сильно завалена. +30 мм на высоту отклонение верхней части наружу, в коридор. Т.к. толщина перегородки 70 мм, при выведении в ноль с обеих сторон получится 100 мм.

Вопрос чем делать внутри ванной актуален. Нужен состав, который по силу приобрести в Москве без гемора и транспортных издержек, а также посильный среднему штукатуру.

Есть варианты, коллеги?

DWEST, а перегородка из чего?

DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.

dmitrovski написал:
из чего?

сантехкабина из бетона. Дом П3М, 2006г.п. Никаких гипсов, ацеидов. Могу срез показать, т.к. пилился проЁм для сдвигания двери в ванной.

Simson написал:
у всех этих штукатурок низкая марочная прочность

Так я и ищу решение сделать прочно, цементно и доступно в приобретении. Ехать ради 5 мешков к черту на кулички неэффективно. Да и некогда.

DWEST написал:

Simson написал:
у всех этих штукатурок низкая марочная прочность

Так я и ищу решение сделать прочно, цементно и доступно в приобретении. Ехать ради 5 мешков к черту на кулички неэффективно. Да и некогда.

DWEST, среди предложенных штукатурок все низкомарочные. Как вариант модификаторы могут влиять на повышение прочности, вариант не из дешевых, поэтому рекомендовал при выборе штукатурки в первую очередь обращать внимание на марку. В идеале под эксплуатацию в СУ это цементные штуатурки без примеси извести, Бергауф допустим цементно-известковая.

DWEST написал:
Вот еще не понял разницы Ветонита ТТ40 и просто ТТ. Под мою задачу оба подойдут? Но один дешевле.

DWEST, толщина нанесения разная,тт 40 вам надо при ваших неровностях,его и берите

Вот ещё Ветонит ТТ40 как раз и имеет рекомендуемую прочность 10МПа (В10), ТТ - 6…8МПа (В7,5).

Я в таких случаях выравниваю плиточным клеем с предварительной грунтовкой бетонконтактом

Simson написал:
DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.

Simson, Откуда вы взяли 10МПа? Это прочность таких штукатурок как СТ29, если такой штукатуркой штукатурить слабое основание, то она разорвёт стены, она пригодна для оштукатуривания бетона, полнотелого кирпича, а с другими основаниями могут быть серьёзные проблемы.

Simson написал:

DWEST написал:

Simson написал:
у всех этих штукатурок низкая марочная прочность

Так я и ищу решение сделать прочно, цементно и доступно в приобретении. Ехать ради 5 мешков к черту на кулички неэффективно. Да и некогда.

DWEST, среди предложенных штукатурок все низкомарочные. Как вариант модификаторы могут влиять на повышение прочности, вариант не из дешевых, поэтому рекомендовал при выборе штукатурки в первую очередь обращать внимание на марку. В идеале под эксплуатацию в СУ это цементные штуатурки без примеси извести, Бергауф допустим цементно-известковая.

Simson, Так у вас только речь шла о 10 МПа

rukastyi написал:
Я в таких случаях выравниваю плиточным клеем с предварительной грунтовкой бетонконтактом

rukastyi, Худший вариант.

Штукатурка по бетону в тех местах где мизерный слой 2-3 мм может отлететь , лучше плиточный клеем выровнять

Ступеньку делать, слой 5-30??
Ж

nadegniy написал:

Simson написал:
DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.

Simson, Откуда вы взяли 10МПа? Это прочность таких штукатурок как СТ29, если такой штукатуркой штукатурить слабое основание, то она разорвёт стены, она пригодна для оштукатуривания бетона, полнотелого кирпича, а с другими основаниями могут быть серьёзные проблемы.

nadegniy, а речь разве не о штукатурке бетона шла или вам лень глаза разуть зайдя в тему, коль уже тут пишите. Делов то на одну страницу, нет - надо вырвать одну фразу из контекста абы доколупаться.

nadegniy написал:

Simson написал:

DWEST написал:

Simson написал:
у всех этих штукатурок низкая марочная прочность

Так я и ищу решение сделать прочно, цементно и доступно в приобретении. Ехать ради 5 мешков к черту на кулички неэффективно. Да и некогда.

DWEST, среди предложенных штукатурок все низкомарочные. Как вариант модификаторы могут влиять на повышение прочности, вариант не из дешевых, поэтому рекомендовал при выборе штукатурки в первую очередь обращать внимание на марку. В идеале под эксплуатацию в СУ это цементные штуатурки без примеси извести, Бергауф допустим цементно-известковая.

Simson, Так у вас только речь шла о 10 МПа

nadegniy, у предложенных штукатурок прочность в пределах 5МПа это М75.

rukastyi написал:
Штукатурка по бетону в тех местах где мизерный слой 2-3 мм может отлететь , лучше плиточный клеем выровнять

rukastyi, Вы можете регулировать 2-3 мм вовремя приклейки, но нельзя предварительно штукатурить плиточным клеем, будут потом проблемы.

Simson написал:

nadegniy написал:

Simson написал:
DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.

Simson, Откуда вы взяли 10МПа? Это прочность таких штукатурок как СТ29, если такой штукатуркой штукатурить слабое основание, то она разорвёт стены, она пригодна для оштукатуривания бетона, полнотелого кирпича, а с другими основаниями могут быть серьёзные проблемы.

nadegniy, а речь разве не о штукатурке бетона шла или вам лень глаза разуть зайдя в тему, коль уже тут пишите. Делов то на одну страницу, нет - надо вырвать одну фразу из контекста абы доколупаться.

Simson, Вы глупость пишете, здесь даже не к чему доколупываться.

Simson написал:

nadegniy написал:

Simson написал:

DWEST написал:

Simson написал:
у всех этих штукатурок низкая марочная прочность

Так я и ищу решение сделать прочно, цементно и доступно в приобретении. Ехать ради 5 мешков к черту на кулички неэффективно. Да и некогда.

DWEST, среди предложенных штукатурок все низкомарочные. Как вариант модификаторы могут влиять на повышение прочности, вариант не из дешевых, поэтому рекомендовал при выборе штукатурки в первую очередь обращать внимание на марку. В идеале под эксплуатацию в СУ это цементные штуатурки без примеси извести, Бергауф допустим цементно-известковая.

Simson, Так у вас только речь шла о 10 МПа

nadegniy, у предложенных штукатурок прочность в пределах 5МПа это М75.

Simson, Штукатурка нужна с низким модулем упругости, но не совсем ерунда. И полимерные добавки уменьшают модуль упругости, а не повышают, имейте ввиду. Их добавляют для увеличения адгезии, когезии и увеличения трещеностойкости.

Подолью масла в обсуждение. Может вид пациента для штукатурки подтолкнет к конструктивному обсуждению вариантов :-)

Это верх и низ дверного проема по уровню, вид снаружи ванной.

DWEST, я сейчас штукатурю себе санузел, правда -делаю это впервые в жизни. Штукатурку купила в Леруа Vetonit Facade Grey. Не сразу я нашла с ней общий язык. Но в итоге - она мне понравилась. Липнет хорошо(после некоторого навыка), эластичная(на мой взгляд -по эластичности похожа на плиточный клей, только крупнозернистая), не стекает по стене, после высыхания прочная. Единственное-она очень требовательная к количеству воды. Чуть меньше-чуть больше нальешь, чем написано -и уже получается ерунда. Так как мешаю объем меньше мешка -приходится взвешивать и точно дозировать воду. Да, пациент у меня пострашней и покривей вашего ) Надеюсь, что все мои старания не рухнут

nadegniy написал:

Simson написал:

nadegniy написал:

Simson написал:
DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.

Simson, Откуда вы взяли 10МПа? Это прочность таких штукатурок как СТ29, если такой штукатуркой штукатурить слабое основание, то она разорвёт стены, она пригодна для оштукатуривания бетона, полнотелого кирпича, а с другими основаниями могут быть серьёзные проблемы.

nadegniy, а речь разве не о штукатурке бетона шла или вам лень глаза разуть зайдя в тему, коль уже тут пишите. Делов то на одну страницу, нет - надо вырвать одну фразу из контекста абы доколупаться.

Simson, Вы глупость пишете, здесь даже не к чему доколупываться.

nadegniy, глупость у вас в голове, это ваш главный аргумент на ряду с модулем упругости на все случаи жизни, как и СТ24 кроме которой вы видимо больше ничего не знаете провоцируя срач.
Прочность и модуль упругости это не одна и та же величина, хоть на примере одного состава и имеет прямую зависимость, есть и высокопрочные составы с низким модулем упругости.
И на кой ляд бетонному основанию необходима низкомарочная штукатурка?

DWEST написал:
Подолью масла в обсуждение. Может вид пациента для штукатурки подтолкнет к конструктивному обсуждению вариантов :-)

Это верх и низ дверного проема по уровню, вид снаружи ванной.

DWEST, на ,срезе виден нормальный бетон.
Что он расслаивается, крошится?
Я обычно перед цементной штукатуркой если на бетоне есть цементное молоко прохожу его алмазной чашкой или щеткой в зависимости от сложности его удаления, перед штукатуркой обеспыливаю, увлажняю и стараюсь обходится без грунтовок, используя их только на проблемных основаниях типа силиката, газобетона и т.п.

Simson написал:

nadegniy написал:

Simson написал:

nadegniy написал:

Simson написал:
DWEST, следовало бы начать с того что у всех этих штукатурок низкая марочная прочность под облицовку, что-то в районе М75(В5), допустим для нижнего варианта "Старатели" прочность 5МПа, что эквивалентно классу бетона В5(5МПа) и ближайшей марке М75, а под облицовку плиткой рекомендовано производить выравнивание смесями не ниже М150(В10/10МПа). Тем более для бетонных стен не принципиально использовать низкомарочные смеси, прочность бетона средней паршивости обычно не ниже В15(М200), плитки - В15…25.

Simson, Откуда вы взяли 10МПа? Это прочность таких штукатурок как СТ29, если такой штукатуркой штукатурить слабое основание, то она разорвёт стены, она пригодна для оштукатуривания бетона, полнотелого кирпича, а с другими основаниями могут быть серьёзные проблемы.

nadegniy, а речь разве не о штукатурке бетона шла или вам лень глаза разуть зайдя в тему, коль уже тут пишите. Делов то на одну страницу, нет - надо вырвать одну фразу из контекста абы доколупаться.

Simson, Вы глупость пишете, здесь даже не к чему доколупываться.

nadegniy, глупость у вас в голове, это ваш главный аргумент на ряду с модулем упругости на все случаи жизни, как и СТ24 кроме которой вы видимо больше ничего не знаете провоцируя срач.
Прочность и модуль упругости это не одна и та же величина, хоть на примере одного состава и имеет прямую зависимость, есть и высокопрочные составы с низким модулем упругости.
И на кой ляд бетонному основанию необходима низкомарочная штукатурка?

Simson, Вы плохо читаете мои посты, я в основном работаю с МРА35, а не с СТ24.
Любому слабому основанию нужна штукатурка с низким модулем упругости.

nadegniy, бетон по вашему "слабое основание" или в приложенных фото есть причины его таковым считать?

Simson написал:
nadegniy, бетон по вашему "слабое основание" или в приложенных фото есть причины его таковым считать?

Simson, Вы по этим фотографиям провели оценку?