Что же получается. Пропановый редуктор лягушка за 150р держит прекрасно в статике, а водный за 20 кратную стоимость держать не желает. А зачем тогда он нужен? В динамике на потоке тогда можно и сечение просто заузить, шайбу установить и будет все течь несильным напором.
Ну все! Капут моему редуктору, буквально на глазах перестал держать ни в статике, ни в динамике. Пропускает все сквозь себя, не занижая.
Однозначно заменю на днях. Но вопрос в причинах поломки по-прежнему в силе. Уж очень странно это совпало с описанными выше манипуляциями...
Добрый вечер.
У меня похожая проблема, зашкаливает давление за предельное значение монометра (6 бар) в ветке ХВС.
Редуктор стоит Хоневел FK06, выставлен на 3 бара, при закрытых источниках втечение 1 - 1,5часов давление медленно растёт. Только что закрыл входной вентиль (перекрыл холодную воду совсем), а давление всё равно растет. Что это? что делать, менять? Буду Вам признателен за помощь.
Andrey_rem - может быть для решения проблемы придётся всего лишь поставить бачок VT GAR 19, но чтобы не гадать и не шаманить, лучше прикрепите фото узла ввода воды.
Andrey_rem - пробуйте сделать таким образом. Пролейте и заполните ВСЕ трассы хол. воды именно холодной, а не нагретой в стояках в статике водой. Потом закройте входной кран хол. воды + закройте вентили на гиг.душ на коллекторе и понаблюдайте. Если давление начнёт расти , то это от теплового расширения при нагреве до комнатной температуры и надо ставить расширительный бачок. Если давление перестало расти, а при открытом входном кране растёт - значит пропускает редуктор.
Tehnik-san, спасибо, сделаю как Вы сказали. По наблюдениям, растет именно в статике. При открытом (ых) кране давление падает до 2,5 бар, ниже заданного по умолчанию (3 бар).
Подскажите, а что это за расширительный бачок, который Вы указали, кто производитель? Я стараюсь не экономить на вещах связанных с водоснабжением, буду признателен, если посоветуете надежный элемент.
Я правильно понимаю, что он ставится в разрыв гребёнки и редуктора?
Andrey_rem, возможно ещё такая причина: неисправен какой либо из смесителей внутри которого давление из трубы гвс постепенно передавливает давление в трубе хвс в закрытом состоянии. Чтоб проверить, перекройте кран ввода гвс и проверьте так как написал Tehnik-san. Не открывая кран ввода гвс. Если давление после этого не растёт, значит дело в неисправном смесителе. Чтоб найти какой именно смеситель неисправен, снимите их все и поставьте заглушки. Потом по одному их ставьте и проверяйте.