Добрый день!
Переехал в «новую», старую двушку 65го года. Провода 2,5 алюминий. Каждая комната соединена последовательно кусками ляминия. Если в коридоре оборвётся цепь, то все разетки в квартире сразу тухнут.менять провода не стал, проштрабил, сделал коробки, убрал скрутки, поставил ваги.
Но, с кухней не знаю, что делать, не хватает опыта.
На Кухне стоит: стиралка, чайник, холодильник, духовой шкаф (в доме газ) может быть ещё что-то. Если это одновременно будет работать - это ж какая нагрузка на провода!?!
Видно, что из щитка предыдущий хозяин кинул кабель от автомата на 16 ампер с другой стороны розетка алюминиевая та что последовательно идёт от коридора, потом большая комната, малая комната.
Вот думаю, медный кабель с сечением 2,5мм это ж кватт на 6 не больше?
Как все это может быть подключено на одну линию?
И в щитке два автомата на 16 ампер, подкрадываются мысли что сеть слабая (((
Алюминий 2,5 это ж вообще 3,5 кватт (((
Звонил в мосэнерго, мне по квартире сказали стоинагрузка 5-60 ампер.
В общем, как мне провести проводку на кухню подо всё?
С комнатами Бог с ним. Но вот кухню хочется по уму сделать.
Kirillk написал:
Звонил в мосэнерго, мне по квартире сказали стоинагрузка 5-60 ампер.
Это как понимать - у Вас вводной на 25 А это 5 кВт.
Kirillk написал:
В общем, как мне провести проводку на кухню подо всё
В каком смысле - лишь бы работало или надёжно?
Kirillk написал:
На Кухне стоит: стиралка, чайник, холодильник, духовой шкаф (в доме газ)
СМ - 2 кВт в пике, чайник от 1,5 кВт на 2-3 мин.Холодильник (какой новый старый) от 100 Вт (0,1 кВт), ДШ не больше 3,5 кВт, если не экзотика.
Мах. потребление в завсимости от режима. Ну и различные коэффициенты .
Kirillk написал:
В общем, как мне провести проводку на кухню подо всё
Если ни чего не будете добавлять, то хватит двух линей на 2,5 (кабель
ВВГ нг 3х2,5, если в щите нет земли, всё равно 3 х жильный кабель
прокладывать. Либо как вариант проложить до кухни 4 ку под АВ на 20 А,
а на кухни поставить доп.щиток и розетки защитить АВ на 16 А.
Водогрей не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Тяните в квартиру 3х6 кв.мм. и ставьте щит. От него отдельные линии 3х2.5 на стиралку, на духовку, на остальные розетки кухни, итого: 3 линии . Старые линии комнат временно или надолго в этот же щит и постепенно сможете модернизировать всю проводку в квартире.
Ваго разве не универсальные? А в комнатах нет столько потребления. И отводил я на розетки 2,5 Ввг (чёрный одножильный)
По Кухне провода с стечением выше 2,5 - тоже вопрос, если входят алюминиевые провода, какой смысл проводить толстый в квартиру? Чтобы на входе рвануло?
Критика, это здорово, я не спец.
Но если критикуете, пожалуйста предлагайте ваши решения.
Kirillk,
WAGO для алюминия не существует.
Либо меняйте проводку, либо верните скрутки и накрутите СИЗы.
Предложение - читать интернет, до полного прояснения в голове. Пока у Вас там каша.
Kirillk написал:
стиралка, духовой шкаф, чайник, вытяжка - это основные
На стиралку - отдельная линия, на духовой шкаф тоже, и еще одну на все остальные розетки в кухне. Итого 3 линии кабелем ВВГнг-LS 3x2.5 и автоматы на них 16А. Ну или можно объединить стиралку и ДШ на одну линию.
Kirillk написал:
Ваго разве не универсальные? А в комнатах нет столько потребления. И отводил я на розетки 2,5 Ввг (чёрный одножильный)
По Кухне провода с стечением выше 2,5 - тоже вопрос, если входят алюминиевые провода, какой смысл проводить толстый в квартиру? Чтобы на входе рвануло?
Критика, это здорово, я не спец.
Но если критикуете, пожалуйста предлагайте ваши решения.
Kirillk, купите кабель-каналы, накладные ЭУИ, да сделайте всё по-человечески медью. Небольшой щит в квартиру, от вводного автомата кабель шестерку до квартирного и все.
Сам буду переделывать точно такую квартиру, просто забью на старую проводку, да сделаю новую, открыто...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Rumato,
Эти Ваги с пастой. У нас электрики в подъезде подобные используют по алюминию. По идее окислятся не должно.
Соединение не самое надежное, согласен но скрутка алюминия и меди это вообще жесть. Наконечники, гильзы - как вариант, так делал раньше, но тут концы короткие подбираться не просто. Согласен, проводку лучше поменять на медь. Но сейчас не стал - через 3-5 лет поменяю. Wago должно хватить. Кстати нашёл одну старую Вагу ( 2 провода АL, один Cu. На вид дет пять как минимум. Разобрал её. Там разве что железные пластины поржавели и нет окислов на проводах. И это в коридоре (где нагрузка шла со всей квартире) и к тому же старая без пасты. Так что такой способ как Wago не самой жуткий.
Rumato написал:
дом довоенной постройки. Проводка медь.
Родная медь? Вся во всем доме?
Я тоже, работая в одном старом доме, думал, что проводка медь. И медь-то была винтажная, какой сейчас не найдешь. Но потом оказалось, что нет. В других квартирах был алюминий.
И опять же, Москва не показатель, там могли мутить всякие вип-проекты. Ширее надо брать.
Как это? За-мкадье. Мы же не говорим внутризаборье, например. Нормальной выглядит фраза: "За высоким забором стоял красивый дом с зеленой крышей и голубой трубой".
Rumato написал:
дом довоенной постройки. Проводка медь.
Родная медь? Вся во всем доме?
Я тоже, работая в одном старом доме, думал, что проводка медь. И медь-то была винтажная, какой сейчас не найдешь. Но потом оказалось, что нет. В других квартирах был алюминий.
И опять же, Москва не показатель, там могли мутить всякие вип-проекты. Ширее надо брать.
Radio, иногда чудеса случаются. Лет несколько назад менял в квартире у матери (дом 1976г) пару выключателей (раньше не было необходимости). Снял выключатель и слегка охренел - проводка сделана ППВ. Дом, правда, кооперативный, кооператив от крупного завода, который тогда был на коне.
Спасибо, всем кто участвовал в дискуссии ))
Как итоговое решение:
Вывод от дифа (С25) 3x6кв.мм в отдельный щит в квартире. Откуда 3 выхода 2,5мм на Кухню (плюс один резерв для комнат) все через автоматы 16А.
Все так?
Да, ему, извините за ошибку.
А Вам я таки рекомендую сделать проводку в кабель-каналах, это недорого, быть может несколько неэстетично (вопрос вкусовщины), но просто и быстро. На кухню отдельные линии: СМ, ДШ, розетки, Хол-к. Вытяжку от света или тоже отдельную линию. Плюс 2 линии на розетки комнат и 2 линии на свет всей квартиры...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Скандинав, значит не всё сделали, могут продолжить в дальнейшем.
А потом - не факт, что она не появилась. Во многих домах, где она уже есть, жильцы твердо уверены, что её нет. Бывает так запятят это землю, что без поллитры и не обнаружишь.
Скандинав написал:
в доме делали капитальный ремонт, земля не появилась.
В доме 1965 года "земля", соответствующая современным стандартам, обычно была и есть с самого начала, по проекту дома. Подведена достаточно толстой нулевой жилой кабеля от подстанции, и соединена с главной системой уравнивания потенциалов дома. Редкие исключения возможны, если родной кабель был трёхжильный с нулём по броне.
По проекту дома отсутствовала разводка этой земли от главного щита по этажам, по квартирам - поскольку в квартирах не предполагалось использование заземляемой техники. Но такая разводка даже не требует капремонта, и может быть сходу не видна. Ышшыте.