Здравствуйте.
Оцените схему для щитка.
Новостройка(2 комнаты), переделываю электрику от застройщика, на лестничной площадке стоит автомат на 50А, счетчик стоит в квартире.
На данный момент произведена разводка кабелей на 90%, и надо будет собирать щит. Сделал заказ щита Mistral41 36М и автоматов 16А В S201 6кА (S201 B16), 10А В S201 6кА (S201 B10), и реле напряжения РН-106 .
Из-за отсутствия УЗО 63А 30мА F202 тип А (F202 A-63/0,03)(точнее долгое ожидание и цена) в последний момент закрались сомнения по схеме.
Стоит ли заменять УЗО abb на IEK тип А? Или купить тип abb AC? Или оставить тип А, но переделать схему убрав одно УЗО?
Спасибо.
Юрка,
Шнайдер iID 2П 63A 30мА A-тип(A9R21263) стоит даже дороже, чем абб! И абб оказалось тоже могут из Москвы привезти за неделю, а вот с IEK похоже полная засада(3 месяца могут делать и везти).
ОЙ, я там зачем-то сосчитал общий номинал автоматов. Забыв,что если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов...
vdm_ написал:
Попробовал переделать схему,отдельное УЗО на свет и розетки.
Не надо отдельное УЗО под свет, нужно распределить АВ на освещение
так чтобы под одним УЗО не были розетки и освещение на одно помещение.
Вы не ответили на вопрос - зачем столько АВ на освещение?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
bnmuyt написал:
Какой смысл по 2 провода в один АВ и прочие выкрутасы, если все кабели уже проложены и можно сделать отдельное отключение каждой линии?
Да какая разница, сколько кабелей?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dokar написал:
А также приблизит ваши щитки к фен шую , который здесь так любят .
У меня на даче этот фэншуй Хагера,продержался год,теперь там всё и Хагер и Легранд и Шнайдер,ФиФ короче винегрет(как вы выразились).Надо было всё на Легранде собирать.
Если только с внешней - я про это и спрашивал, но вроде контрольные цепи необходимо защищать?
В сети есть обзор прибора похожего на установленный ebf, но не приводится статистика
отказов и правильности показаний. Прибор привлёк наличие указания мощности. Выбирая между ВАРом
и данным прибором предпочёл этот прибор.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.