Serg100700 написал:
Данная комната над не отапливаемым помещением.
С этого надо было начинать...
Serg100700 написал:
на ней лежит 50мм слой пеноплекс фундамент.
А надо - 200, ну 150 хотя бы, и не в этом месте...
Serg100700 написал:
Далее черновая стяжка для выравнивания уровня залитая с сеткой для армирования.
что мешало привязать кабель теплогопола к сетке при укладке стяжки?
Не делать наливной пол вообще?
Но хотя, главное другое - стык стены и плиты перекрытия - мостик холода - промерзший низ стен, конденсат, плесень....
Утепление делают снаружи вообще-то.... это похоже самая большая проблема конструкции.
Нарисуйте подробно узел примыкания стен к плите перекрытия с указанием толщин и материалов. То же - пирог внешней стены.... То же - утепление потолка, и угол перекрытия потолка с внешней стеной.
Serg100700 написал:
На этот пол планирую пробковую подложку и сверку массивную доску около 10мм.
Это чтобы теплый пол больше тепла отдавал на улицу? :)
Serg100700 написал:
Какие будут дальнейшие эксплуатационные риски при использование данного пола ?
- Да Вы уж сами смотрите риски для Вашего кошелька, когда счетчик будет весело крутиться :)
- Вечный конденсат и плесень на стыке стена пол.
- Возможные трещины и бухтение наливного пола - мелочь по сравнению с другими проблемами
- Изначальные страхи про бумагу - вообще ничто по сравнению со всем остальным...
PS Вы не пробовали перед тем как что-то делать, делать проект? Считать теплопотери, температуру стен, расчет на влагонакопление?