dokar написал: kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .
dokar, А есть ссылка на какой-то документ где это указано? Просто на всей улице у всех ЩУ висят также, я тоже не очень понял почему так.
21.05.2019 в 00:18:32
dokar написал: kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .
dokar, А есть ссылка на какой-то документ где это указано? Просто на всей улице у всех ЩУ висят также, я тоже не очень понял почему так.
21.05.2019 в 00:34:38
kwazimoda, ПУЭ-7 пункт 1.5.29.
Да, ни фига.
21.05.2019 в 23:53:39
Уважаемые MaSeVi, Vadim 161 и другие, очень жду вашей обратной связи по схеме щита. Буду очень благодарен и за ответы на вопросы в первом сообщении.
22.05.2019 в 15:46:03
kwazimoda написал: А почему стоит убрать 4Р УЗО? Идея в том чтобы обеспечить легкую перефазировку на уровне кросс-модуля при необходимости.
У вас не те нагрузки, чтобы пытаться сбалансировать фазы. Ваш дом это лишь малюсенькая капля в море, тем более с вашими 15кВт.
kwazimoda написал: Неотключайки вроде на 2-х УЗО распределены, вторая часть это щит Котельной.
В любом случае, запихивать ворота и холодильник под одно УЗО плохая задумка. Да и вообще, неотключайки это так, глупость, ибо смысла отключать пустые розетки и лампочки, но при этом оставлять оборудование котельной, холодильник и прочее включенными - нет никакого.
Грубый, но справедливый
22.05.2019 в 15:50:29
kwazimoda написал: Какой бокс рекомендуете выбрать для главного щита?
Если бюджетно, то , ежели по дороже то , но это так, на глаз, может вам 96 модулей и не хватит.
kwazimoda написал: Сейчас выбраны автоматы типа B, стоит ли где-то точно поставить тип С и почему?
Не зная ТКЗ вашей сети - лучше оставить В.
Грубый, но справедливый
22.05.2019 в 18:01:56
Обновил версию схемы до №5.
22.05.2019 в 18:21:18
Vadim 161 написал: не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу.
Грубый, но справедливый
22.05.2019 в 18:35:08
kwazimoda, Можете смело продавать библиотеку элементов: выполнено качественно!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.05.2019 в 21:43:46
kwazimoda, ОПНы где? рубильники в щитах бани, гаража, 2 этажа, котельной - лишние (УЗО на вводе достаточно) зачем столько раз рвать трёхфазный ноль? АВР не хотите?

22.05.2019 в 22:33:13
MaSeVi написал: kwazimoda, Можете смело продавать библиотеку элементов: выполнено качественно!)))…
MaSeVi, Спасибо, но признаться это не я отрисовывал библиотеку элементов Visio. Автор: Андрей Пьянов, вот его . Сделано красиво и качественно.
А по схеме можете поделиться своими соображениями? Заранее спасибо.
22.05.2019 в 23:19:02
Vadim 161 написал:
Vadim 161 написал: не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу.
Vadim 161, Моя идея была попозже установить доп.контактор и выключать только Освещение в доме, поэтому я повесил его на одну фазу. А какой вообще практикуется подход в распределении нагрузки по фазам?
Vadim 161 написал:
kwazimoda написал: Какой бокс рекомендуете выбрать для главного щита?
Если бюджетно, то , ежели по дороже то , но это так, на глаз, может вам 96 модулей и не хватит.
kwazimoda написал: Сейчас выбраны автоматы типа B, стоит ли где-то точно поставить тип С и почему?
Не зная ТКЗ вашей сети - лучше оставить В.
Vadim 161, По моим подсчетам только кол-ва модулей элементов главного щита составляет 100, а их еще нужно распределить в щите и плюс еще оставить запасное место. Мне кажется тут нужен бокс на 120 или 144 модуля, что скажете? У IEK таких нет, остается ABB или может Hager?