denli написал:
Radio написал:
dokar написал: Если производитель кондиционера настаивает на подкльюченни через УЗО на 30мА тогда и делаем . А а если нет, то заземления противопожарного на 100-300 мА - достаточно.
Ну да. И при этом кондиционеры ничем друг от друга принципиально не отличаются, разве что одна девочка, писавшая инструкцию, написала про узо, а другая забыла.
Но нам же на это пофигу, правда? :)
Radio,
обратился с вопросом к кондиционерщикам. Говорят, что действительно в момент запуска 30 мА будет вырубать. Ставить только за узо на входе 100 мА без доп. защиты.
denli, Это посерьёзнее , чем ссылка на дядю . И да, мне сервисный инженер АСЦ , в личной переписке указывал на то что каждый четвертый вызов на отказы связан именно со сработкой 30мА УЗО. Неужели все так плохо изоляцией в кондиционеров ? Я не знаю длительность броска тока утечки на старте компрессора , но выход видится в установке УЗО на 30мА типа (S). Полагаю что именно для таких случаев и существует столь экзотичный вариант.