Категорически всех приветствую!
Нужна помощь коллективного разума в постановке/ опровержении диагноза)))
Диспозиция: деревенский дом, водоснабжение из колодца, классическая схема с насосной станцией. Оборудование-джилекс джамбо дом 50/70 с ГА 50л, далее на выходе насоса магистральный фильтр BB10", после переход на 25-ю трубу (пп), далее через 3.5-4 метра макс с учетом поворотов трассы разветвление на бойлер(80л) и точки водоразбора. Первый смеситель установлен фактически рядом с бойлером, подключен гибкой подводкой.
Предыстория: Дом дачный, приезжаем на выходные, сейчас в летнее время постоянно живут пожилые родители. посреди прошлой недели позвонила матушка и обрадовала, что НС свалилась в ошибку и признаки жизни не подает. Расчехлили старый рукоймойник, загрустили... В выходные приехал, беглая диагностика показала пробой по питанию-выгорела группа защиты включая 8А предохранитель. Быстренько отпаял пробитые варисторы и кинул перемычки, после подачи напряжения плата отозвалась беспорядочной чехардой на индикаторе. Стало понятно что плату придется забирать на работу для дефектовки и ремонта и нужна временная схема водоснабжения, дабы не оставлять деревенских жителей без воды на неделю. В начале сезона запилил полуавтоматическую систему полива из еврокуба, старого насоса и прессконтроля BRIO 2000, т.е. выбор донора был очевиден. Снял Брио с емкости, и воткнул на вход напорной магистрали, с выходом насоса соединил гибким шлангом 1". Система завелась и начала прекрасно и бодро работать (за исключением того что прессконтроль включался сразу после открытия крана, т.к. ГА насоса остался перед ОК Брио)- ну и хрен с ним, в качестве временной схемы на неделю должно было отпахать на 5 с плюсом.
С чистой совестью пожарили шашлыки, отметили устранение аварии и погнали домой с супругой. Часа через 3 звонит матушка, говорит насос включился сам собой - т.е. они уже спать легли и водой не пользовались, и молотил не собираясь останавливаться. Пошла смотреть, увидела хлещущую из под крышки фильтра воду и сорванную колбу на полу. Думали что просто сорвало с резьбы, а хрен там- срезало по корпусу-хорошо видно на фото.
Собственно стал обдумывать, есть две основные версии:
- Дерьмовый корпус фильтра из токсичной китайской вторички не выдержал давления в 4 атм- максимальное давление насоса (вспоминаем, что Брио вырубает насос по отсутствию расхода воды, а непо давлению)
- В результате подключения по моей схеме фильтр оказался "запертым" между обратным клапаном Брио с одной стороны, и ГБ бойлера с другой. Водичка нагрелась, давление скакануло сильно выше 5-6 атм. и порвало китайский фильтр как тузик грелку.
Во втором варианте смущает две вещи:
- с момента последнего водорозбора до момента взрыва прошло макс. 2.5 часа, могло ли давление так сильно вырасти за такое время?
- почему вперед не порвалась гибкая подводка на смесаке, которая также была куплена в базарный день за три копейки?
В общем я в раздумьях. Нужно восстанавливать временную схему водоснабжения пока чиню родной контроллер. Первое что приходит на ум купить новый корпус фильтра и воткнуть на прежнее место. Не наступлю ли на те же грабли? Или нужно расширительный бак параллельно повесить- не особо хочется покупать, да и дополнительные соединения и отводы колхозить придется. Или все-же дерьмовый корпус фильтра? Поставить новый, перекреститься, и оставить работать?
Кто что думает?