ПОПРАВОЧКА: на трех разных линиях пробовал, с LeGrand и с ЭЛЕКТРО ДА 461 на 30 мА - с заземлением везде отстреливает, без заземления везде работает (розетка с неподключенным заземлением ввела в заблуждение). Ушел измерять ток утечки
31.01.2020 в 10:05:47
ПОПРАВОЧКА: на трех разных линиях пробовал, с LeGrand и с ЭЛЕКТРО ДА 461 на 30 мА - с заземлением везде отстреливает, без заземления везде работает (розетка с неподключенным заземлением ввела в заблуждение). Ушел измерять ток утечки
31.01.2020 в 10:12:53
kazlo404 написал: с заземлением везде отстреливает,
Ясно , что ТЭН бракованный . Напряжения тестера просто не хватает показать корректный результат по сопротивлению имеющемуся при 220/230 вольтах. Разница может составлять более двух порядков при измерении мегаомметром .
Да, ни фига.
31.01.2020 в 10:16:20
Вопрос- какой там нагреватель, какое у него сопротивление, почему такая разница в сопротивления контакт/корпус, если в данном случае крокодил должен иметь одинаковую длину от хвоста до пасти, образно говоря?
31.01.2020 в 10:28:05
Измерил...
Ставлю на A режим, выбираю AC (Alternating current) - показывает 0,14А ток утечки с корпуса на контакт земля того же сетевого фильтра. УЗО не стреляет.
Пробовал поставить милиамперов режим, там только DC, ну я приложил померять, дошло до 0,03 (как раз 30 мА УЗО) и выстрелило УЗО.
31.01.2020 в 11:04:03
Странный у вас прибор- его не знает интернет. Разве ток именно так измеряется? Да и режим измерения микроампер странный.
31.01.2020 в 12:03:24
dokar написал: Яндекс мгновенно находит -
Да, накопал. Но там речь о микроамперах при измерении через гнезда и щупы, остальное- или тр-р тока, или датчик Холла для постоянного, т.е. такое измерение, как у автора на фото- некорректно.
31.01.2020 в 12:20:25
АлВас написал: Но там речь о микроамперах при измерении через гнезда и щупы,
Вероятно через кнопку SEL, этот режим и включается .

Да, ни фига.
31.01.2020 в 12:41:56
kazlo404 написал: Ставлю на A режим, выбираю AC (Alternating current) - показывает 0,14А ток утечки с корпуса на контакт земля того же сетевого фильтра. УЗО не стреляет.
что-то вы сделали не так....
Да и вообще - эти измерения в неумелых руках могут показать погоду на марсе....
Новые ТЭНы могут иметь чрезмерную утечку, которая исчезает после прокаливания... .
Есть пара способов выкрутиться без мегомметра, и не погасить УЗО, но автору не скажу - т.к. опасно.
31.01.2020 в 12:49:29
Тут я предпочитаю принцип "не поверю, пока не проверю" И еще:...И экзотический диапазон микроамперы. В описании упоминалось, что этот режим для проверки датчиков пламени в системах отопления...(с) замечу, и символ режима пост. тока на лице.
31.01.2020 в 13:13:29
BV написал: Новые ТЭНы могут иметь чрезмерную утечку, которая исчезает после прокаливания... .
И как же прокаливать ТЭНы работающие в воде ? Помниться вы ругались на Теплэко, который производитель предлагает прокаливать отключив УЗО , в течение суток . :)
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу