Evgeny.Loktik написал:
хочу сделать лучевую радиаторную систему отопления от коллекторов
Лучевая разводка НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
Так проектируют из-за ПЛОХОГО понимания в теплотехнике и НЕ уверенности в своём монтаже соединений, что повышает вероятность дискомфорта или, и ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!
.
Evgeny.Loktik написал:
Возникла идея так же дополнить на первом этаже водяным теплым полом, отопление.
ХОРОШАЯ идея!
Отопление водяными теплыми полами хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговизна на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!
То есть ЛУЧШЕ всё отопление сделать только водяным теплым полом, которое есть и для слабых перекрытий.
Но ПРОБЛЕМА что отопление в 99,999...% случаев делается с ОШЫБКАМИ, а водяные теплые полы СИЛЬНО зависимы от ОШЫБОК!
Вкратце про ОШЫБКИ при монтаже водяного теплого пола встречающиеся в 99,999…% случаев информировал в теме Теплый пол под паркетную доску.
.
Evgeny.Loktik написал:
Но будет ли такая система отопления работать.
Должна, СЕРЬЕЗНЫХ ОШЫБОК вроде нет, в "лучшем" случае за счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители, как спроектированы и работают 99,999...% систем отопления!
.
Evgeny.Loktik написал:
Во вложении всё, что я хочу совместить.
Коллекторы насосоно-смесительного узла НУЖНО поменять местами!