myremont написал: у всех стиралок Мощность 1700 - 2000 - 2400 Вт. Значит при сети в 220В, ток получается 2400 : 220 = 10,9А. То есть около 10 А. То есть Автомат брать на 10 А 6kA характеристика С. Защищать будем прибором УЗО 25А 10mA тип А (на этой линии еще будет один потребитель на 10А). Кабель уже проложен 3*2,5 медный
Автомат берите на 16 А. И для стиралки (2,4 кВт) подойдёт сей автомат и для кабеля (2,5 кв.мм).