Здравствуйте!Купил сварочный инвертор ЗУБР 160А, никогда ещё не варил)только буду учиться,.Скажите можно ли включить инвертор в бытовую розетку дома,планирую варить электродом 2,5мм.

0
alfernik
alfernik
Местный

Регистрация: 25.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 105

27.09.2020 в 18:27:45

Конечно можно.

0
SEDOY_90RUS
SEDOY_90RUS
Новичок

Регистрация: 27.09.2020

Луховицы

Сообщений: 4

27.09.2020 в 18:30:33

alfernik, а проводка не сгорит?

0
Klez
Klez
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Белгород

Сообщений: 2777

27.09.2020 в 18:53:25

SEDOY_90RUS написал: а проводка не сгорит?

А с чего должна? На 2.5мм электрод,нужен ток 55-65А. Потребление из розетки будет не больше 10А

0
Tomkol
Tomkol
Резидент

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

28.09.2020 в 08:34:45

Если розетка с керамическим сердечником, проводка к ней нормальная, предохранительные автоматы на щитке не убитые, то бояться нечего. И удлинитель, в случае его использования, должен быть с хорошими проводами

0

Сытый конному не пеший!

SEDOY_90RUS
SEDOY_90RUS
Новичок

Регистрация: 27.09.2020

Луховицы

Сообщений: 4

28.09.2020 в 16:49:38

Tomkol, Спасибо.А вот такой удлинитель пойдёт Удлинитель на катушке АТОМ ПВС 2x2,5 50 м

0
joha
joha
Резидент

Регистрация: 13.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5743

28.09.2020 в 18:11:01

Главное что бы сечение было по факту, а не на бумаге не ниже 2,5 квадрат, А на 50 метров я бы взял вообще 4 квадрата, и с учётом вранья по сечению 3 квадрата точно бы было

0
Covboy
Covboy
Резидент

Регистрация: 09.08.2009

Брянск

Сообщений: 1886

28.09.2020 в 18:16:56

Удлинитель на катушке АТОМ ПВС 2x2,5 50 м

Советую катушку при работе размотать по макс., иначе сама загудит как сварочник.

0
SEDOY_90RUS
SEDOY_90RUS
Новичок

Регистрация: 27.09.2020

Луховицы

Сообщений: 4

28.09.2020 в 18:32:29

Covboy, Это понятно)

0
Tomkol
Tomkol
Резидент

Регистрация: 06.01.2010

Прага

Сообщений: 9858

28.09.2020 в 20:33:30

SEDOY_90RUS написал: Tomkol, Спасибо.А вот такой удлинитель пойдёт Удлинитель на катушке АТОМ ПВС 2x2,5 50 м

SEDOY_90RUS, первый попавшийся онлайн-калькулятор взял. При условии потребления 3кВт напряжение на пятидесяти метрах такого провода падает на 16 вольт. Тоесть, вместо 220 (если изначально в розетке есть столько), на сварочник дойдет только 204. Если аппарат рассчитан на работу при такой или более низкой напруге, то пойдёт. Но лучше взять потолще, с запасом.

Какая реально потребляемая мощность Вашего инвертора, я не знаю. Сами можете, указав её, конкретно посчитать просадки напруги и подобрать сечение https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html

0