strider1978 написал: Просто я не в магазине покупаю
А это неважно. Он везде вырос примерно вдвое от начала года. Соответственно, 10 рублей разницы превратились в 20-30.
14.05.2021 в 08:37:15
strider1978 написал: Просто я не в магазине покупаю
А это неважно. Он везде вырос примерно вдвое от начала года. Соответственно, 10 рублей разницы превратились в 20-30.
14.05.2021 в 09:08:42
LinkR, линя одна на всю кухню, или к каждой розетке от щита? Кабель 1.5 мм кв, согласно ВТХ требуется защищать автоматом не выше 10А. Вот и считаете 1,6 кВт вам хватит на кухню?
14.05.2021 в 09:55:45
"Продолжаем разговор" © :popcorn :popcorn
14.05.2021 в 10:31:14
Comptech написал: Кабель 1.5 мм кв, согласно ВТХ требуется защищать автоматом не выше 10А.
Comptech, Можно по потробнее со ссылками на нормативные документы из которых это следует? Потому как из ГОСТ на характеристики кабеля и ГОСТ на ВТХ автомата, не следует что для кабеля 1,5 мм2 меди максимальный автомат С10, а не скажем С16.
А то ведь из рекомендаций производителя кабеля Конкорд ВВГнг-ls 3х1.5:
Допустимые токовые нагрузки кабелей не должны превышать указанных в табл. 19 ГОСТ 31996-2012. Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей не должны превышать указанных в табл. 23 ГОСТ 31996-2012.
Согласно ГОСТ 31996-2012:
... Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов: 1,5 мм2 - 21 А ... Таблица 23 - Допустимые токи короткого замыкания кабелей: 1,5 мм2 - 170 А
ВТХ автомата по ГОСТ Р 50345-2010:
Условный ток нерасцепления — установленное значение тока, который автоматический выключатель способен проводить, не срабатывая, в течение заданного (условного) времени. (ГОСТ Р 50345-2010, п. 3.5.15) Согласно пункту 8.6.2.2 ГОСТ Р 50345-2010 условный ток нерасцепления равен 1,13 номинального тока автомата [для С16 получается 18,1 А]. Условный ток расцепления — установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение заданного (условного) времени. (ГОСТ Р 50345-2010, п. 3.5.16) Согласно пункту 8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010 условный ток расцепления равен 1,45 номинального тока автомата [для С16 получается 23,2 А].
- Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током свыше 63 А. (ГОСТ Р 50345-2010, п.8.6.2.1)
типы характеристик срабатывания автоматических выключателей и диапазон мгновенного срабатывания: B - (3-5) x Iн C - (5-10) x Iн [для C16 получается 80-160 А] D - (10-20) x Iн
14.05.2021 в 11:17:04
ser000, Вы зря стараетесь.
14.05.2021 в 11:18:42
не понимаю вообще причины спора. По ТЗ требуется проложить 2,5 квадрата. Проложили 1,5. Вывод - надо исправить. За счет того, кто накосячил. Либо вычесть переделку из оплаты работ
14.05.2021 в 15:31:25
Andrey80 написал: Режим работы чайника известен и мощность тоже. С печью СВЧ немного по другому. В зависимости от моделей и функционала,там есть обычные режимы,так и работа совместно с эл.грилями,а это уже другая мощность. На мой субъективный взгляд, конечно сечение в 1.5 мм.кв ниже нормы,принятой для разводки под розетки. Но думаю в данном случае при совместной работе чайника(кратковременный режим) и СВЧ (без гриля) негатива быть не должно. Данное сечение должно выдержать указанную нагрузку(мощность) без последствий.
Andrey80, :applause:
14.05.2021 в 15:40:26
ADM05, :nо:
Иногда исправление косяка может повлечь за собой большие проблемы. И не только для накосячевшего. А в данном случае, как тут пишут умные люди, страшного с точки зрения электрических процессов не предвидится. Ребята косанули с точки зрения здравой логики и договора, но заказчик не пострадает с точки зрения потребительских характеристик практически ни сколько. Одновременная работа микроволновки и чайника вообще крайне редкое явление. А 1.5 кв (если сечение нормальное) нормально перенесёт 100% загрузки в течении 3х минут. Лучше штрафануть их на стоимость закосяченных линий и отпустить с миром. Во всяком случае если там нет никаких других подводных камней о которых тут не сказано.
14.05.2021 в 21:10:15
megavolt70 написал: Лучше штрафануть их на стоимость закосяченных линий и отпустить с миром.
а каково потом хозяину там жить, зная что накосячено и сделано не так как он хотел? может он потом на кухню майнинг фермы поставит...
14.05.2021 в 23:17:32
юра Т, Ещё раз, тс так и представил схему линий и потребители на кухне , чтобы судить косяк там или нет . А майнинг в квартире, это из области я хочу и буду жрать . Когда на форум приходят из МКД с газом и трындят , что им нужен до смерти проточник на 10 киловат .
Да, ни фига.
15.05.2021 в 09:18:10
Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу