VR46VR, Выстроите из пеноблока недостающую перегородку, и оштукатурьте цементным составом (желательно с припиской "фасадные работы").
Для ваших условий ГКЛ и ГВЛ не подходит! В крайнем случае Аквапанель.
musaev67 написал:
Скудным умом своим понимаю что, каждый следующий слой вовнутрь должен крепиться на не менее крепком предыдущем. ГВЛ крепить на профиль. Или клеить на ровную стену. Но клеить на вату... как то я хз... Да и утеплять стену-угол надо снаружи. Нет?
musaev67,
Мин вата должна крепиться на какую-то несущую конструкцию. В этой теме ТС хочет закрепить несущую конструкцию на минвату, причем незакрепленную.
Это примерно как одевать трусы на джинсы через голову)
ИгорьPurnesh, Игорь здесь ты не прав. с учетом отсутствия пароизола откос будет мокнуть и плесенью покроется. и гклв возможно хороший вариант- главное продумать крепление
Сибиряк написал: BV, мокрый фасад достаточно жесткое основание
Сибиряк, ...когда вата плоскостью приклеена на стену.
BV, надумал так
Разобрать частично, закрыть все пенополистеролом на клей пену и после выложить перегородку угловую из блоков легких. Далее штукатурка и тд.
Сибиряк написал: ИгорьPurnesh, Игорь здесь ты не прав. с учетом отсутствия пароизола откос будет мокнуть и плесенью покроется. и гклв возможно хороший вариант- главное продумать крепление
Сибиряк, Балкон не утеплённый, с прямым выходом на промерзающую фасадную обшивку...
ГКЛ не предназначен для уличных условий.
Вот если ТС теплоизолирует, и выведет отопление круглогодичное на балкон, тогда можно!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
BV написал: VR46VR, погуглите отличия и про пар тоже.
Блоки - эскиз/разрез...?
С привязкой к основной - как, сколько, чем? И утеплитель в эскиз. Порядок монтажа...?
Можно газосиликат заменить пескобетонным блоком - прочнее, крепиться в него проще.
BV,
BV написал: VR46VR, погуглите отличия и про пар тоже.
Блоки - эскиз/разрез...?
С привязкой к основной - как, сколько, чем? И утеплитель в эскиз. Порядок монтажа...?
Можно газосиликат заменить пескобетонным блоком - прочнее, крепиться в него проще.
BV,
Паропроницаемость ЭППС — до 0,005 мчПа, ППС — до 0,05 мчПа. Несмотря на то что по показателям теплопроводности вспененный пенополистирол уступает экструдированному, более высокая паропроницаемость ППС позволяет шире использовать его в наружном утеплении зданий.
Значит ппс!
Привязка блоков с одной стороны каждые 2 ряда на подвесы изогнутые буквой г.
Установка перехлестом каждый ряд.
Слои и комнаты в сторону улицы
Финишное - штукатурка - блок - ППС - утеплитель, что уже установлен.
Сибиряк написал: ИгорьPurnesh, Игорь здесь ты не прав. с учетом отсутствия пароизола откос будет мокнуть и плесенью покроется. и гклв возможно хороший вариант- главное продумать крепление
Сибиряк, Балкон не утеплённый, с прямым выходом на промерзающую фасадную обшивку...
ГКЛ не предназначен для уличных условий.
Вот если ТС теплоизолирует, и выведет отопление круглогодичное на балкон, тогда можно!
ИгорьPurnesh, это не балкон, это лоджия
Изначально была ограждена пеноблоками, без ступенек и тд.
Радиатор стоит на том же уровне, за исключением самого места установки, остается на территории комнаты. Утеплен потолок и пол.
Речь только о данном угле тк при разборе выяснилось, что там не уже фасад, хотя, до разбора, при таком количестве каменный ваты не то, что не дуло, тепло было и состояние каменной ваты, что вытащили - без нареканий. Надо было просто этот угол закрыть и при разборе выяснилсось.
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR,
Эппс 20мм
Или ппс минимум 30мм
Блоки 75 и еще зазор хотя бы и зазор под штукатурку)
Как все уместить)))
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR,
Эппс 20мм
Или ппс минимум 30мм
Блоки 75 и еще зазор хотя бы и зазор под штукатурку)
Как все уместить)))
ИгорьPurnesh, ЛОДЖИЯ! там вполне много пространства чтобы пеной отсечь прилигание гклв к чему либо влажному(воздушная прослойка). вот я бы рискнул сделать
BV написал: VR46VR, погуглите отличия и про пар тоже.
Блоки - эскиз/разрез...?
С привязкой к основной - как, сколько, чем? И утеплитель в эскиз. Порядок монтажа...?
Можно газосиликат заменить пескобетонным блоком - прочнее, крепиться в него проще.
BV,
BV написал: VR46VR, погуглите отличия и про пар тоже.
Блоки - эскиз/разрез...?
С привязкой к основной - как, сколько, чем? И утеплитель в эскиз. Порядок монтажа...?
Можно газосиликат заменить пескобетонным блоком - прочнее, крепиться в него проще.
BV,
Паропроницаемость ЭППС — до 0,005 мчПа, ППС — до 0,05 мчПа. Несмотря на то что по показателям теплопроводности вспененный пенополистирол уступает экструдированному, более высокая паропроницаемость ППС позволяет шире использовать его в наружном утеплении зданий.
Значит ппс!
Привязка блоков с одной стороны каждые 2 ряда на подвесы изогнутые буквой г.
Установка перехлестом каждый ряд.
Слои и комнаты в сторону улицы
Финишное - штукатурка - блок - ППС - утеплитель, что уже установлен.
VR46VR, нарисуйте разрез. Поймите, что Вы там, а мы здесь и не можем считывать зрительные образы из вашей головы, додумывая их. Вы думаете про одно, мы понимаем несколько иначе.
А нюансов там куча и узел не простой.
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR,
Даже без кипящих кастрюль при влажности 40% и температуре 24град количество грамм воды в м3 воздуха намного больше чем в уличном воздухе -20град и влажности 40%.
Есть таблички и очень просто их найти и посмотреть.
Водяной пар стремится туда где его меньше.
Если не может легко пройти на улицу в морозный воздух - накапливается в стене.
И если даже чуть-чуть - то зима то долгая...
Если стена и/или утеплитель увлажняется - тепловое сопротивление ухудшается и увлажнение и промерзание идет быстрее.
Есть тепло калькулятор - смарткалк - в нем легко прикинуть пирог стены на накопление влаги за 5 минут.
И это лучше чем писать много слов о кипящих кастрюлях и тд и тп.
Ну и да, не секрет, что люди используют увлажнители, чтобы кожа и слизистые оболочки не пересыхали зимой в мороз.
И они дают побольше пара, чем кипящие кастрюли...
Как я понимаю, дверь или окно между лоджией и комнатой удаляется - и лоджия эксплуатируется в режиме жилого помещения?
Если так, то нужен источник тепла на ней, и желательно под окнами, иначе окна заплачут.
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
VR46VR написал:
Поясните, Пжта, в чем суть и проблема пара изнутри квартиры? Будет разрушать блоки? Плесень?
Вы собираетесь на лоджии устроить парилку? Душевую? А может Летний сад с постоянным поливом? Или кухню на 24 часа с кипящими кастрюлями и плохой вытяжкой?
Ставьте как вы выше описали, и будет вам счастье на много десятилетий! Если что - цементная штукатурка тоже пароизолятор...
VR46VR написал:
И второй момент - блоки 50мм тонкие и смотреть 75 или же сойдут?
Если планируете что-то вешать, лучше выбрать 75мм. Надёжнее будет!
ИгорьPurnesh,
Никаких мокрых зон и тп. Просто зона отдыха. Часть квартиры.
Вытяжка в квартире есть, работает.
Согласно инф выше, эппс вообще не пропускает влагу, ППС еще как то.
По блокам, вешать ничего не буду, думаю на 75 все же, как то массивнее они.
Ту Привязка только с одной стороны к стене, думаю 75 надежнее будут
VR46VR,
Эппс 20мм
Или ппс минимум 30мм
Блоки 75 и еще зазор хотя бы и зазор под штукатурку)
Как все уместить)))
VR46VR, имхо надо делать комбинацию из блока и аквапанели. 20-30мм утеплителя мало.
Утеплитель делать частично пир - 50мм, частично минвата. Проблема в последовательности монтажа. Надо думать как все собрать. Разрез с размерами? Как снаружи примыкает фасад к окну...?
Очень важный вопрос по потолку и полу - они теплоизолированы или нет?
Если нет - то нет никакого смысла обсуждать нюансы по этому углу... т.к. бесполезно.
Если да - то подробно - чем и как? Если плохо утеплены - то здравствуй плесень...
VR46VR, Чем больше смотрю на ваши фото, тем больше понимаю что лучше будет купить ещё ваты такой-же толщины и плотности, выстроить угол как вырезана стяжка, и оштукатурить цементом (предварительно тщательно загерметить щель окно-вата)...
В крайнем случае на вату клеить Аквапанель.
Если хотите без каких-то гарантий - убрать вату глубже плоскости окна, глубже на 10мм штукатурки 50мм блок 50мм ЭППС (на таком маленьком участке влага не будет вся прям из воздуха концентрироваться!) , но это при условии что плита перекрытия так глубоко уходит (что вряд-ли!).
Товарищи
Благодарю за советы и вовлеченность
Было принято решение - ппс и далее угол 75 блоками с привязкой к одной плоскости.
Собрана половина
Стало теплее в разы.
Вопрос о втором угле
Ситуация идентичная
Но! При схожей установке - нет места укладывать даже 50мм блоки и более того, не к чему крепить, вернее привязывать.
Пришла идея такая - эппс клеим и поверх гвл, не картон, а гвл.
Клеить на клей пену
Беспокоит вопрос, при гкл, вес листа, что уйдет на данную площадь - порядка 7кг, а вот гвл порядка 13,5кг
Выдержит ли..
VR46VR написал:
Товарищи
Благодарю за советы и вовлеченность
Было принято решение - ппс и далее угол 75 блоками с привязкой к одной плоскости.
Собрана половина
Стало теплее в разы.
Вопрос о втором угле
Ситуация идентичная
Но! При схожей установке - нет места укладывать даже 50мм блоки и более того, не к чему крепить, вернее привязывать.
Пришла идея такая - эппс клеим и поверх гвл, не картон, а гвл.
Клеить на клей пену
Беспокоит вопрос, при гкл, вес листа, что уйдет на данную площадь - порядка 7кг, а вот гвл порядка 13,5кг
Выдержит ли..
VR46VR,
Почему гвл? Шумка лучше. От соседа. Тк этот угол идет только через утеплитель и на лоджию к соседу.