dibalavs, на остальные вопросы....?
17.08.2024 в 11:16:12
dibalavs, на остальные вопросы....?
17.08.2024 в 11:17:54
dibalavs написал:
Вадим М написал:
dibalavs написал: Завтра сфоткаю щит.
Ещё подумалось. В щите УЗО стоит на 30мА. То есть если резистор на 5кОМ между фазой и заземлением засунуть, то если заземление нормальное, то УЗО должно выбить.
Какие вообще у УЗО допуски на токи утечки?
Единственное осталось мощный резистор найти ;) а то те что у меня есть, сгорят раньше чем УЗО сработает
dibalavs, с землёй соединяйте не фазу, а ноль - так же сработает, но без КЗ.
Вадим М, Почему? Если там разность потенциалов =0 то ток не течет. Утечки нет. Как УЗО сработает?
dibalavs, если дом после 2000 г разница потенциалов точно будет.
17.08.2024 в 12:13:58
BV, Дом 2005 года постройки. Разность потенциалов там равно 0 Но чтобы сработало УЗО на резисторе 5кОм, разность должна быть около 220в
17.08.2024 в 12:19:00
dibalavs написал: Но чтобы сработало УЗО на резисторе 5кОм, разность должна быть около 220в
Правильно. А на коротком замыкании ноль-земля достаточна разность в малые доли вольта.
dibalavs написал:
ERROR 502: Bad Gateway. Неживое, ищите другое место. Вроде бы форум уже починили, прямо сюда выкладывать пробовали?
17.08.2024 в 12:28:12
Разность потенциалов там равно 0
Нет. А если резистор 0.002 ом какая должна быть разность потенциалов для 30ма?)
Дом весь с электроплитами без газа?
По квартирному щиту не похоже что в квартире должна быть электроплита.
Да еще и сопли какие-то сверху дифа левые
17.08.2024 в 12:44:55
BV написал:
Разность потенциалов там равно 0
Нет. А если резистор 0.002 ом какая должна быть разность потенциалов для 30ма?)
Дом весь с электроплитами без газа?
По квартирному щиту не похоже что в квартире должна быть электроплита.
Да еще и сопли какие-то сверху дифа левые
BV, 1) разность минимальная, но если 0 соединён с землёй, то УЗО не сможет увидеть утечку, и тут или резистор выгорит, или проводка или дифф по перегрузке все же отключит, но что-то такие эксперименты ставить не хочется 2) дом с электроплитами без газа 3) про какой дифф речь? В левом я хз почему там один из выходных проводов замотан. В правом там один из заземляющих проводов изолентой замотан. Зачем- я тоже хз.
17.08.2024 в 12:45:42
AlexeyL написал:
dibalavs написал: Но чтобы сработало УЗО на резисторе 5кОм, разность должна быть около 220в
Правильно. А на коротком замыкании ноль-земля достаточна разность в малые доли вольта.
dibalavs написал:
ERROR 502: Bad Gateway. Неживое, ищите другое место. Вроде бы форум уже починили, прямо сюда выкладывать пробовали?
AlexeyL, Только пробовал - не вставляется У меня открывается. Тоже только проверил
17.08.2024 в 12:57:15
разность минимальная, но если 0 соединён с землёй,
Суть в том, ГДЕ ноль соединён с землёй - изучайте пуэ и законы Кирхгофа и Ома.
УЗО должно отключиться при замыкании нуля и земли. (в вашем доме)
про какой дифф речь?
Сверху левого дифа засунуты тонкие проводники.
Если вы - хз, то мы и подавно) Квартира Ваша и разбираться вам.
17.08.2024 в 12:59:00
dibalavs, Ubb сейчас открылся.
На вводе - нормально С50А. И дифзащита 100ма селективная.
А квартирный щиток надо переделывать по человечески.
"Земля" - в этом доме должна быть полноценная - ноль соединён с землёй на вводе в здание.
Так что ищите ввод земли в квартирный щит, и отходящие куда идут... Методом прозвонки омметром. Напряжение отключить в этажном щите. Цвета проводов тоже помогут - небольшие различия в цвете...
Пысы фото на форум вставляются только с компа. Ужимать не более 1.5 мб
17.08.2024 в 14:13:29
dibalavs написал: если 0 соединён с землёй, то УЗО не сможет увидеть утечку
Вы не разобрались в принципах работы УЗО и заземления системы TN (оно же зануление) Если 0 до УЗО соединён с землёй, то сможет. Ещё раз: в многоквартирных домах не может быть заземления без соединения с нулём. Если 0 после УЗО соединён с землёй, то УЗО либо не включится, либо будет выключаться случайным образом.