IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 12:46
Снизу никаких перегородок нет изначально
сверху есть ? проект типовой ? или только у вас такая перегородка ?
24.11.2025 в 12:53:07
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 12:46
Снизу никаких перегородок нет изначально
сверху есть ? проект типовой ? или только у вас такая перегородка ?
24.11.2025 в 12:58:47
IVAN-TLT, Перегородки 5000 кг на 36м2 это 140кг / м2. Стяжка - 120кг/м2 Сумма постоянной нагрузки 260 кг м2.
Временная жилая нагрузка, 150кг / м2. Коэффициент динамический 1.3. ... 195 кг/м3
Итого 455 кг/м3. Типовые стандартные ПК или ПБ - 800кг/м2 Бывают реже плиты 600кг/м2
Есть вопросы? Алгоритм....
Если да - изучаете:
Сложно, не помогло и страхи не дают спать? Тогда вызываете специалистов для обследования.
Не помогло, не верите им? Тогда к доктору специалисту с дипломом "клинический психолог".
Не помогло - переезжаете в частный дом с полами по грунту - тип Утепления Шведская Плита (УШП)... но врядли останутся на это деньги, после экспертизы и психолога, поэтому к последнему пункту можно перейти минуя все предыдущие.
Если после переезда в дом беспокоят возможные карстовые пустоты - заказываете геологоразведку с зондированием. Но лучше перед покупкой дома.
IVAN-TLT, Достаточно этой информации?
24.11.2025 в 13:11:17
BV написал 24.11.2025 в 12:58
Достаточно этой информации?
инженерная поддержка без медикаментозной - полумеры новопассит - растительное средство для снятия тревоги атаракс - если новопассит не помогает
24.11.2025 в 13:20:02
fhntv написал 24.11.2025 в 12:53
сверху есть ? проект типовой ? или только у вас такая перегородка ?
Сверху есть. Но неизвестно из какого кирпича она выполнена на других этажах. Планировка от застройщика.
24.11.2025 в 13:25:41
BV написал 24.11.2025 в 12:58
Типовые стандартные ПК или ПБ - 800кг/м2 Бывают реже плиты 600кг/м2
Ну так из этой цифры надо ещё вычесть вес самой плиты, судя по таблице из стандарта. И получается 400 и 570 соответственно. А это означает что запаса прочности и нет. Или я не прав?
BV написал 24.11.2025 в 12:58
Проект дома. Тип плит.
Хорошо бы изучить. Только где же его найти.
24.11.2025 в 13:26:53
Интересно, если бы ТС жил в монолите и увидел штробы на потолке глубиной 3см от застройщика? Сразу в обморок?)
24.11.2025 в 13:29:15
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 13:25
Ну так из этой цифры надо ещё вычесть вес самой плиты, судя по таблице из стандарта.
Сначала изучаете стандарты на плиты. Гост и ТУ заводов. Внимательно. Потом уже пишете.... Ок?)
24.11.2025 в 13:31:59
IVAN-TLT написал 24.11.2025 в 13:25
Хорошо бы изучить. Только где же его найти.
То ваши задачи. Одержимые находят)
В сети есть видео "Испытание плиты БенПан. Хорошо прочищает мозги от разных видов тараканов ;)
24.11.2025 в 13:55:25
BV написал 24.11.2025 в 13:29
Сначала изучаете стандарты на плиты. Гост и ТУ заводов. Внимательно. Потом уже пишете.... Ок?)
Да вроде вот это и есть этот стандарт. Или я ошибаюсь?
24.11.2025 в 14:14:54
IVAN-TLT, Я ж написал - внимательно.



24.11.2025 в 14:51:17
BV написал 24.11.2025 в 14:14
Я ж написал - внимательно
Расчёт по предельным состояниям первой группы это же вроде уже разрушение плиты? Разве надо не на цифры расчёта по 2 группе ориентироваться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу