Слаботочка 1, 2 - пример исполнения электро щитка для слаботочки. Провод, естественно ШВВП 2х0,75. Автоматы С16.
Дом1-4 - небольшой ремонт щитков в часном доме. Делала, серьёзная бригада, ставят дизели, АВР-ы, вводы в торговые центры и.т.д.
Дом3 - в этот клемник подключен PEN и повторный контур, контур хороший получился, менее 4 Ом.
Дом4 - щиток свет, розетки. Почему-то забыли про УЗО. И сказали, что "ноль" с "землёй" лучше всегда соеденять, так надёжней.
Фото - "Кабель". Фотограф - Smily. Материалы - сосона и самый дешевый кабель ВВГ без ГОСТа (только ТУ).
Дом. Отдельная ТП 160 кВт. Шина к которой подключается "нейтраль" трансформатора. Сюда-же должно быть подключенно "заземление", чтоб нейтраль была глухозаземлённой, но оно не подключенно (возможно отключили). ТП - сдана в эксплуатацию. Дом ещё сторится.
Провод ПВ-3 70кв. В гофре. Автомат 250А.
ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
6.3 Внутренние цепи
6.3.1 Для внутренних цепей ВРУ должны применяться медные изолированные провода, медные или алюминиевые шины (предпочтительно плакированные медью). Нулевые защитные шины РЕ следует выполнять из меди. Допускается защитные шины РЕ выполнять из стали с металлическим покрытием, причем их эквивалентная проводимость должна соответствовать проводимости медных шин, сечение которых принимают согласно 6.3.3.
Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе, равном 50 % номинального тока ВРУ, не должны быть более установленных в 6.8.1.
Примечание — Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3.
Итак....
Котел1, -2, -3 - щит в котельной будочного типа, металлической. От щитка запитано технологическое оборудование, розетки, освещение. А УЗО-то нет, как правильно заметил пожарный инспектор. А вот соединение воедино синеньких и жовто-зэлененьких проводков он не заметил.... А щит этот запитан от РУ, в котором 4 проводка превращаются в 5.
Домик1, -2, -3, -4 - щит в котедже. В современном котедже. Современный щит в современном котедже. УЗО, УЗИП, ОПН - эти и другие стращные слова не знакомы творцам сего чуда, держащим схему в "голове". Зато ШВВП и ПВС - очень знакомые и почитаемые слова.
Elden написал :
С одной стороны конечно жутковато от таких СПЕЦИАЛИСТОВ
С другой стороны из за них же заказчики смотрят как то испуганно и настороженно (искренне пытаясь понять "а как же на самом деле оно должно быть")
Действительно вопрос, а как должно быть? Скрутки я так пониманю нельзя, а что должно быть?
le написал :
[a]Поставил на 2,5 квадрата меди 25А автоматы. Говорю - не многовато ли? Отвечает, что нормально, медь держит столько,
не знаю, если на резетки, да ещё и много резеток, я бы и больше поставил обогреватели1шт около 2Кв и утюг 1Шт 2,4Кв,не считая разной мелочи, и это в 1 комнате только.
Вот только не знаю на сколько сами провода расчитаны, в старой квартире проводка была из меди 1,5мм (по слухам делал электрик для себя, а лет 30 назад навенрное это было неплохо) выдерживала стиралку и микроволновку, редко добавлялся утюг+по мелочам, итого это было около 2+1+2,4=5,4Кв. Самое интересное это запитка стиралки и микроволновки шла с 1 резетки через фильтр китайский с диаметром провода 0,75мм. Провод становился только чуть теплым, резетка оставалось холодной.
Вместо пробки был неболшой чкщек из тонкого медного провода, пробка автомат на 15 (или 16А уже не помню) выдержала несколько дней и перестала работать.
AlexsandrS написал :
Вот только не знаю на сколько сами провода расчитаны
С этого и надо начинать. Люди могут воспринять "я бы поставил" как сигнал к действию. Автомат должен стоять таким номиналом, чтобы срабатывал до того, как кабель начнет работать на нагрузках сверх положенных.
Нагрузки сверх положеный там явно не светят. если 0,75мм пропустил сковь себя около 3Кв с легким нагревом, то 2,5мм явно должны больше 5кв держать без нагрева.
Как вообще определяются пределы? Я знаю что когда эксплуатировал в старой квартире проводку, то старались много приоров не включать, всё таки проводке там около 30 лет и 1,5квадрат не так и много. но то, что данная проводка выдержала всё же, говорито том, что стандарты закладывают какой-то не малый процент запаса.
Хотелось бы узнать эти запасы и что бы быть более спокойным в дальнейшем если в подобные ситуации попаду.
Присматриваюсь себе менять проводку, резетки по 2,5мм, ввод 4мм. На кухную ввод 6мм, дальше 4мм на эл. духовку, и 2,5 по резеткам. теперь думаю не мало ли планирую или провода выдержат бытовую нагрузку.
Итак...
Часный дом.
Ввод1, -2 - вводной щит. На вводе, опломбированный В63. ТП собственная, на пару домов. Обратите внимание, на автоматы, подписанные 1-й и 2-й этаж - С 20 кА. Сечение отходящих линий - 6 кв. Да, все линии в этом щите 4-х проводные.
Этаж..., Подвал - этажные щитки, и щиток в подвале. Одно 3-ф УЗО 0,03А - образец экономности. Все линии РЕ соеденены в месте, gодключенны к корпусу щитка и.... всё. РЕ, ведь, от ввода не приходит...
проводку,случайно,не дальтоники делали.в щитах где синяя жила на фазу,где красная.
да уж..на последней фотке один из отходящих PE красного цвета...
одна их входящих фаз желто-зелёная..другая синяя
PE "висит в воздухе"
эх...и когда же люди поймут что электрощиты это неподходящее место для "порнографии"
Слева в углу именно автомат АП(естественно 3 фазы), справа ванна и над ней кран....кстати, ввод на АВ идёт чем-то типа АВВГ 4*2,5, и кабель проходит на расстоянии не больше 150мм от крана...там же видно "заземление на трубу"
Фоток не будет - фотать нечего было. Если только рожу очередного кандидата в смертнички
Повторный вызов на объект: "Вы плохо всё сделали! Подключил плиту - у меня УЗО выбивает и больше не включается".
Приехали. Металлический сильфонный шланг. Первая мысль: откручиваю от трубы, встаю тестером. Напарничег включает вилку плиты (газ, электроподжиг) в розетку. На шланге получаем... 237 ВОЛЬТ!
Нашли. Скруточка. Кабель плиты (трёхпроводный) переходит на двухпроводную вилочку без PE...
Угу. Разобрали, PE+N - вместе. Вот так вот. И хорошо, что УЗО стояло. Хотя, почему-то мне хотелось бы, чтобы сильфон у него прогорел... вместе с катодной защитой газопровода.
Не переведутся никогда у нас Кулибины, мать их.
S_CS написал :
Хотя, почему-то мне хотелось бы, чтобы сильфон у него прогорел... вместе с катодной защитой газопровода.
Не переведутся никогда у нас Кулибины, мать их.
Меня тоже часто преследуют подобные чувства,рад что я не в одиночестве.
Зацениваем творчество очередного электрика-универсала
Из тех что берутся за все виды работ. Ну или почти все.
Какие будут мнения у уважаемой общественности? Точнее, будут ли цензурные мнения.
(800 кб)
(700 кб)
Особенно "впечатлил" подбор сечений кабеля.
Автоматы - один на 16, остальные на 25.
Жалобы: свет по всей квартире мигает. Уже было возгорание соединения старого и нового участков проводки в стене, выполненное на винтовой клеммник.
Остаётся только отметить, что аффтар конструкции выполнял поэтапную замену проводки по всей квартире и прочие дела его рук упрятаны за натяжной потолок...
eugeniy написал :
Замечательное решение с винтовым клемником
Ну дык, "существенная экономия" на нулевой шине... Со стороны счётчика правда пара проводков этих уже обгорела...
Ох, уж лучше бы Ваго использовали эти народные умельцы, их хоть не по назначению применить сложнее...
Wazawai написал :
Звучит пугающе
Ну кроме того он делал натяжные и реечные потолки (вроде прилично), берётся за установку окон и т.п... Не джамшуд, кстати, наш, родимый.
Wazawai написал :
Личная встреча была?
Нет, к сожалению, щиток как и мастер находятся в другом городе, руки коротки.
avis написал :
Кто, по вашему мнению, делал эту коробку
Если жила многопроволочная, то электрик, если жилы в клеммниках не зачищены, то лох, а если и жила однопроволочная, и зачищена на 10-12мм, то электромонтажник.
avis написал :
заземление-зануление, что ли? Так его в доме нет
avis написал :
Честно признаться, я не знаю, что такое "стояк четыре квадрата". Но я точно знаю, что заземления в доме нет (и не предвидится, старая хрущевка).
Wazawai написал :
Какая же там информативность, когда все шильдики разноцветные?
Если приглядеться, то не все шильдики разноцветные и по цвету можно определить принадлежность аппарата к той или иной групповой линии, а по оттенку функциональное назначение. Я же предупредил сразу - информативностью обладает цвет для понимающих людей.