Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3025907

Pullo,
Далекие люди от электрики не те, кто монтировал и пользовался, а те, кто ВКЛ этого оборудования произвел.
Вы что так и не даперли чем это может обернуться???

masol666 написал :
БАХ!!!! не понял.....выбило ввод в подъездном щитке. включаю. беру индикатор и как сапер по минному полю

Похоже, кто-то кому-то хотел отомстить. Наказать хотел. Неудачно. Обращайтесь в правоохранительные органы.

Традиционно.

Регистрация: 18.02.2012 Владикавказ Сообщений: 190

CAMPER написал :
Традиционно.

сильно)))))

Регистрация: 18.02.2012 Владикавказ Сообщений: 190

Bladiclab написал :
Pullo,
Далекие люди от электрики не те, кто монтировал и пользовался, а те, кто ВКЛ этого оборудования произвел.
Вы что так и не даперли чем это может обернуться???

что то я вас не совсем понял... это вы к чему?

avmal написал :
А вот и обещанная разводка на стадии "разводка выполнена - работа оплачена".

поржал

Impuls написал :
Похоже, кто-то кому-то хотел отомстить. Наказать хотел. Неудачно. Обращайтесь в правоохранительные органы.

Зимой на новостроечке в элитке похожую проблему лечили.
Там правда ничего не напутали НО. (Привет Кamikazе)
ПРОВОД РЕ в этажном ЩИТЕ НЕ БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН к ЩИТУ.
Он просто мотылялся в пролете трассы. ЗАБЫЛИ.
Вот вам и TN-S.
Две элитных квартиры подключенные к щиту соревновались. Кто кого победит на PE шинке.
И да. 115В на баке стиральной машины в ванной Это ВЕЩЬ.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Насяльника написал :
Зимой на новостроечке в элитке

Насяльника написал :
Две элитных квартиры


чем глупее народ тем больше желание нырнуть в элитное болото

да=-а-а-а
Я к тому писал про TN-S, и ув. Кamikaze помянул, что в этой системе есть свои опасности. Которые я и не чаял лично "протестировать". Было бы TN-C-S сразу бы обнаружили- т.к. при не подключенном РЕN в щите не работало бы все эл. оборудование.

Вот "электрики"... (фото)
Висели нормальные "петли", что б взрезать изоляцию, шлейф не рвать, припаять ответвления на галогенки... Нет !
Приезжают тут "потолочники": "- да мы, да х..ли, да мы всё сами..., а то полотно..." тип0...
Ну сами и сами (баба с возу...)
Потолки натянули, светильники смонтировали, лампы поставили, включили - горит... свалили...
Ну-таки теперь СВЕТЛО ! можно и розетки-времянки заменить.
5 минут, 15-ть... полчаса... - воняет... , ..., ... та не - воняет же !!! "целофановым пакетом" плавленным...
Вскрываю светильник ... мама-р0дная, роди обратно...
Всё по-перекушено, "земля" ? дык правильно - в задницу её... чё там... (может проводов им не хватает ? откусили, забрали-то ?)

Иду в другую ванную (свет не зажигаю), разбираю светильники, тяну провода - шлейфы в руках разваливаются... Взрезаю клемники - результат на фото, все такие...

ЧёЗаНа ?! Дальше - 1-ый с\у, 2-ой с\у - везде так ...

Все лампы по колбе обмотаны металлическим скотчем... Типо, что б недельку простояло ? Не простояло...

Их 4-х десятков клеммников - нашёл ДВА не лопнувших...
Там ещё кстати винты не отторцованы, косой срез... при зажиме получается, что винт провод режет, как ледобур лёд... Фтопку, уроды... да шо ж это за объект такой...

ПС:____________________________________________
кстати нашёл упаковку от клеммников. Надпись: "vanbor.ru" (на заметочку...)

TiMg33 написал :
Надпись: "vanbor.ru" (на заметочку...)

это перепродажники, а не производитель, лепят для рекламы...
обычно такое г... идёт в комплекте со светильником... лучше использовать ваго...

Этим АВ питается 4 этажный котедж. И все, больше нет автоматов., а вы говорите на 1к.кв щиток на 36 мод

services написал :
это перепродажники...
обычно такое г... идёт в комплекте со светильником...
лучше использовать ваго...

не в курсе, всё может быть.
там нет комплекта - всё по отдельности.
что по-мне, то "ваги" - времянку собирать...

зы:
патрон под цоколь G5.3 на многожильном, мягком, тонком проводе... "ваго" ? Опрессовывать что ль ? Проще припаять, без всяких там "ваг-клеммников"

CAMPER написал :
Этим АВ питается 4 этажный котедж.

... а по, чему именно, это заметно ?
Может это времянка ? а по этажам - свои "ящики" с автоматами и удлинители раскиданы ?
До абсурда можно всё довести...

TiMg33 Нет не времнянка. Я точно знаю, потомучто я там местами переделываю.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

TiMg33 написал :
Может это времянка ?

Времянка, не времянка, но на нижних концах - вся цветовая палитра.

НЕМЕЦ все три конца кабеля под одну клемму, четыре кабеля в поливочный шланг... вот и "мощное 380" в сарай...

Оцените юмор...
Это не "электрики" правда, просто "добровольные помощники"...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

TiMg33 Вопрос тут другой возникает - где окажется эта коробка после штукатурки?

avmal ну да - высокохудожественно ...
А после штукатурки - на уровне бедра примерно, то ж выключатель ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

TiMg33 написал :
после штукатурки - на уровне бедра примерно, то ж выключатель ...

Хоть диммер - до этого ещё дожить надо. Где коробка окажется?

avmal написал :
Где коробка окажется?

Э-эээ... не совсем понимаю Ваш вопрос...
В смысле - где окажется по глубине ? не глубоко ли посажена ? Нет, по маякам выставлена (это торец простенка, на нём маяков нет) и с "выпуском" на плитку. Это ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

TiMg33 написал :
Это ?

Это.


фото щита жалко не увеличивается (в плохом кач-ве) разводка фаз жёлто-зелёным... а там мож и есчо что есть, инженер...)

Под одно УЗО, установиленно 10АВ.

services написал :

фото щита жалко не увеличивается (в плохом кач-ве) разводка фаз жёлто-зелёным... а там мож и есчо что есть, инженер...)

тут по чётче и бонус еСЧё фотки

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

services Все-таки зря он свое "электроснабжение" деревянного дома показывает. Кто-то наверняка воспримет как руководство к действию.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

services написал :
тут по чётче и бонус еСЧё фотки

да, ну, нафиг. Смотреть - только расстраиваться... Просто хочется взять монтировку, топор и всё демонтировать, а после по уму заставить делать.

Alexiy написал :
всё демонтировать, а после по уму заставить делать.

А хозяина думает усё упорядке...)

Просто хочется взять монтировку, топор и (ГОЛОВУ) демонтировать...

на таком же объекте счас...

TiMg33 фото будут, все хотят "мяса"...)

Нам в здании монтировали эл. сеть.
За все здание говорить не буду - ругани больно много будет, а вот за подарочек от электриков в серверной, пожалуй, расскажу.
Приходит кабель из щитовой 5*35 на АБП, отдельно приходит на шину земли 70кв.мм. кабель заземления.
От АБП(40кВА) идет кабель 4*10 на ЩО(на самом деле это вообще фиг пойми что, там и пожарка и розетки).
Мало того, что все розетки повешены на две фазы двумя проводами 3*2.5, так еще и на земляную шинку подключены все земли с розеток, светильников и прочей аппаратуры, вот только, почему-то, сама шинка на землю не посажена. Вот так вся эта фигня и существует.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Ну так что, монтажники с Марса были? Найти, привести на объект и носом ткнуть, да покрепче

объект 5лет назад сдали, сбежали ужо эти равшаны.
Будем переделывать.

Написано «земля» — не верь
И провод тестером проверь:
А вдруг ***** какой, зараза,
Пустил на заземленье фазу?

Сегодня был в одном свежесданном детсаду - после реконструкции, так свежеиспеченные электрики мало того , что стационарно применили для питания распредщитов кабель КГ, так еще и в щитах творится черт знает что. Про УЗО они похоже и не слышали... К сожалению, у нас тенденция найма по дешевке молодежи - а после них хоть трава не расти.

Мир вашему дому!
А для чего в силовых розетках и выключателях ставят пластиковые стаканы (раньше были металл)? Если стена бетон, то лапки и так неплохо фиксируют розетку к стене?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Шуюп, установите штук 10 без стаканов- словите смысел сего))

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

turbid написал :
Написано «земля» — не верь
И провод тестером проверь:
А вдруг ***** какой, зараза,
Пустил на заземленье фазу?

Никогда не верю, проверяю всегда. Да ведь есть еще и другая напасть, Kamikaze где-то писал, когда в подъездном стояке РЕ ток доходит до 10 А!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

mmg написал :
свежеиспеченные электрики мало того , что стационарно применили для питания распредщитов кабель КГ,

БУ-шный списанный?

Alexiy Кстати, похоже на то - жилы все окислены. Вообще, местные "спецы" обожают ПВС и ПУГНП - на замечания не реагируют. Про оппресовку даже и не слышали , на работу приходят с инструментом, рассованым по карманам...
Шедевр последних монтажей у подрядной организации: вводной кабель типа ВВГ 5х16 на ответвительных сжимах от СИПа подводки ВЛ, заземляющая шина типа 4х40 поднимается по стене к анкеру крепления подводки и от нее уже (от приваренного болта) земля идет по пятому проводу кабеля во ВРУ. Пипец, как монтируют... пофиг на правила и считают, что все это в норме.

Мир вашему дому!
Greg111. Моя основная работа: замена розеток и выключателей у хозяек, а не установка. Поэтому многого не знаю. Многие высказывания данного форума для меня "темный лес", поэтому рассчитываю на вашу всеобщую помощь (чую будет весело).

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Шуюп, ежели о замене речь то дела такие- если есть возможность вбить туда молотком или вставить стакан- ставьте. лучше конечно на гипс но по желанию.. ставить надо для того чтобы н е зависить от диаметра отверстия, качества лапок механизма и т п.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

mmg написал :
Alexiy Кстати, похоже на то - жилы все окислены.

Срок службы КГ - 3 года в передвижной установке и 4 в стационарной (хотя и совершенно не предназначен для стационарной проводки). А отходы надо куда-то девать...

Alexiy написал :
Срок службы КГ - 3 года в передвижной установке и 4 в стационарной (хотя и совершенно не предназначен для стационарной проводки). А отходы надо куда-то девать...

По паспорту - 15.
если не совать в трубы, гофру и т.п. (т.е. исключительно открытая проводка или лоток лестничного типа) и не светить солнцем (срок службы изоляции КГ под воздействием солнечных лучей - "не менее 1000 ч"). Или, что для КГ равноценно - в состоянии "закопан в землю" - КГ спокойно выхаживает 20-25 лет.

У меня была линия из "настоящего" КГ 1983 года укладки. В 2001 году 400-метровая трасса давала изоляцию больше 15 МОм...
Другая линия, КРПТ (это суть КГ, хотя "по жизни" отмечены различия) - 100% в земле, длиной метров 1600-1800, на трассе штук 50 обмотанных самовулканизирующейся резиной "погрызов сусликами" - благополучно сдохла году, емнип, в 1998.. Всё фигня, но проложена она была еще в 1971-м.
На нынешнем месте работы прошлой зимой начали активно дохнуть гибкие (!!!) линии на воротах и т.п... Опять-таки - они не менялись с 90-х годов.

Впрочем, КРПТ "в земле" почему-то ведет себя гораздо лучше КГ (хотя кругом и заявляют, что КГ - это "новая" маркировка КРПТ. Но, возможно, разница просто в заводах, от которых у меня на объектах были КГ и КРПТ) - так что за отсутствием оного будем пробовать что за зверь "КРШС".

ailcat написал :
так что за отсутствием оного будем пробовать что за зверь "КРШС"

Извиняюсь - хочу спросить? А что за нужда гибкий кабель засовывать в землю? Вроде как существуют более подходящие для этого кабели.
По изоляции КГ - резина со всеми вытекающими, и 15 лет службы это большой перебор.

Мир вашему дому!
Haramamburu, я думаю, если-бы купили, то работали. А так иногда по 3 дня в неделю работают.
Greg111, сегодня менял розетку: хозяйка оклеивала обои и возле розетки "промахнулась". Вместо одинарной ставил двойную. Снял старую, а там норка элипс 50*75мм. Лапками не достает. Нашелся старый стакан... хозяйка довольна!
Вспомнил: в некоторых квартирах приходиться подкручивать эти розетки каждые пол-года (разбалтываются). Может там стаканов нет? (не помню). Принципиальная разница между ними есть? (надо купить немного, да ставить).
Спасибо за подсказку, а то опять лапки бы гнул-подгонял.

Шуюп, Вы как дитя малое. Если встречаете проблему многократно - так и учитесь на своём опыте. Стаканы жизненно важны против "вылезания розеток". Не на лапках крепить нужно, а на винтах!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ailcat написал :
По паспорту - 15.

ТУ 16.К73.05-93
- ТУ 16.К73.05-93 и ТУ У 31.3-00214505-008-2003
- ТУ 16.К73.05-93
А что у вас там за паспорт - я не знаю, но точно не на КГ.

Шуюп написал :
в некоторых квартирах приходиться подкручивать эти розетки каждые пол-года (разбалтываются)

может туда надо подрозетники поставить. обычно суппорта саморезами приворачиваются и розетки висят годами

services написал :
TiMg33 фото будут, все хотят "мяса"...)

Попозже... (Инет медленный, жать фотки некогда). Пока вот:
попросил заказчик перенести выключатель..., вскрываю р\коробку ...
Думал будет хуже..., а оно "хуже" и есть... Пайка :
И-есь подозрение, что "распайки" все такие... , а там уже финишная отделка...

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Похоже паяльный жир использовали.

ПОС61, трубчатый с канифолью, использовали... Только как-то хреновА использовали... эээ... односторонне как-то ...
________________________________________________________________________
А вот это, называется : х...проссышь...
Центральная люстра в комнате включается вместе с LED-закарнизкой (!!!), а группа встроенных светильников - сама по себе...
По-логике их должно бы быть две группы : дуга над кроватью + ряд над окнами... Просрали что ль ещё один двухклавишник ... ??? решили скомутировать на одном... получилась "порнография"...

Синий на фото - фаза... (хотя с другой стороны не смотрел ещё... мозги плавятся...)

TiMg33, вызванивайте всё. А потом подумайте, может проще демонтировать коробку и поставить две.

web-rr так оно понятно, что вызванивать... А думать теперь заказчику - р\коробка - ПОД плиткой...
Там уже всё сделано... "дкакузя" и всё-такое...
______________________________________________________________________
это - "мясо" ?

чёт какое-то ограничение сработало на кол-во вложений, в предыдущем посту...
Не рекомендуется к просмотру людям с легко возбудимой психикой ...
Это так и осталось - ничего не исправляли перед отделкой...

TiMg33 написал :
Не рекомендуется к просмотру людям с легко возбудимой психикой ...

Нормальный такой джамшутинг, сетка по поверхности всех стен - это даже оригинально. А вообще хозяева мастеров нанимали подешевше - налицо криворукость и попадалово.

mmg написал :
Извиняюсь - хочу спросить? А что за нужда гибкий кабель засовывать в землю? Вроде как существуют более подходящие для этого кабели.

Каки же кабели больше подходят для прокладки вблизи поливаемых деревьев и кустарников, с выводами к розеткам на стволах?
Альтернативы КРШС (прокладка в заболоченных грунтах, инеестойкий) - найти не удалось (если не считать КРПТ, который это допускает - но вместо него повсеместно подсовывают КГ, "который то же самое, только новая маркировка").
Была бы магистраль - бросил бы винил в броне. Но для целей "сделать розетку на каждой елке" - шланговая резина подходит горраздо лучше (я ща про найрит вспомню, ага) - чем более, что у меня есть достаточный опыт общения с КРПТ, проложенным временно-постоянно в земле...

mmg написал :
По изоляции КГ - резина со всеми вытекающими, и 15 лет службы это большой перебор.

Даже резина в правильных условиях прекрасно ходит много лет (в земле, например). Резина - она боится чего? солнца и жары. Достаточно лишить её этих прелестей (например, закопав в землю. Да даже офигенно неправильно сделав - побелив прокинутый по уличной стене кабель) - можно обеспечит ей долголетие...

Alexiy написал :
А что у вас там за паспорт - я не знаю, но точно не на КГ.

Да, вы правы - паспорт на КРПТ. (Но всякий производитель КГ сейчас утверждает, что КГ - не более чем новая маркировка КРПТ).
Впрочем - на КРШС тоже дают срок службы 15 лет (но вводят ограничение на число сгибаний). За это его и выбрал...

web-rr написал :
Не рекомендуется к просмотру людям с легко возбудимой психикой ...

мдаааааа, здесь уже наверное легче сломать и заново построить. я так понимаю и проекта не было никакого?

Из-за двери(на даче) пришлось наклеить мастерам лист гк, мастер "боится тока", безопасное решение.

Загородный домик. ЩР и схема, оставленная по проделанным работам заказчику.
Ряд автоматов с N, другой ряд с L, однофазное питание. аминь

web-rr написал :
Нормальный такой джамшутинг, сетка по поверхности всех стен - это даже оригинально. А вообще хозяева мастеров нанимали подешевше - налицо криворукость и попадалово.

т.е. Вас только сетка смущает ?
А все их "подешевле" в итоге выливаются в 4-х кратную стоимость... от "задумки".

Хороший загородный дом, умный и не бедный заказчик, дом не очень старый,строили не немцы и не марсиане!
а чо не работает свет, а сауна, а чо с рольставнями?

TiMg33 написал :
т.е. Вас только сетка смущает ?
А все их "подешевле" в итоге выливаются в 4-х кратную стоимость... от "задумки".

Нет, сетка мне даже нравится. А так я написал о попадалове, Вас устраивает?

все не влезает...

тимур123 написал :
все не влезает...

А подключение печи в сауне термокабелем в кремнийорганической изоляции или же нет?

web-rr, если встречу, спрошу). наверное прка

web-rr написал :
... А так я написал о попадалове, Вас устраивает?

так и я о том же, когда про "4-х кратную цену"...
Устраивает ? Геморрой..., но пока это оплачивается, меня - устраивает ... Заказчик в курсе, что ему сделали чережопно, ну, а чё ему теперь - 70 лимонов под бульдозер ?

masol666 написал :
мдаааааа, здесь уже наверное легче сломать и заново построить. я так понимаю и проекта не было никакого?

Тротил поможет...
был-был... Просто в процессе переделывался 6 (!!!) раз... полностью...
А некоторые точки (розетки, светильники, вкл.) переносились по 5-8 раз...
Я сам уже, по чистовой отделке, розетку четырежды переносил... То ли ещё будет...

TiMg33 написал :
Тротил поможет...
был-был... Просто в процессе переделывался 6 (!!!) раз... полностью...
А некоторые точки (розетки, светильники, вкл.) переносились по 5-8 раз...
Я сам уже, по чистовой отделке, розетку четырежды переносил... То ли ещё будет...

знакомая ситуевина. была у меня заказчица-архитектор(которая думала что она дизайнер), после пары-тройки переделок пришлось ее ограничить ценой работ. но здесь похоже не в деньгах вопрос.

во-ООО-т !!!!

masol666 написал :
... заказчица-архитектор(которая думала что она дизайнер)...

вот что у меня на языке крутилось, но внятно не сформулировалось...
Сейчас глянул два проекта, да : архитекторы ! а рисуют "дизайн-проект"...
А я-то всё думал - чё проекты такие... кривые какие-то.

...а дело тут не в деньгах действительно, тут "джамшуты" тренировались на этом доме...
Но эл. монтаж-то наши делали... Хотя-яяя... как "делали" : каждый день бухали и аки Кинг Конги в грудь себя били - кто из двоих элехтрих круче... Но одному-то ещё простительно - там дед 75 лет, а другой - "юра" какой-то - в Москве квартиры, типа, делает... (- бойся заказчик, электрика ... )