Комплексный ремонт квартиры за 150 тысяч. Дифференциальная защита? Не, не слышали...
09.09.2014 в 22:07:28
Комплексный ремонт квартиры за 150 тысяч. Дифференциальная защита? Не, не слышали...
10.09.2014 в 00:10:21
web-rr; У них, наверное, большой щиток в интерьер не вписался, решили маленький поставить :)
10.09.2014 в 10:10:51
YahooЕЮ
10.09.2014 в 10:40:33
dimonti написал : YahooЕЮ
Этот Новатор, горячий поклонник ШВВП - постоянный номинант рубрики Лже-электрики. У него все ролики такие: посмотрите, как делать нельзя. )
10.09.2014 в 13:23:00
Насобиралось немного: подключение торговой точки попкорна -
А так подключена автомойка :) -
ЩС магазина в новом (еще не открылся) ТЦ "Атлас" - Вводной кабель ВВГ 4мм[sup]2[/sup], который на самом деле больше похож на 2,5. Да ладно бы только это, будь там даже нормальные 4 квадрата, все равно общая нагрузка возможна больше 70А(!) - 2 3-полюсника: 32А и 40А. И моя задача заключалась в увеличении нагрузки - слабая освещенность. Только при работе освещения автоматы уже гудят от нагрузки и греются, шо дурные. Главный "энергетик" никак не отреагировал на мое замечание - а чего будет, кабель нормальный, четверка. Ну,.. удачи им :) .
10.09.2014 в 14:15:40
dimonti написал : YahooЕЮ
Особенно позабавила модификация 3-х полюсного автомата. Во-первых, защитный проводник через коммутируемое соединение. Во-вторых, кто сказал, что у пружины однополюсного C6 хватит дури, чтобы вырубить 2-полюсник, который туго отключается :)
10.09.2014 в 14:16:33
333vs333 написал : подключение торговой точки попкорна
Можно излишки отрезать и забрать ;).
333vs333 написал : А так подключена автомойка
Я бы на такую мойку даже не поехал. Если что-то надо, всегда смотрю как фирма делает вложения в себя, если их нет, то и качество такое будет.
333vs333 написал : Главный "энергетик" никак не отреагировал на мое замечание - а чего будет, кабель нормальный, четверка.
Это он сам сделал такое заключение о нормальной 4, для морального спокойствия. Потом будет как в опу раненый бегать и кричать :help.
10.09.2014 в 15:07:07
Screen написал : И маложильный(7).Еще вроде класс гибкости,чтото значит,
Провод бывает одножильным и многожильным, а жилы многопроволочными (гибкие) и цельнотянутыми, для скрытой проводки лучше всего подходит кабель ВВГнг- (не распространяющий горение). Для себя (в квартире или в доме) учитывая энергоемкость бытовых приборов и возможный рост нагрузок лучше всего ввод выполнить 10мм2, магистральную разводку силовой розеточной группы 6мм2, спуски к розеткам 4-2,5мм2 ( в зависимости от назначения розетки) магистральную разводку освещения 2,5 - 1,5мм2 (люстры и одиночные лампы соответственно) провода соединить скруткой, пропаять, заизолировать ТУТ(термоусадка) и забыть про них - лет на 20-25
10.09.2014 в 16:04:15
НЕМЕЦ написал : Сделал так:
Я считаю правильно сделал! СИП (самонесущий изолированный провод) выдерживает поваленные деревья во время гололеда! Так что скорее крыша уедет чем СИП порвется!
10.09.2014 в 18:59:20
Yuraha написал : Провод бывает одножильным и многожильным, а жилы многопроволочными (гибкие) и цельнотянутыми, для скрытой проводки лучше всего подходит кабель ВВГнг- (не распространяющий горение). Для себя (в квартире или в доме) учитывая энергоемкость бытовых приборов и возможный рост нагрузок лучше всего ввод выполнить 10мм2, магистральную разводку силовой розеточной группы 6мм2, спуски к розеткам 4-2,5мм2 ( в зависимости от назначения розетки) магистральную разводку освещения 2,5 - 1,5мм2 (люстры и одиночные лампы соответственно) провода соединить скруткой, пропаять, заизолировать ТУТ(термоусадка) и забыть про них - лет на 20-25
Это утверждение над которым ржать или всерьёз предлагаете обсудить :) ?
10.09.2014 в 22:15:01
Songo написал : Можно излишки отрезать и забрать
Эх, кто-то уже "запилил", теперь там СИП для табачного ларька. :)
Songo написал : Это он сам сделал такое заключение
Ну да. С ним прикол еще был: полез руками в щит и хватается за все провода, "температуру меряет"))) .
О как! В ТНПА не все про 5 группу написано - к ней , оказывается, иммунитет от "ебом токнет" прилагается.