Интересно, какой идиот утвердил подключение PE проводника к корпусу этажного щита ?
Vadim 161, В первой части видео есть мельком этажный щит, там есть НОВЫЙ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, который идет вниз.
Автор видео говорит, что идет отдельно до ВРУ.
Но тем не менее - отдельно взятая квартира в старом фонде с СУП - не есть правильно, т.к. СУП - это система целого дома.
Если в подвале не выполнено уравнивание металлических труб, то....
если вводной кабель к дому идет не шибко тостый, то на своем отдельном желтозеленом проводнике можно получить не слабый ток уравнивания.
Я стараюсь всегда проверять ток в PE клещами.
Недавно... старое офисное.... PE можно отедлить от щита - сечение позволяет.
Делаем... проверяю клещами.... на каркас ГКЛ течет полтора ампера.
И так плохо, и эдак...
Придется делать компромисс - ставить в PE мощный резистор - кусок проволоки чтобы получилось примерно пол-ома.
Снизит ток уравнивания. Каркас я уже не могу изолировать от здания.
Соболезную, в первую очередь заказчикам. Неужели ВВГ у вас не найти ? Не поверю!
Vadim 161, Если честно спор про ПВС будет вечен ! Но прямого запрета нет.
Арс Ди Коль, Пучковая прокладка ПВС в стационарке . Поищем ?
В случае возгорания кабеля над шкафом получим хорошую машину смерти от токсичных газов , как раз на путях эвакуации.
В описании там же указано "Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках." Интересно о каких порядках мощностей идет речь и что значит "цепей управления"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
dokar написал:
Пучковая прокладка ПВС в стационарке . Поищем ?
И чё? Поискал ....
Что-то не так?
BV, а где пучковая прокладка ? Пуч Димон.
dokar,
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
...
...
Срок службы для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах не менее 10 лет.
При прокладке срок службы не указан.... но явно не менее 10ти
В описании там же указано "Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках." Интересно о каких порядках мощностей идет речь и что значит "цепей управления"...
dokar написал:
Пучковая прокладка ПВС в стационарке . Поищем ?
И чё? Поискал ....
Что-то не так?
BV, а где пучковая прокладка ? Пуч Димон.
dokar,
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
...
...
Срок службы для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах не менее 10 лет.
При прокладке срок службы не указан.... но явно не менее 10ти
Еще вопросы?
BV, А Пучкова я и групповая прокладка не одно и тоже ?
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. -
dokar написал:
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. -
Это цитатата по ПВС без А и без Нг..... внимательнее плиз
dokar написал:
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту. -
Это цитатата по ПВС без А и без Нг..... внимательнее плиз
BV, Таким образом камрад из Владика все таки с простым ПВС - накосячил .
MrGalaxy, Ну я про то, что в теме это уже написано.
И есть разница в сроке службы как ШНУРА лежашего на полу для стационарного электроприбора, и как КАБЕЛЯ СТАЦИОНАРНО проложенного СКРЫТО допустим в трубе и защищенного от света и тд... в большую сторону
Radio, Не менее 10 означает 10 лет + 1 секунду. Может и 40 лет, а может и нет.
BV написал: MrGalaxy, Ну я про то, что в теме это уже написано.
И есть разница в сроке службы как ШНУРА лежашего на полу для стационарного электроприбора, и как КАБЕЛЯ СТАЦИОНАРНО проложенного СКРЫТО допустим в трубе и защищенного от света и тд... в большую сторону
BV, я это понимаю. Мало того, если некой организацией будут проведены испытания, подтверждающие возможность использования данного провода в определённых условиях больше заявленных производителем 10 лет, то такие протоколы испытаний может и завод официально признать.
Пока же можно только на свой страх и риск его использовать, я это имел в виду.
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило
MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило
BV, До сих пор служат, например с 68-го года))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MrGalaxy написал:
Я Вам по секрету скажу, что провёл лет 15 назад пвс-ом 220 В на кнопку звонка. Открыто, без кабель-канала, просто по стене скобками. И ничего не рассыпалось.
ха, раньше и лапшой звонки подключали и по 30 лет служило
BV, До сих пор служат, например с 68-го года))
MaSeVi, А чего ей не не служить , она уже небось как бронированная .
Все равно в помойку - их. Пусть ищут что-то приличное. Chint электромеханику , например.
dokar, Да мы 4 квартиры подряд в одном и том же ЖК делаем ! В подороже стоят Декрафт! Та что башня подешевле EKF. И щит в основном из дифов. Ща попробую фото найти.
Арс Ди Коль, Многожилку запихиваемую под винтовые зажимы нельзя обпаивать. Плывут со временем . Контакт прослабляется и возникает нагев порой -нехилый . Тыщу раз уже обсуждалось .
Вытаскивате то что в АВ пихнули и опрессовывайте НШВИ .
Или будете по закам раз году с динамометрикой - шляться ?
dokar написал: Арс Ди Коль, Многожилку запихиваемую под винтовые зажимы нельзя обпаивать. Плывут со временем . Контакт прослабляется и возникает нагев порой -нехилый . Тыщу раз уже обсуждалось .
Вытаскивате то что в АВ пихнули и опрессовывайте НШВИ .
Или будете по закам раз году с динамометрикой - шляться ?
Арс Ди Коль, Алексей, на форуме гуляло греческое видео как делают действительно сменяемую проводку, поищите. У Коломенского автора аргументы надуманные.
ebf, Особо доставляет безапелляционность. Видео забубенино по принципу "Правильно только так, как делаю я. По другому не правильно. Я, сцуко, Д'Артаньян"
Да и с каждой информации что то есть полезное! Ну в стену допустим проще капать трубу , а не гофру! Про пучок мне кто то из вас написал- понял в чём суть! Ну и глупо принимать всю информацию безоговорочно!
Электрик ЦЦ написал: ebf, Особо доставляет безапелляционность. Видео забубенино по принципу "Правильно только так, как делаю я. По другому не правильно. Я, сцуко, Д'Артаньян"
Электрик ЦЦ, Ну тёзка многих научил "мушкетерству"