vikdmi написал: Зная про самый популярный форумный контраргумент "напели маркетологи", я намеренно ссылался на мнение и опыт людей, занимающихся утеплением эковатой профессионально...и именно российских...
К сожалению многие из этих людей не владют элементарными знаниями физики.
vikdmi написал: И мне нравится, что вы своим постом уже подвергаете сомнению тезис, безапелляционно проходящий красной нитью сквозь весь форум, что утепление изнутри возможно только паронепроницаемыми утеплителями...
Сразу скажу, что мои сообщения более относятся к утеплению ВООБЩЕ безотносительно конструкции стен. Так что я вам не сообщник.
Поймите, что существуют законы физики которые являются абсолютной истиной и ЧУДЕС не бывает. Паропроницаемость измеряется в реальных еддиницах, а не "есть или нет".
Хорошее утепление изнутри в общем и целом приводит к ПОЛНОМУ ПРОМЕРЗАНИЮ строительной конструкции снаружи до слоя утеплителя.
Если стр конструкция мало паропроницаема, а утеплитель хорошо паропроницаем - будет беда.
Если конструкция паропроницаема - то важно отношение паропроницаемостей утеплителя и конструкции и нужен серьезный расчет.
В том числе для понимания полезно побегать по обьектам с пирометром, или тепловизором, повскрывать слои, посливать воду из утеплителя ;)
vikdmi написал: ЗЫ: Вдруг вам будет интересно послушать пение про капиллярную структуру беларуского производителя эковаты:
Все эти рассуждения ниочем без указания полной конструкции стены. Просто постарайтесь это понять.
Вообще - строительная теплотехника - достаточно сложноя к понимаю, и доходит не сразу. Когда-то давно, чтобы понять азы этой науки, пришлось много понапрягать мозги. Да и постоянно есть чему учиться. Вам желаю думать своими мозгами, а не множить заблуждения других ...