leonard написал : УЗО не будет отрабатывать установленную утечку
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. ;)
10.12.2007 в 21:26:06
leonard написал : УЗО не будет отрабатывать установленную утечку
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. ;)
10.12.2007 в 21:37:33
ВТБ! написал : Будет.
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. :confused:
11.12.2007 в 05:23:00
lev125
Что подробнее? Срабатывания от нажатия на кнопку TEST никто не гарантировал. ;)
Следование моим советам вредит кошельку
11.12.2007 в 08:25:35
Только учтите, что через N-полюс будет течь суммарный ток нагрузки и в данном примере УЗО должно быть на ток не менее 32А.
P.S. Ой, так и есть. Не заметил :o
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.03.2008 в 21:20:09
а вот как учат подключать узо в техникумах( обратите внимание на схему внизу :eek: :D :mad: кошмар! этож в каком году так разрешалось? на соседнем плакате( если они из одного набора)- 2001г
07.03.2008 в 00:25:02
greg111 написал : этож в каком году так разрешалось?
Там же написано "в системе TN-C установка УЗО ЗАПРЕЩАЕТСЯ", и УЗО красным нарисовано, низзя, типа ;)
Есть и глюк - на верхней схеме, подписанной TN-S, слева над значком заземления отсутствует шина между N и PE, таким образом получается система с изолированной от земли нейтралью, а никакая не TN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.03.2008 в 07:13:12
))) a слона то мы и не заметили...Дело в том, как это объяснял тот кто вел занятия , что это четыре РАБОЧИЕ схемы включения УЗО
07.03.2008 в 07:27:41
а слово *запрещено* скрыто под рамкой стенда. ОЛУХИ!!! мля
07.03.2008 в 08:19:55
Simbian написал : Дело в том, как это объяснял тот кто вел занятия , что это четыре РАБОЧИЕ схемы включения УЗО
:net: :mad:
Можно отметить, что если на нижней схеме убрать перемычку зануления корпуса, то система TN-C превратится в ситему Dvuhprovodka brutalis, в которой УЗО не только не запрещено, но напротив, является эффективным средством повышения электробезопасности на период до реконструкции на трехпроводку по системе TN-(C-)S.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.