18.01.2008 в 23:43:21

2avmal Та на этом заводе все не как у людей :-\

sergey_sav написал : качество соединений отменное

Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.01.2008 в 23:43:57

2avmal Та на этом заводе все не как у людей :-\ Кинуть трехфазную четырехпроводку четырьмя желто-зелеными жилами - обычное дело.

sergey_sav написал : качество соединений отменное

Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

sergey_sav написал : Меди не жалел, ввод 6 кв., от автоматов до коробок 4 кв., остальное 2,5 кв.

Респект и уважуха :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2008 в 23:50:56

Kamikaze написал : Дай-то Бог! Протягивать не пробовали? Так, на всякий пожарный...

А я о чём и говорил... - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=612696&postcount=10 Все, конечно же, не проверял... :(
Но, доверие к старикам должно быть!:applause:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.01.2008 в 00:00:24

sergey_sav написал : А я о чём и говорил...

Семен Семеныч!... :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mal_valery
mal_valery
Новичок

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

19.01.2008 в 11:42:04

Всем доброго дня. Опять есть несколько вопросов: 1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ? 2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ? 3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ? заранее благодарен

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.01.2008 в 12:09:29

mal_valery написал : 1.Какие функции несёт(Для чего нужен) АЗ перед счетчиком ? Чтобы отключать весь дом (со счетчиком) когда хозяева уезжают из дома ?

Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ. Наружный - чтобы при пожаре (не дай Бог) пожарные просто клацнули наружным АВ и приступили к тушению, а не ездили полдня по деревне в поисках электрика :)

mal_valery написал : 2.Разводка в щитке должна разводится ПВ-1 в кембрике или достаточно "родной" изоляции ?

Достаточно родной.

mal_valery написал : 3.Разводка NYM по дому:Существуют две линии - освещение и розетки которые идут параллельно по стене - возможно ли разводка в общих распаячных коробках или на каждую линию свои коробки ?

Думается, две эти линии пойдут каждая "своей дорогой" и у каждой будут свои "распайки".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mal_valery
mal_valery
Новичок

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

19.01.2008 в 12:32:17

И опять большое спасибо ! Ещё вопрос про АЗ перед счетчиком:

Kamikaze написал : Да. А также для безопасной замены счетчика и групповых АВ.

Почему его не поставить после счетчика (Счетчик меняем не каждый год, можно и внешний АЗ отключить) тогда и опечатывать АЗ после счетчика не придется...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.01.2008 в 18:13:53

ПУЭ нормирует расстояние от отключающего аппарата до счетчика - не более 10 м.

ИМХО, на фоне того, что совсем недавно энергосбыт требовал подключать вводной провод непосредствено к счетчику, без каких-бы то ни было не то, что автоматов, но даже скруток-спаек и т.д., наличие наружного вводного АВ совершенно достаточно, свой внутренний АВ можно смело переносить за счетчик.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.01.2008 в 19:29:13

Оставлять без особой необходимости дорогой многотарифный счётчик на всю зиму подключенным к ВЛ, возле которой чистят снег пьяные трактористы ИМХО плохая идея.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.01.2008 в 19:42:01

mal_valery написал : деревянный дом

В деревянном доме трехпроводка с УЗО и заземлением/занулением не только мера защиты от поражения человека электротоком, но и подстраховка от возгорания из-за электропроводки. Точно не хотите трехпроводку с ТТ? Пока есть возможность - можно и ввод до щитка сделать 16 мм2 ал. или 10 мм2 меди и лучше три жилы от наружного бокса внутрь - мало ли, когда-нибудь на TN-C-S созреете...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mal_valery
mal_valery
Новичок

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

19.01.2008 в 22:03:29

Всем спасибо

Arr написал : Оставлять без особой необходимости дорогой многотарифный счётчик на всю зиму подключенным к ВЛ, возле которой чистят снег пьяные трактористы ИМХО плохая идея.

Я писал ,что отец живёт там постоянно,счетчик однотарифный ,да и трактористов ни трезвых,ни пьяных там со времён СССР вообще нет. Подскажите где в СПб можно купить автоматы и не нарваться на подделку

0