Diddl
Diddl
Новичок

Регистрация: 13.01.2007

Москва

Сообщений: 37

23.01.2008 в 14:55:28

alla40 написал : Какя у Вас модель терморегулятора? Может только с датчиком воздуха? Тогда он встроен в терморегулятор.

Dear alla40, у меня нет терморегулятора (только датчик t неизвестного происхождения), я как раз подбираю терморегулятор, опираясь на реальные сопротивления датчика t. Попробовали Legrand - не подходит. Если смотреть на характеристики терморегуляторов Devi, то вроде подходят:
при 0C 42 kOм
при 20C 18 kOм
при 50C 6 kOм
Может быть кто то согласится со мной. Тогда берем Devireg 535 на оба участка. А в случае поломки датчиков t можно перейти на работу по таймеру (2 часа греет, 2 часа отдыхает).

0
alla40
alla40
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Красногорск

Сообщений: 749

23.01.2008 в 15:40:57

535-е комбинированные, так, если полетит датчик пола, можно будет установить только на датчик воздуха, но при этом они учитывают и тепло от радиаторов отопления. :) А так действительно, при t-25, 15кОм.

Как вариант - забить на датчики пола и установить evireg D-531,только с датчиком воздуха.

0
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

23.01.2008 в 16:15:51

alla40 написал : Как вариант - забить на датчики пола и установить evireg D-531,только с датчиком воздуха.

И ето правильно... Потому что человека интересует температура в ЕГО среде обитания (в воздухе), а не где то в толще пола...

0
Diddl
Diddl
Новичок

Регистрация: 13.01.2007

Москва

Сообщений: 37

23.01.2008 в 16:37:53

OK! Спасибо

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

23.01.2008 в 17:09:03

2Diddl
По поводу терморегуляторов - попробуйте поинтересоваться у поставщика Ваших теплых полов. Наименование и адрес должен быть в паспорте. Например, у нас лежит много терморегуляторов, датчики от которых уже установлены, а сами терморегуляторы оставлены хозяевами у нас на хранение до окончания работ по отделке (ну не доверяют они своим рабочим).

0
Дмитрий М
Дмитрий М
Местный

Регистрация: 01.04.2006

Москва

Сообщений: 125

24.01.2008 в 02:15:11

Похоже по сопротивлению на регулятор от DeVi. Периодически приходится перепаивать регуляторы (точнее встроенные резисторы в мостике Уитсона внутри) на другие термодатчики. Потому что рабочие положат кабель с регулятором одной фирмы, а хозяева купят серию электрики от другой :). Что-то так и вспоминается, есть на 2 кома, есть 15 ком и есть 100 ком. Легранд, Деви и ещё кто-то, уже не помню.

0
Дмитрий М
Дмитрий М
Местный

Регистрация: 01.04.2006

Москва

Сообщений: 125

24.01.2008 в 02:16:23

О, вспомнил, АВВ регуляторы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2008 в 10:36:13

для каждого регулятора( по брендам) только свои, входящие в комплект датчики температуры

0
Diddl
Diddl
Новичок

Регистрация: 13.01.2007

Москва

Сообщений: 37

24.01.2008 в 17:26:47

Дмитрий М написал : Периодически приходится перепаивать регуляторы (точнее встроенные резисторы в мостике Уитсона внутри) на другие термодатчики.

Эх, опоздали мы. Только что сдали Legrand обратно, а можно было бы перепаять резисторы и пользоваться датчиком t от DEVI. правильно?

0
Дмитрий М
Дмитрий М
Местный

Регистрация: 01.04.2006

Москва

Сообщений: 125

26.01.2008 в 02:40:36

Diddl написал : Эх, опоздали мы. Только что сдали Legrand обратно, а можно было бы перепаять резисторы и пользоваться датчиком t от DEVI. правильно?

Ну если есть станция с пайкой воздухом (там маленькие SMD элементы внутри) и радиолюбительский опыт, то почему-бы и нет? Но у меня это от безвыходности, всё замуровано обычно, ни датчик не заменить, ни регулятор "родной" серии не хотят заказчики :( . Разбираться с этим железом каждый раз так муторно....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу