04.12.2005 в 03:09:24

А если теоретически предположить, что ноль на линии где-то оторвался, у меня есть повторное заземление, а у соседей нет, получается через мою землю-ноль ток попрет всех подключенных абонентов?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

05.12.2005 в 11:15:50

От всех, кто с вами остался. Поэтому при устройстве личного заземления, надо отвод от ВЛ делать проводом не меньшим фазного магистрального... А вообще, на ВЛ через столб должны быть вбиты уголки(или их подобия) и соединены с нейтралью. Другое дело, что если качество вашего заземления будет лучше, чем эти уголки на столбах ВЛ, то вы и поимеете больший ток.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

05.12.2005 в 11:31:13

DMC написал : если качество вашего заземления будет лучше,

я бы сказал проще "если сопротивление вашего заземления будет меньше" ;)

0
Error
Error
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

05.12.2005 в 21:06:54

Так мож тогда и не надо свою землю на ноль сажать?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

06.12.2005 в 13:22:14

2Error, Угу, вызвать спецов с измерительной аппаратурой, взломать сейф с деньгами и все оплатить:))) Вы чего, собственно, хотели сказать этой фразой? Ну не сажать заземление, а дальше-то что? Может не делать его вообще, обойдясь занулением? А может еще что-то придумать...? Развейте свою мысль.

0
Error
Error
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

06.12.2005 в 20:39:23

DMC Имеется в виду не объединять у себя в щите землю с нулем.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

07.12.2005 в 10:08:56

2Error, В сетях TN - заземление без зануления не допускается.(ПУЭ 1.7.59) Отдельные случаи и рассматриваются отдельно. Дальше что?

0
Error
Error
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

07.12.2005 в 19:39:39

Система TN-C-S предусматривает совмещение рабочего и защитного нуля в какой-то части от источника питания. Вот пусть где нибудь на столбе перед входом он совмещается, а не у меня в щите.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5414

08.12.2005 в 10:42:33

2Error, Тююю, как все ужасно запущено....

Все системы TN имеют совмещение рабочего нуля и защитного нуля в одном проводе PEN, и все где-то разделяются. Почему вы решили что у вас там TN-C-S?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125257

Error
Error
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

08.12.2005 в 20:25:14

DMC написал : Тююю, как все ужасно запущено....

Все системы TN имеют совмещение рабочего нуля и защитного нуля в одном проводе PEN, и все где-то разделяются. Почему вы решили что у вас там TN-C-S?

Действительно,запущено.Рекомендую посмотреть устройство систем заземления.Это я сам могу сделать у себя TN-C-S/ Речь идетоб отдельном доме , а не многоэтажке в Москве.