kill777 написал : как быть со стыками у стенок, не потечет ли туда раствор? или с этим справится демпферная лента?
не справится. Замазать, например плит клеем.
27.06.2014 в 09:02:16
kill777 написал : как быть со стыками у стенок, не потечет ли туда раствор? или с этим справится демпферная лента?
не справится. Замазать, например плит клеем.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
27.06.2014 в 09:24:20
kill777 написал : Здравствуйте! Имеется стяжка от застройщика, перепад высот в квартире до 3 см, планирую залить наливной пол, начну с кухни(будет плитка), пока остановился между Основит Т-42, Основит Т-45 и Ветонит 4100. что посоветуете? И еще вопрос, как быть со стыками у стенок, не потечет ли туда раствор? или с этим справится демпферная лента?
и надо ли под ноль отскребать ляптусы штукатурки с пола?)
Монтажной пеной задуть щели, пусть останется зазор между стяжкой и стеной, пол у Вас перед наливайкой должен быть стерильный
27.06.2014 в 09:36:32
dmitro+, +1
kill777, как уже писали, щели заполнить, мусор чистить (муторно, но день потратите зато все будет как надо), можно гладким шпателем всю эту фигню счистить. примерно одинакового уровня смеси, но подвижность Основит дает по ГОСТ (у них кольцо большего объема), ветонит кольцо меньше. имхо ветонит несколько лучше растекаться должен (не работал 4100 и основитом т42).
27.06.2014 в 10:44:35
kill777 написал : Имеется стяжка от застройщика, перепад высот в квартире до 3 см
Только что закончил стяжку ,такие же перепады , делал стяжку песок-цемент-фибра. Раствор делал густой.
Добрых дел мастерррр
27.06.2014 в 12:59:08
dmitro+ написал : Монтажной пеной задуть щели, пусть останется зазор между стяжкой и стеной, пол у Вас перед наливайкой должен быть стерильный
то есть задуть щели по периметру, срезать пену по стяжке, а сверху демпферную ленту?
27.06.2014 в 17:53:00
vvo1962 написал : чтобы облегчить давление на перекрытия
А какое там давление ,8см это 160кг для плиты вообще ничто, тем более это самое глубокое место ,вот 15 -20см бы заливали тогда можно бы было облегчать. Тут смысла не вижу пироги делать ,накосячат с слоями, потом развалится вся нафиг. или у вас другое прекрытие?
27.06.2014 в 20:43:50
Джентельмены, не будете ли столь любезны подсказать необразованному человеку. :) "Кнауф" в качестве одного из возможных решений для сухой стяжки предлагает под элементы пола уложить минераловатную плиту. Это надо воспринимать буквально, или поверх мин.ваты нужен еще какой-то слой? Почему вопрос - она же мягкая, должна от нагрузки сплющиться? Ну и, соответственно,не будет ли лопаться элемент пола из ГВЛ от, скажем, ножки шкафа,раз под ним мягкое основание? И еще вопрос: подойдут ли в качестве этого минераловатного основания плиты "Акустик Баттс" от "Роквул" или "Технофлор" от "Технониколь"? P.S. Прошу не расценивать за рекламу, чего-то другого в нашем городе просто не видел. P.P.S. Почему рассматриваю этот вариант - дом панельный, на полу стоит усилить и шумо- и теплоизоляцию.
27.06.2014 в 20:52:52
Schumi,нет вата очень твёрдая ,никаких прослоек .вата типа роквул флор батс плотность до 140
27.06.2014 в 21:40:44
витаон, огромное спасибо за ответ и ссылку!
27.06.2014 в 21:44:41
Подскажите пожалуйста, сделала большую глупость: покрасила пол ПФ-115 (старая советская стяжка крошилась и пылила), а позже наткнулась на сообщения о "миграции" краски в линолиум. Как теперь быть? Если купить полукомерческий линолеум, проступит? Ложить ДВП не получиться, сейчас коридор в уровень с паркетом комнат.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу