Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 13:54:37

ВТБ! написал : в идеале на шине PE - выполнить разделение прямо там

Уважаемый ВТБ! Имеет ли смысл при разделении в щите на столбе локальное заземление шины PE щита отдельным собственным заземлителем? Когда видишь собственными глазами заземление, как-то спокойнее себя чувствуешь. Или это уже электрофобия?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25843

17.06.2008 в 14:46:33

Сергей142 написал : Или это уже электрофобия?

Не знаю - я сам электроманьяк, так что объективно оценить не готов. При однофазном подключении появляется замечательная возможность поставить трёхполюсник на вводе - чтобы коммутировать L, N и PE одновременно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.06.2008 в 15:23:00

ВТБ! написал : При однофазном подключении появляется замечательная возможность поставить трёхполюсник на вводе - чтобы коммутировать L, N и PE одновременно

Пользуясь ОСОБЫМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ разделом ПУЭ для этого случая: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

0
Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 16:16:07

Arr написал : При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Уважаемый Arr! АВ на 32 ампера, который будет стоять в щите на столбе и ограничивать выделенную мне мощность (7 кВт), считается вводным защитно-коммутационным аппаратом? Или имеется в виду входной АВ в щитке дома? В щите на столбе разделение возможно только после АВ и стоящего за ним счетчика - это нормально?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2008 в 16:26:28

Сергей142 написал : В щите на столбе разделение возможно только после АВ и стоящего за ним счетчика - это нормально?

Это будет нарушением ПУЭ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 16:43:35

Kamikaze написал : Это будет нарушением ПУЭ.

То есть делить PEN нужно на самом первом АВ, который до счетчика? Надо будет поговорить с электриком, который будет устанавливать щит на столб - боюсь, что ему может не понравиться, что один из проводов (PE) пойдет мимо счетчика.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2008 в 16:54:05

2Сергей142 Делить PEN нужно на шине РЕ перед любыми коммутационными аппаратами. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=716917&postcount=25 В Вашем случае длинная шина РЕ на картинке будет состоять из двух частей, соединенных жилой РЕ вводного провода (кабеля). См. также: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=745061&postcount=43

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.06.2008 в 17:06:50

2Arr Правильно ли я понимаю требование

ПУЭ написал : 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

, что сечение РЕ-проводника от столба к дому д.б. не менее 10/16 мм2 по Cu/Al, даже если фаза с рабочим нулем имеют сечение, скажем, 4 мм2 при вводном АВ 16-25А? (исходя из возможности длительного протекания большого тока с PEN ВЛ по РЕ к естественным и/или искуственным заземлителям в доме при аварии на ВЛ (КТП), а также возможности протекания грозовых импульсов при прямых и близких ударах молнии)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25843

17.06.2008 в 17:07:58

Сергей142

Пропускать PEN через счётчик с опломбированными клеммами тоже нельзя: винтовые соединения нуждаются в обслуживании, а доступа не будет.

ему может не понравиться, что один из проводов (PE) пойдет мимо счетчика

Ничего, что такой же проводник в виде катанки может идти прямо по столбу в землю? :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 17:13:58

Kamikaze написал : Делить PEN нужно на шине РЕ перед любыми коммутационными аппаратами.

А я думал, что когда в посте #13 ВТБ! говорил о возможности коммутировать входным 3-полюсником L, N и PE одновременно, он имел в виду деление PEN на входных клеммах 3-полюсника, а не на шине PE.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25843

17.06.2008 в 17:54:31

Сергей142

"1.7.135. ... В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."

По логике, деление на PE-зажиме автомата имеет смысл на конце двухпроводного ответвления от магистрали. А в металлическом ящике на ж/б опоре если и делить, то явно на шине.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу