2Arr Правильно ли я понимаю требование
ПУЭ написал :
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
, что сечение РЕ-проводника от столба к дому д.б. не менее 10/16 мм2 по Cu/Al, даже если фаза с рабочим нулем имеют сечение, скажем, 4 мм2 при вводном АВ 16-25А? (исходя из возможности длительного протекания большого тока с PEN ВЛ по РЕ к естественным и/или искуственным заземлителям в доме при аварии на ВЛ (КТП), а также возможности протекания грозовых импульсов при прямых и близких ударах молнии)