Олечка написал : Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ.
А с чего Вы взяли, что писатели от Шнайдера опирались на нормативные документы, а не на иные соображения, например, своё имхо? ;) Может создателей методички и спросить об этом?
20.01.2015 в 20:15:18
Олечка написал : Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ.
А с чего Вы взяли, что писатели от Шнайдера опирались на нормативные документы, а не на иные соображения, например, своё имхо? ;) Может создателей методички и спросить об этом?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.01.2015 в 20:50:42
sergey_sav написал : А с чего Вы взяли, что писатели от Шнайдера опирались на нормативные документы, а не на иные соображения, например, своё имхо? ;) Может создателей методички и спросить об этом?
Сергей, дело не в методичке, Бог с ней! В проектах (пояснительных к схемам и т.п.) встречаются замечания о мощности (т. к. выделено 15 кВт - ввод 3 фазы. А почему не одна?) и "подгонка" расчетных в смысле отклонения не более 15%. Вопросы:
20.01.2015 в 20:53:20
Олечка, по-идее, в энергосбыте должны ответить на этот вопрос.
20.01.2015 в 21:01:25
333vs333, безполезно...
20.01.2015 в 21:26:25
Олечка написал : Неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15%. Подскажите, пожалуйста, ссылку на нормативный документ.
МГСН 2.01-99 7.3.11. Для квартир и одноквартирных домов (коттеджей) с электроводонагревателем или полностью электрифицированных (III и IV уровень электрификации быта) следует, как правило применять трехфазные вводы. 7.3.12. При трехфазных вводах неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15 %.
20.01.2015 в 21:36:57
Олечка написал : это ИМХО проектировщиков?
Не совсем имхо... Но к примеру, наткнулся на удивительное проектное решение, точнее, его физическое воплощение... В этажном щите стоят 4 АВ на квартиры, из них 2 шт. 3п 25А и 2 шт. 1п 50А.
ink_mast написал : при распределении ее по фазам не должна превышать 15 %.
Хлопотное это дело... и реализуется, по большому счёту, только на бумаге. ;) вот это имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.01.2015 в 22:11:33
ink_mast, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! :flirt
22.01.2015 в 13:08:09
кабель проложен под штукатурку :сечение кабеля 2.5кв. с увеличением тока на 45% номинала автомата 16 амперного мы знаем что при температуре 30+ он отключиться 50 сек. а когда холодный в течении часа, изоляция в безопасности. А если мы поставим автомат 25А изоляция расплавиться?; а как-же теплопроводность кабеля, когда он начнёт нагреваться этим самым будет нагревать би метал автомата разве он не отключиться? не повредив изоляцию. 20А автомат ставят на сечение 2.5кв?
22.01.2015 в 17:10:37
demn написал : 20А автомат ставят на сечение 2.5кв?
По нормам пройдет, но есть шанс спалить розетку.
demn написал : А если мы поставим автомат 25А изоляция расплавиться?
Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм[sup]2[/sup] для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени.
22.01.2015 в 19:38:00
333vs333; если ток увеличить на 45% 25 А-го=36.25А. я интересовался про теплопроводность кабеля, когда кабель нагреться и би-метал автомата тоже так разве автомат не сработает, не повредив изоляцию?
22.01.2015 в 20:20:15
demn написал : разве автомат не сработает, не повредив изоляцию?
И 40-амперный АВ отключится по перегрузке, если ток перегрузки будет достаточным для отключения до расплавления изоляции. Все зависит от величины тока. Я вам привел пример с 25-амперным АВ, когда АВ может вообще не отключиться, и изоляция 100-процентно расплавится.
PS Не стоит забывать про нормы времени отключения защитных устройств.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу