У Вас трёхфазный ТЭН, значит и питание трёхфазное, значит и контактор трёхфазный, значит и фазных клемм 3.
22.10.2013 в 23:28:22
У Вас трёхфазный ТЭН, значит и питание трёхфазное, значит и контактор трёхфазный, значит и фазных клемм 3.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.10.2013 в 23:48:10
Бдыщ... А кабелей с этих ТЭНОВ трехфазных идет три, не жилы, три разных кабеля с трех разных ТЭНОВ
22.10.2013 в 23:52:28
Тогда пресс-клещи в руки и гильзы в помощь... только зачем было устраивать такой гемор?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.10.2013 в 06:52:57
Uzver написал : Чем грамотно сделать трефазную коммутацию трех кабелей 3*2,5 в один 3*6(мощность 15кВт)
Это не возможно выполнить грамотно. №1 если один ТЭН мощностью 5 кВт сила тока составит ~23А что потребует сечения одной линии в 4 мм кв. под защитой АВ 25А каждый. №2. суммарная сила тока при однофазном подключении составит около 70(!) Ампер что потребует проводник сечение 16 мм квадратных. №3 Пускатель/контактор на большие токи имеет как правило три пары контактов... №4 однофазное подключение вызовет дикий перекос при такой нагрузке.
Сложим все перечисленное и получим "сон наркомана".
23.10.2013 в 07:45:03
Uzver, используйте изолированную нулевую шину. Типа этой -
23.10.2013 в 16:25:01
Такой гемор, я уж не знаю кто изначально такую бредятину намутил :)
23.10.2013 в 16:27:22
Уважаемые, никто ничего не переделывает с трех фаз на одну, просто надо выкинуть 12 старых пускателей и заменить 4 новыми, но придется скоммутировать провода вот и всё. Ток там 74А на фазу сейчас при полной нагрузке.
23.10.2013 в 16:33:38
333vs333 написал : Uzver, используйте изолированную нулевую шину. Типа этой -
О... вполне себе решение, спасибо.
23.10.2013 в 17:57:58
Uzver написал : Такой гемор, я уж не знаю кто изначально такую бредятину намутил
Сайтом не ошиблись случайно? Практикующие экстрасексы-психитаторы-проктолухи тут не обитают...
Uzver написал : просто надо выкинуть 12 старых пускателей и заменить 4 новыми
Новая вводная? О чем еще вы нам не рассказали?
Uzver написал : но придется скоммутировать провода вот и всё
Не всё. И коммутировать их нельзя. Линии до ТЭНов и сами ТЭНы останутся без защиты.
Uzver написал : Ток там 74А на фазу сейчас при полной нагрузке.
Там это где? Но к соединению проводов это все равно не имеет никакого отношения...
24.10.2013 в 12:07:58
ПPOPAБ написал : Сайтом не ошиблись случайно?
Сударь, данную терминологию употребил не я, я всего лишь развил тему.
ПPOPAБ написал : Новая вводная?
Вводная была одна, чем грамотно соединить трехфазные кабели 2.5кв. в трехфазный кабель или жилы по 6 квадрат, а у Вас тут же разыгралась фантазия что кто то хочет переделать трехфазную схему в однофазную.
ПPOPAБ написал : коммутировать их нельзя.
По хорошему да, нельзя(20 лет простояло так), хорошо бы поставить на каждую линию по АЗ.
А ведь это ведь кстати мысль. Поставить на каждый отвод по АЗ, а АЗ соединить гребенками или перемычками.
24.10.2013 в 12:55:44
Uzver написал : Вводная была одна, чем грамотно соединить трехфазные кабели 2.5кв. в трехфазный кабель или жилы по 6 квадрат, а у Вас тут же разыгралась фантазия что кто то хочет переделать трехфазную схему в однофазную.
при переходе с кабеля большего сечения на кабель меньшего сечения по уму должен устанавливаться защитный аппарат, защищающий отходящие кабели. В этом смысл любого распределительного щитка.
А вы фактически предлагаете свести типичный щиток к банальному кросс-модулю.
Ну, кросс-модуль, так кросс-модуль.
Поэтому от вас и требуется чёткая постановка задачи, ибо пока чёткой постановки нет вы адекватный ответ не получите.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу