Alexiy, А скотчлок на силовых цепях допустимо? Как то они не вызывают доверия...
30.12.2015 в 09:55:17
Alexiy, А скотчлок на силовых цепях допустимо? Как то они не вызывают доверия...
30.12.2015 в 10:06:34
MrGalaxy написал:
raven123 написал:
MrGalaxy написал: Как правильно пристыковать два нулевых провода разного сечения к УЗО?
Ни хрена себе цена за набор из 4 штучек... 8 т.р.! А что это они такие дорогие?
логистические расходы высокие. Товар-то редкий и не ходовой. Я рекомендую аналоги ЗНИ (потребуется 2 клеммы, боковинка и перемычка), либо клемму на DIN-рейку сразу на 3-4 присоединения - у того же WAGO таких полно
если ответвлений много, то, конечно, проще поставить шинку или кросс-модуль
30.12.2015 в 10:10:22
Rumato, скотчлоки как раз лучше чем wago себя показали! Скотчлоки я даже на розетки ставлю без опаски в отличие от WAGO. WAGO на токах свыше 10 А греются. Скотчлоки на удивление просты и надёжны оказались. Сейчас, конечно, полно китайского шлака по 3 руб./шт. - как они в деле - не знаю. Я 3M-овские ставил.
30.12.2015 в 10:15:48
Alexiy написал: Я 3M-овские ставил.
При этом сам 3М не может внятно указать номинальный ток у них. По одним источникам 3А, по другим 10
30.12.2015 в 10:18:16
Костян челяб написал:
Alexiy написал: Я 3M-овские ставил.
При этом сам 3М не может внятно указать номинальный ток у них. По одним источникам 3А, по другим 10
почему? Всё вполне конкретно (ток зависит от сечения):
А китайцы как всегда рубят своими ценами и характеристиками (24 А для всех сечений!!!)
30.12.2015 в 10:33:06
Alexiy, и с каких это пор вы продаванам верить стали в технических характеристиках?
30.12.2015 в 10:59:17
Костян челяб написал: Alexiy, и с каких это пор вы продаванам верить стали в технических характеристиках?
Я верю в эксперименты Kamikaze
30.12.2015 в 14:59:36
Скотчлоки нечем не отличимы по качеству соединения от ваго , при номинале и правильном монтаже работают исправно ! А вот спалить что скотчлок что вагу можно легко криворуким монтажем и перегрузкой ! Кстати " скотчлоков " разного конструктива полно ! Все 3m
Alexiy написал: Rumato, скотчлоки как раз лучше чем wago себя показали! Скотчлоки я даже на розетки ставлю без опаски в отличие от WAGO. WAGO на токах свыше 10 А греются. Скотчлоки на удивление просты и надёжны оказались. Сейчас, конечно, полно китайского шлака по 3 руб./шт. - как они в деле - не знаю. Я 3M-овские ставил.
это все скотчлок )
30.12.2015 в 17:21:49
Alexiy написал: NoNe, какие распредкоробки? Речь про распределительный электрощит.
Где я хоть слово сказал о распредкоробках? Я говорил о распредблоках на DIN рейку. Это немножечко (от слова совсем) другое.
30.12.2015 в 20:19:17
31.12.2015 в 20:24:47
Народ, а чем изолировать содинение через болт меди и алюминия? Можно термоусадкой или изолентой?