Дмитрий999, как известно, алюминий с медью не соединяют из-за опасности коррозии. Паста защищает от коррозии -не подпускает к контактам влагу , поэтому с пастой становится "условно-можно". Вы можете взять сухой ваго, напихать туда вазелина, и считайте, что уже стало "можно"
Дмитрий999, про кварце-вазилиновую пасту уже сказали, а вот 222-ми точно нельзя алюминий соединять. С пастой производится как минимум 2 серии: 224 и 2273.
Дмитрий999, а зря. Я мазал вазелином контакты аккумулятора в автомобиле, реально помогает. А в розетках смазывать необязательно - там нет перехода медь-алюминий, поэтому коррозия очень мала. Кстати в сухих помещениях контакт между медью и алюминием тоже особо не корродирует, и служит годами.
Грэй, В клеммниках ваго тоже нет перехода медь-алюминий. Там медная пластинка облужена. Плюс в контакте участвует стальная пластинка, на случай если с медной что-то произойдет. И эта стальная впивается в жилу на некоторую глубину. А вазелин как раз может нарушить работу контакта.
Дмитрий999 написал:
А вазелин как раз может нарушить работу контакта.
я тоже сначала так думал, и опасался намазывать клеммы аккумулятора. а вот когда уже контакт пропал вовсе, и машина отказывалась заводиться, и терять уже было нечего - я взял вазелин, намазал, и случилось чудо! иначе как чудом это назвать нельзя. Поэтому не пытайтесь ЭТО рационально объяснить. Просто поверьте.)))
Грэй написал:
я тоже сначала так думал, и опасался намазывать клеммы аккумулятора.
Эх... Не увлекались вы в детстве радиолюбительством...
Любой электронщик, занимавшийся ремонтов аудиотехники лет 20 назад и более, подтвердит: для улучшения контакта всегда использовался технический вазелин или вазелин "Ласка".
Контактная дорожка переменных и подстроечных резисторов, а также реостатов всегда смазывалась вазелином. Это устраняло треск при вращении ручек, например, громкости.
P.S.: у вазелина огромное омическое сопротивление, можно считать его диэлектриком.
Может кому будет интересно.
В общем, недавно столкнулся я с необходимостью обжимки проводов. Старые люминевые провода 2.5 мм кв, торчат из коробок на 4...5 см, нужно соединить с медью. Токи - до 15 А (чайник + микроволновка + кофеварка).
ВАГО не хочу. Скрутку с облуженной медью делать боюсь - может обломиться люминь. Решил облудить медь и обжимать ГМЛ. Клещи я свои отдал родственнику. Пришлось искать новые.
И вот теперь, собственно, новости - для всех, кто подумывает над тем, что выбрать для соединения проводов - пайку или обжимку.
Итак, Петербург. На поиски инвентаря потратил день.
Клещи Klauke K2 есть в одном магазине - ЭТМ. Написано в наличии, по факту - под заказ, ждать неделю, стоимость 16 000 рублей.
Клещи Haupa, DKS и т.д. - нет в наличии нигде, все только под заказ, цены от 4000 до 12 000 рублей, везти 1 штуку из Москвы никто не хочет.
Клещи ПК-16, на которые ссылался Алексей, отсутствуют везде. Одна штука была в 220 Вольт. Когда я приехал в магазин, на складе их не нашли. Сказали, что их практически не берут, не ходовой товар, поэтому заказывать никто не будет.
В одном-единственном магазин "Всеинструменты" нашел, наконец, ПК-16у (усиленные). Цена 2200 рублей. Купил.
Теперь гильзы. Гильзы КВТ есть в одном-единственном магазине - ЭТМ. Больше их нет нигде. Точнее, на сайтах они встречаются, но по факту либо заказ на 2...3 недели, либо от 1000 штук. В ЭТМ, кстати, тоже нельзя приехать и купить. Нужно формировать заказ и ждать звонка менеджера. Это 2...3 дня минимум.
Гильзы ГМЛ неизвестного происхождения можно купить, например, в Минимаксе. Это сеть. Эти гильзы купить легко. Но они очень жесткие.
Теперь работа.
То ли я привык к клещам Книпекс, то ли гильзы раньше были мягче... Работать ПК-16у трудно.
Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут. Гильзы 8 мм я не нашел в СПб. Использовал 10 мм. Не могу сказать, что я силен, как Александр Засс, но вроде не дохляк. Сжать гильзу 10 мм клещами ПК-16у можно только в том случае, если держать клещи у груди, двумя руками. Если приходится одевать гильзу под потолком, на вытянутых руках - силы у меня не хватает.
Если есть сомнения - посмотрите видеоролики на сайте KBT. Там рослый детина пыжиться обжать гильзу 10 мм с помощью ПК-16 и у него не получается. Вообще. А с ПК-16у он с этим справляется. Правда, руки трясутся. Это странно, так как у него, по идее, должны быть мягкие гильзы KBT...
Интересно, а как люди обжимают 4 провода? В 10-ю гильзу они не полезут...
Fedor, ОМГ. Неужели Питерские болота так отстали от современной России? Не верю что питерцев лишили их конституционного права обжимать соединения опрессовкой.
Fёdor написал:
Клещи ПК-16, на которые ссылался Алексей, отсутствуют везде. Одна штука была в 220 Вольт. Когда я приехал в магазин, на складе их не нашли. Сказали, что их практически не берут, не ходовой товар, поэтому заказывать никто не будет.
Я только что позвонил в Питерский 220 вольт, сказали что за 2 дня подгонят ПК-16 со склада в Москве.
Fёdor написал:
Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут.
Вас не смутило что 2.5+2.5 < 6, но не лезет? Фото в студию того как не лезет, там гильза 4-ка наверное, если не 2.5
Alexey_Spb,
Алексей, на 1 мое сообщение вы всегда напишете 10, причем в половине - приврете. Как в случае с ПК-16, которые "есть в наличии в Гатчине". Поэтому пререкаться с вами я не буду. Что есть - написал. Проверить может каждый. Интернет - в помощь.
В школе, на геометрии, нужно было учиться, а не ворон считать.
Провод сечением 6 мм квадратных имеет диаметр 2,76 мм. Примерно такой же внутренний диаметр имеет гильза ГМЛ-6.
Провод сечением 2.5 мм квадратных имеет диаметр 1,78 мм. Два провода - 3,56 мм.
3.56 > 2.76 поэтому два провода сечением 2.5 мм кв не лезут в ГМЛ-6.
Fёdor написал:
Алексей, на 1 мое сообщение вы всегда напишете 10, причем в половине - приврете. Как в случае с ПК-16, которые "есть в наличии в Гатчине". Поэтому пререкаться с вами я не буду. Что есть - написал. Проверить может каждый. Интернет - в помощь.
А конкретные факты "привирания" можно?
Я вот позвонил в питерские 220 вольт - да, в наличие нет, но доставят за два дня.
Не раздуваете ли вы из мухи слона?
Fёdor написал:
Провод сечением 6 мм квадратных имеет диаметр 2,76 мм. Примерно такой же внутренний диаметр имеет гильза ГМЛ-6.
Fёdor написал:
Провод сечением 2.5 мм квадратных имеет диаметр 1,78 мм. Два провода - 3,56 мм.
Сразу видно что вы даже эту гильзу в руках не держали:
У ГМЛ-6 внутренний диаметр по документации равен 3.5 мм, но по факту больше из-за допусуков. Три жилы по 2.5 миллиметров туда влезают с небольшим усилием. Две вообще входят влет.
Radio написал:
А во-вторых, я не обманываю принципиально
Наберите в Гугле: "Сколько жил 2.5 влазит в ГМЛ-6". Ответ - одна. Не верите Гуглу, вот вам цитат из этой же ветки:
Олень Делон написал :
Как люди умудряются впихнуть в гильзу ГМЛ 10-ку, аж 5 (пять!!!) жил сечением 2,5 кв.мм.
Так-с. С Алексеем я обещался не спорить, поэтому не буду.
Для форумчан, возможно, будет полезен мой опыт.
Кабель, в т.ч. NYM, может быть сделан по DIN, по ГОСТ и по ТУ. Как-то раз я купил NYM 3x2.5 с подозрительно тонкими жилами. На мою претензию в магазине показали ТУ, где черным по белому написано: "провод сечением от 1.5 до 3 мм кв. относится к группе 2.5 мм кв и маркируется соответствующим образом". Так что будьте внимательны.
Гильзы ГМЛ, которые доступны в Питере, имеют неизвестного производителя. (В магазине Минимакс мне не смогли сказать, что поставщик гильз). Эти гильзы имеют очень толстые и прочные стенки. Клещами ПК-16у (усиленные) сжать даже пустую гильзу ГМЛ-10 довольно сложно. Гильзы КВТ мягче.
Дмитрий999 написал:
А с большой деформацией - если я кувалдой 2 кг расплющу жилы - тогда сколько влезает?
Добавьте этот нюанс в вашу будущую инструкцию про опрессовку.
Уже Radio писал ранее что свободное место в гильзе тоже должно быть, ее не надо вплотную забивать.
Инструкции по опрессовке давно написаны для ПТУ, на форуме есть ссылка.
Alexey_Spb написал:
Инструкции по опрессовке давно написаны для ПТУ, на форуме есть ссылка
Алексей, хочется именно в вашем исполнении. Со всеми нюансами, которые на форуме встречались. С текущей рыночной ситуацией. С акцентом на квартирное применение. Я люблю, когда все подробно, наглядно, с кучей картинок. С разнообразными проводами и кабелями. Займитесь, будет работа года.
Дмитрий999 написал:
Алексей, хочется именно в вашем исполнении. Со всеми нюансами, которые на форуме встречались. С текущей рыночной ситуацией. С акцентом на квартирное применение. Я люблю, когда все подробно, наглядно, с кучей картинок. С разнообразными проводами и кабелями. Займитесь, будет работа года.
Не важно, кто именно пожелает это сделать. И если это не останется пустым разговором, то я смогу помочь в оформлении такой статьи в Блогах.
Авось пригодится...
На работе попросил местного электрика принести ГМЛ-6 производства КВТ. Внешний диаметр у нее такой же, как и моих "минимаксовских" гильз - 6 мм. А вот внутренний - 4 мм! (Измерял сверлами). В итоге в эту гильзу хорошо входят для провода сечением 2.5 мм кв (диам. 1.78 мм - измерял микрометром). Третий лезет, но запихнуть удалось только на 3 мм.
У гильз заметно тоньше стенка и обжимается она легче - я без особого труда "сплюснул" пассатижами. Свою гильзу могу сдавить только бокорезами и то - не до конца...
Электрик говорит, что раз на раз не приходится. Иногда и 3x2.5 лезут в ГМЛ-6, а иногда - и два не запихать.
Кстати, вчера вечером заметил, что ГМЛ-10, купленные в Минимаксе, имеют заметно разный внешний диаметр. Штангелем глянуть не успел.
bnmuyt написал: Дмитрий999,
Вот вам тема - , учитайтесь.
bnmuyt, Темы не для обучения, они для обсуждения. А по результатам обсуждения опытные форумчане могут собрать все то, до чего договорились в теме, и сделать в блогах хороший мануал. Проще методом тыка научиться, чем прочитать весь этот материал с 2007 года. Он представляет интерес только для специалистов, для прояснения тонкостей.
Fёdor, Вам уже раз писали о том, что для опрессовки требуется специнструмент, а использовать для ГМЛ пассатижи или кусачки это как серпом по яйцам.
Но вы не услышали и написали это второй раз.
При этом вы еще довольно агрессивно спорите, мол врут тут все что в ГМЛ6 влезает 3 жилы по 2.5 с незаниженным сечением, будучи в корне не правым потому что эту ГМЛ вы наверняка в руках даже не держали, иначе бы не писали так.
Fёdor написал:
Итак, Петербург. На поиски инвентаря потратил день.
Не знаю, как сейчас, но когда себе искал клещи, то купил (пусть и китайчонка) в Леруа или Максидоме, не помню точно. Что потрясало и потрясает до сих пор - они продают клещи, но не продают гильз, только НШВИ. Если повезёт - можно найти наконечники под болт. Товароведы, ау!!! Я даже в опросе леруашникам анкету заполнял на эту тему и голосовую заметку оставлял - что в лоб что по лбу.
Также вижу часто клещи (и гильзы) вот в этом подвальчике: под отметкой 4Б, за ларьком цветов виден кусочек вывески ...ОЙТОВАРЫ
Плюс посмотрите у Инфракома раздел по обжимкам , у них по наличию более-менее актуальная информация на сайте, плюс уточнить по телефону и зарезервировать можно, могут даже между магазинами перекинуть куда Вам удобнее
Всем Привет. Подскажите, насколько плохо сделана скрутка кабеля, 2,5кв три жилы, в другой комнате 4 жилы. Нагрузка не больше 4 киловатт. Кондиционер + Телевизор. ? Нужно переделать ? или так оставить ?
Alexey_Spb,
Где 4 жилы и с винтами, скрутка получилась изначально не особо плотненькой. Одел гильзу прижал её, когда закручивал эту конструкцию в винтовом клемнике чувствовал как винт продавливает гильзу и очень плотно прижимает всё к внутренним стенкам клемника. А второй винт крайний от начала скрутки уже прижал голые провода. Оставить такое соединение ? максимум на 4.5кв хватит ? не по плавиться ?
Где просто гильза - скорее всего переделать придётся.
Ещё небольшой вопрос. А если - всё таки это дело расплавиться внутри собранной розетки с рамкой, пожар возможен ? или внутри редко бывают возгорания ? вроде как всё закрыто - или прежде выбьет автоматы или узо ?
alexan77, Неужели паяльника под рукой нет?
Снимите всю эту порнографию и пропаяйте. И не будет никакого
"отгорания волосков", никакого расплавления внутри подрозетника!
Любитель_Эл,
Может быть и найду паяльную станцию. А каким оловом пропаивать ? какое покупать - Марку ? чтобы скрутка не расплавилась в дальнейшем ? И если паять паяльником - то на сколько Ватт нужен ???
Паяльная станция не подойдет- для этих целей недостаточно мощная. Нужен обыкновенный сетевой паяльник на 60 или 100 Вт, обычный припой, например ПОС-60, можно с канифолью внутри и нейтральный флюс- канифоль. Канифоль удобнее в виде раствора. Мочите скрутку раствором канифоли, потом пропаиваете. Прогревать паяльником нужно как следует, чтобы вся скрутка пропиталась припоем. Технология многократно описана.
И ничего там при дальнейшей эксплуатации не расплавится.
alexan77 написал: Alexey_Spb,
Где 4 жилы и с винтами, скрутка получилась изначально не особо плотненькой. Одел гильзу прижал её, когда закручивал эту конструкцию в винтовом клемнике чувствовал как винт продавливает гильзу и очень плотно прижимает всё к внутренним стенкам клемника. А второй винт крайний от начала скрутки уже прижал голые провода. Оставить такое соединение ? максимум на 4.5кв хватит ? не по плавиться ?
Где просто гильза - скорее всего переделать придётся.
Ещё небольшой вопрос. А если - всё таки это дело расплавиться внутри собранной розетки с рамкой, пожар возможен ? или внутри редко бывают возгорания ? вроде как всё закрыто - или прежде выбьет автоматы или узо ?
alexan77,
У вас не гильза, а наконечник НШВИ. Она предназначена НЕ для соединения проводов, а для оконцевания гибких проводов и дальнейшего подключения их в клеммник.
Ее нужно обжимать специальным инструментом. У вас в качестве инструмента послужил винт, который и зафиксировал соединение.
С винтом оставить можно, это далеко не лучший вариант, но можно.
Винтом прижимать голые жилы нельзя, нужно через металл наконечника как в первом винте.
Возьму паяльник на 80ватт - Вопрос - по пайке скрутки. Паять будуна весу. Как лучше, правильнее делать: Намазать жидкой канифолью, затем Нагревать скрутку паяльником на весу, а потом прислонять припой к самой скрутке
или второй способ - паяльником брать каплю припоя и капать на смазанную канифолью скрутку ?
Мастера Поделитесь опытом ...
Прочитал две ветки по пайке, не понял одну вещь. Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ? и чем промывать если нужно
alexan77 написал:
Прочитал две ветки по пайке, не понял одну вещь. Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ? и чем промывать если нужно
alexan77 написал:
Прочитал две ветки по пайке, не понял одну вещь. Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ? и чем промывать если нужно
alexan77, этиловым спиртом, а если есть возможность достать, то изопропиловым. В нормальных климатических условиях (жилая квартира) коррозии от канифоли не будет, даже если не протрёте.
Резон написал:
здесь только нагреть скрутку да проволоку поднести...
здесь может и канифольный флюс плохо помочь, медь на воздухе была и могла окислиться, а паять надеясь лишь на флюс внутри припоя... ну не знаю, я бы не рискнул
Прошу совета бывалых электриков. Требуется нарастить вводной кабель (многожил. 16 мм.). Как надежнее выполнить соединение? ГМЛ сойдет или обязательно герметичную муфту (типа 3M)? С пайкой и сваркой боюсь накосячить.
Flint777 написал:
Прошу совета бывалых электриков. Требуется нарастить вводной кабель (многожил. 16 мм.). Как надежнее выполнить соединение? ГМЛ сойдет или обязательно герметичную муфту (типа 3M)? С пайкой и сваркой боюсь накосячить.
Flint777,
Обжимайте ГМЛ, затем изолируйте хорошей изолентой,а сверху термоусадку на клею.
Vadim 161 написал:
Я бы просто обжал ГМЛ , и закатал в два слоя термоусадки с клеевым слоем . Если есть возможность , то лучше сделать соединение в распред коробке.
Vadim 161,
Ну, два слоя клеевой термоусадки перебор... В качестве первого слоя изоляции лучше использовать изоленту, а на нее термоусадку.
И распаечная коробка потребуется очень большая, плюс кабели надо заводить в нее в гофре чтобы они могли немного "шевелиться" в ней, а то от их давления, если они замурованы не глубоко, может треснуть штукатурка, видел такое