alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

11.03.2012 в 17:29:41

VN8 написал : Ау-у! Есть кто живой?

Что случилось?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.03.2012 в 17:44:10

Самый лучший и дешевый вариант найти этот провод в этажном щите(ЭЩ). Пригласите местного электрика пусть найдет. Если он подключен в ЭЩ то все ок. из этой коробки и ведете проводники ДСУП на розетку(и) и железные элементы (например рама ванной, мет каркасы под Г.К. полотенцесушитель .......)

VN8 написал : Выковырять на вводе в квартиру из под штукатурки отдельно идущий жёлто-зелёный провод на длину, достаточную для заправки его в устанавливаемый квартирный щиток, в квартирном щитке предусмотреть отдельную шину для КУП, куда и подцепить данный проводник, а уже от этой шины тянуть провод в ванную.

"шина КУП" в щитке не нужна, как вариант можете от РЕ шины провести отдельный >=4мм2 проводник до КУП в ванной.

VN8 написал : Нужно ли его заземлять? Если нужно, то кабель для заземления кидать с PE-шины квартирного щита?

Да. Да.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2012 в 17:46:08

VN8 написал : Забить на этот провод вообще, а в ванную кинуть провод от PE-шины квартирного щитка?

Забейте.

VN8 написал : Нужно ли его заземлять? Если нужно, то кабель для заземления кидать с PE-шины квартирного щита?

С шины РЕ квартирного щита. Только РЕ это не заземление, а защитный проводник.

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

11.03.2012 в 20:04:07

Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Не стал рисковать и соединять защитный ноль в розетке СМ и прочего электрооборудования на кухне. На этом форуме мой ник Бонус. http://www.forumhouse.ru/threads/8729/page-15

0
VN8
VN8
Местный

Регистрация: 12.09.2010

Тюмень

Сообщений: 483

11.03.2012 в 21:27:25

Мнения несколько разделились.

Насяльника написал : Самый лучший и дешевый вариант найти этот провод в этажном щите(ЭЩ). Пригласите местного электрика пусть найдет. Если он подключен в ЭЩ то все ок. из этой коробки и ведете проводники ДСУП на розетку(и) и железные элементы (например рама ванной, мет каркасы под Г.К. полотенцесушитель .......)

Дык электрика ещё вызвать нужно и денег за вызов заплатить, так что это точно не самый дешёвый вариант. К тому же я и так знаю, что провод этот из этажного щита идёт, т.к. сам это видел, когда меняли 3 вводных силовых кабеля на один пожирнее - проводку от этажного щита до квартиры полностью вскрывали из под слоя штукатурки. Провод этот напрямую уходит в ванную и заходит там в коробку, которая, как уже писал, была замазана жирным слоем штукатурки. Я коробку вскрывать тогда не стал, а теперь она, после выравнивания стен в ванной, под ещё более толстым слоем штукатурки похоронена. Расковыривать коробку в ванной сейчас уже нецелесообразно по той причине, что нет ни какой уверенности в том, что провод, идущий до неё, не повреждён на всём своём протяжении от ввода (а это порядка 10 метров) после того, как я выставлял маяки для штукатурки: провод как раз где-то на той высоте идёт, где я дыры под саморезы долбил - мог перебить. Но пару метров этого провода от ввода я вытянуть из под штукатурки могу и в квартирный щит его заправить. Но не надо, так не надо.

avmal написал : Забейте.

Забить-то конечно проще всего, только как-бы потом какого ЧП не вышло. В хелпе по заземлению смущает рекомендация подводить к заземляющему контакту розеток в ванной кроме PE-проводника провод от КУП. В чём смысл, если это формально одно и то же получается?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2012 в 21:39:37

VN8 написал : Сообщение от avmal
Забейте. Забить-то конечно проще всего, только как-бы потом какого ЧП не вышло.

Вы, по всей видимости, собираетесь не то и не в том месте забивать. Я имел ввиду провод РЕ в КУП от квартирного, а не от этажного щита.

VN8 написал : В хелпе по заземлению смущает рекомендация подводить к заземляющему контакту розеток в ванной кроме PE-проводника провод от КУП.

Это не рекомендация, а требование.

VN8 написал : В чём смысл, если это формально одно и то же получается?

Это только формально одно и то же. Про разность потенциалов между началом и концом линии из-за падения напряжения слышали?

0
VN8
VN8
Местный

Регистрация: 12.09.2010

Тюмень

Сообщений: 483

11.03.2012 в 22:07:34

avmal написал : Вы, по всей видимости, собираетесь не то и не в том месте забивать. Я имел ввиду провод РЕ в КУП от квартирного, а не от этажного щита.

Чего-то совсем запутался. Мне чтобы КУП в ванной восстановить полюбому придётся пробрасывать туда новый провод. Так какой вариант верный, 1 или 2:

  1. тянуть провод до КУП от PE-шины квартирного щита;
  2. сращивать конец входящего в квартиру уже имеющегося провода специально предусмотренного для КУП, идущего от этажного щита - это, ИМХО, удобней сделать в квартирном щитке через отдельную шину (ну, или клемник)?
0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.03.2012 в 23:07:19

Насяльника написал : как вариант можете от РЕ шины (Квартирного щита) провести отдельный >=4мм2 проводник до КУП в ванной.

VN8 написал :

  1. тянуть провод до КУП от PE-шины квартирного щита

Тащите провод уже.:)

0
VN8
VN8
Местный

Регистрация: 12.09.2010

Тюмень

Сообщений: 483

11.03.2012 в 23:24:45

Насяльника написал : Тащите провод уже.

А из КУП потом всё-равно разводить дополнительные проводники на заземляющие контакты розеток ванной?:o

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.03.2012 в 23:41:44

VN8 написал : А из КУП потом всё-равно разводить дополнительные проводники на заземляющие контакты розеток ванной?

да. И на остальной "металл" тоже. Она - КУП для этого разветвления и предназначена.

0
VN8
VN8
Местный

Регистрация: 12.09.2010

Тюмень

Сообщений: 483

12.03.2012 в 00:09:24

Насяльника написал : да. И на остальной "металл" тоже.

Дак там "металла"-то - разве что каркас для ГВЛ-перегородки, которой будут закрываться стояки и водораздаточная арматура, да станина для акриловой ванны; канализация - пластик, стояки водопровода - тоже пластик. Всем спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу