Denek написал : Допустимо ли использовать при сборке щитов штифтованые наконечники вместо втулочных
Формально противопоказаний нет, но я бы не стал. НШВИ надежнее хотя бы потому, что там сам провод будет в итоге зажиматься клеммой оборудования.
07.02.2013 в 14:43:38
Denek написал : Допустимо ли использовать при сборке щитов штифтованые наконечники вместо втулочных
Формально противопоказаний нет, но я бы не стал. НШВИ надежнее хотя бы потому, что там сам провод будет в итоге зажиматься клеммой оборудования.
07.02.2013 в 18:52:00
Tau-Rus написал : А как и чем ещё можно обжать провод ПВ-3 4кв без опрессовочного инструмента. Надо всего десяток наконечников обжать, из-за этого инструмент покупать не хочется.
Может я сейчас ополчу против себя гуру опрессовки, но скажу: у нас все шведские машины приходят без единой гильзочки на концах многопроволочных проводов. И есть экземпляры по 20 лет и более. Так проблем от отсутствия обжима не припомню. Провода как сигнальные, так и силовые. А вот наше подразделение этой шведской конторы всегда использует гильзы. Так я о том, что десяток может вообще не общимать, если нормальные клемники применять?
08.02.2013 в 07:13:11
Альф написал : Так я о том, что десяток может вообще не общимать, если нормальные клемники применять?
Клемники Шнайдеровских автоматов можно считать нормальными? Не помню, где-то читал, что НШВИ можно самими клемниками зажимать обжимая, так ли?
08.02.2013 в 11:29:10
Tau-Rus написал : Клемники Шнайдеровских автоматов можно считать нормальными?
Допустимость использования многопроволочного проводника без гильзования должна быть обозначена в техдоке на автомат.
17.02.2013 в 23:39:36
Здравствуйте. Что скажите о KN-9772180 Инструмент для опрессовки контактных гильз Knipex. Им можно только НШВИ опресовывать. Думаею либо книпекс , либо ПКВк-6 (КВТ), CTK-02 (КВТ). Место действия квартира(Щиток, разю гр. )
18.02.2013 в 05:42:44
Rest написал : Здравствуйте. Что скажите о KN-9772180 Инструмент для опрессовки контактных гильз Knipex. Им можно только НШВИ опресовывать. Думаею либо книпекс , либо ПКВк-6 (КВТ), CTK-02 (КВТ). Место действия квартира(Щиток, разю гр. )
Если для квартирного щитка, то ИМХО скорее ПКВк-16. Нет там тонких проводов. А толстые есть (типа 2х6). Посему смотреть надо на то, что сможет обжимать как минимум до 12 квадратов.
18.02.2013 в 13:04:20
18.02.2013 в 13:22:40
idv написал : не умеют обжимать малые сечения
Так что тогда уж набором 16-е и 6-е
А кому эти малые сечения в квартирном щитке нужны? При вводе в те же 50А. На приборах-розетках уже моножила. Ее обжимать не требуется. ПВ-3 на 6 квадратов и голову не греть...
18.02.2013 в 14:34:18
SVKan, ну в принципе соглашусь, пусть так. Вот только опыт показывает, что как раз 6 квадратов лучше жмет ПКВк-6. С учетом того, что современные 6 квадратов могут быть меньше 6 квадратов в реале
18.02.2013 в 14:55:08
idv написал : SVKan, ну в принципе соглашусь, пусть так. Вот только опыт показывает, что как раз 6 квадратов лучше жмет ПКВк-6. С учетом того, что современные 6 квадратов могут быть меньше 6 квадратов в реале
А 10-12 квадратов что лучше жмет? Опыт показывает, что ПКВк-16 провод в 6 квадратов жмет вполне нормально. И это не кабель, который клиент сам бухтами закупает. А монтажник может выбрать и нормальный провод под свои нужды... Когда работаешь со всякой автоматикой надо иметь оба размера. И под малые размеры лучше брать шестигранник, а не квадрат. А если для квартирных щитков, то ПКВк-16 вполне достаточно.